Вот многое повидал, но такоооое. 

 

photo_2020-10-16_22-31-37.thumb.jpg.03fa46554949addb0028c71151215662.jpg

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Епическая сила! Судя по изоляторам это 6 или 10 кВ. Хорошо, что хоть крепёж зацеплен на заземлённую раму. Но дождик им покажет, кто был неправ.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не в этом "соль"

Это сделали БЕЗ отключения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только что, Bachaa сказал:

Не в этом "соль"

Это сделали БЕЗ отключения.

Шо???

Джамшуты нервно курят в сторонке...

 

Там похоже ВВ-провод в своей изоляции, но нормальный человек туда всё равно не полезет. Потому, что ёмкостным током тоже может лупануть неслабо. Да и за такое ответственному по ТБ прилетит так, что вазелина во всей округе не хватит.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кому-то явно не дают покоя лавры человека-лампочки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну вот уже отвазелинили. Ребята два дня исправляли эту жесть. Там по всей линии такой трэш.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

12 минут назад, alibek сказал:

Кому-то явно не дают покоя лавры человека-лампочки.

Сразу вспоминается тема https://forum.nag.ru/index.php?/topic/149020-perchatki-dlya-raboty-na-stolbah-do-10kvt/
 


 

12 минут назад, Bachaa сказал:

Ребята два дня исправляли эту жесть.

Тоже без отключения? :)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10 минут назад, straus сказал:

Тоже без отключения? :)

Что могли - без. Там шлейфа были по несколько метров. Всю линию сдвигали в одну сторону, убирали петлю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и что занимательно, вверху слева на фото вкручен анкер-кольцо, но закрепили рядом с фазой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@straus  освежу твою память:

 

В 19.06.2019 в 10:22, RN3DCX сказал:

@straus вы лидеры по постам в данной теме.

Посты конечно 100% флуд, но, публике это нравиться, так, что продолжайте нас радовать своими параноидальными выдающимися шедеврами ума заключений.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Bachaa убери . в конце "Отряд самоубийц." т.к. точка еще не поставлена в данной теме

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

47 минут назад, RN3DCX сказал:

@straus  освежу твою память:


 

Да делай, шо хочешь. Та твоя тема теперь является общественным достоянием.

А если что случится в г.Королёв - то и вещественным доказательством.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

43 минуты назад, straus сказал:

Да делай, шо хочешь. Та твоя тема теперь является общественным достоянием.

А если что случится в г.Королёв - то и вещественным доказательством.

Нервничай дальше страусня, а вот сотрудники "МОЭСК" помогли во всех вопросах, в отличи от тебя хейтера - теоретика...

В итоге всё ОК, кабель подвешен,  жерств 0...  вопросы ???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ПУЭ в помощь :)

 

Тот, кто вешал туда кабель играл в русскую рулетку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, pvl сказал:

Мда.. Тут где-то на форуме есть тема,  монтажник приехал чинить ПОН, погода сырая, пробило 10кВ на столбе. Полез в муфту и поймал высокое напряжение.

Видимо скоро таких тем на форуме будет больше.

Была такая тема. Там даже не пробило. Сделали подвес оптикой с металлическим элементом, а на неё упал голый ВВ-провод 10 кВ. То есть, прямого контакта не было, только ёмкостная утечка через изоляцию оптики. В линии 10 кВ напряжение по отношению к земле (фазное) равно 6 кВ, изоляция оптики выдержала. Но этого хватило, чтобы монтажник стал немного неживой.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, straus сказал:

только ёмкостная утечка через изоляцию оптики.

Бред! Какая должна быть емкость, чтобы обеспечить смертельный ток через человека??

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Алекъ сказал:

Бред! Какая должна быть емкость, чтобы обеспечить смертельный ток через человека??

При таком напряжении - пару десятков пикофарад. Всего лишь. При наличии высших гармонических составляющих - ещё меньше.

 

P.S. Как у нас поступают с самоуверенными, которые не имеют достаточной информации (знаний, опыта и т.д.), но безапелляционно заявляют "бред"?


 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

13 часов назад, Bachaa сказал:

Тот, кто вешал туда кабель играл в русскую рулетку.

Можно это повесить относительно безопасно - сбоку, с уже сформированной сцепкой и зажимом, держась за кабель. 

Но вот вопрос: на фига? Если бы кабель в сторону уходил, был бы понятен резон, хотя и глупо. Но рисковать, чтобы повесить с явными нарушениями : сближением, перекрытием изоляторов- это сильно!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

13 часов назад, straus сказал:

При таком напряжении - пару десятков пикофарад. Всего лишь. При наличии высших гармонических составляющих - ещё меньше.

Хотел ответить, но передумал... не пишите чепухи, не позорьтесь... По вашим ответам складывается впечатление, что у вас нет даже среднего образования...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

17 часов назад, straus сказал:

При таком напряжении - пару десятков пикофарад.

Частота, напомню, 50гц всего.

Тут скорее сработал обычный воздушный трансформатор, учитывая, насколько близко находился провод 10кв, и какая длина пересечения была. На конце может и не 10кв было, но и 1кв убить вполне могло. Бывали случаи, когда и при 10кв поражении выживали - все завидело от того, проходил ли ток при этом через сердце.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, [anp/hsw] сказал:

Частота, напомню, 50гц всего.

Тут скорее сработал обычный воздушный трансформатор, учитывая, насколько близко находился провод 10кв, и какая длина пересечения была. На конце может и не 10кв было, но и 1кв убить вполне могло. Бывали случаи, когда и при 10кв поражении выживали - все завидело от того, проходил ли ток при этом через сердце.

Надо учитывать ещё некоторые факторы:

- пиковое напряжение в корень из двух выше действующего

- для некоторых людей смертельным током может оказаться пару десятков миллиампер

- несинусоидальность формы напряжения увеличивает ток через конденсатор

- момент синусоиды, при котором включилась цепь

- время воздействия

- психологическое состояние человека (испуг)

Наверное ещё надо добавить утечку через сопротивление изоляции (без пробоя).

В сумме получается достаточно для несчастного случая.

 


 

9 часов назад, Алекъ сказал:

у вас нет даже среднего образования...

Нету, нету, узбагойся...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

12 часов назад, [anp/hsw] сказал:

Частота, напомню, 50гц всего.

Тут скорее сработал обычный воздушный трансформатор, учитывая, насколько близко находился провод 10кв, и какая длина пересечения была. На конце может и не 10кв было, но и 1кв убить вполне могло. Бывали случаи, когда и при 10кв поражении выживали - все завидело от того, проходил ли ток при этом через сердце.

Сегодня очень удачно встретил на прогулке знакомого, который преподаёт на электротехническом факультете высоковольтную технику. Так он мне сходу назвал ещё несколько факторов, на которые не обращают внимания неспециалисты. При напряжениях в единицы киловольт уже присутствуют следующие эффекты:

- нелинейные и другие эффекты в изоляции, обусловленные сильным полем, при этом эффективная ёмкость получающегося конденсатора будет значительно выше конструктивной

- поверхностная проводимость диэлектрика, которая "увеличивает" обкладку конденсатора (сопротивление обычных диэлектриков конечное, и часто не такое уж высокое, как мы думаем)

- дополнительная поверхностная проводимость, обусловленная загрязнениями и водой

- так называемые частичные разряды в диэлектрике (это ещё не пробой, но уже сильно увеличивает ёмкостную и резистивную проводимость)

Вроде ничего не забыл.

Ну и от меня на закуску ещё один фактор:

- коммутационные перенапряжения (если будет присутствовать иглообразный импульс с достаточно большой крутизной фронта, то даже при относительно небольшой амплитуде в пару киловольт он натворит дел, потому, что пройдёт через ёмкость без ограничения).

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 17 октября 2020 г. в 11:29, pvl сказал:

Мда.. Тут где-то на форуме есть тема,  монтажник приехал чинить ПОН, погода сырая, пробило 10кВ на столбе. Полез в муфту и поймал высокое напряжение.

Видимо скоро таких тем на форуме будет больше.

А не помнишь подробности? Было несколько подобных тем. Мне на память приходит случай, когда монтажник увидел упавший на оптику 10-киловольтовый провод ВЛ. А оптика была проложена с нарушениями (с металлическим несущим элементом). Он разделал кабель, и даже было видно, как искра горит на заземлённые предметы при поднесении. А его убило, когда он пытался перекусить стальку. Или уже после того, как перекусил, не помню. Но в любом случае у него даже мелких ожогов не было, просто убило и всё. Жена потом писала на форумах, чтобы его руководителей привлекли к ответственности.

Ещё помню случай, когда монтажники тянули кажется витуху, и произошло приближение к проводам ВЛ то-ли 35 то-ли 110 кВ. Там тоже мужик не обгорел, так что про пробой говорить вряд-ли имеет смысл.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, pvl сказал:

Да, это оно, я там прямо в теме делал разбор.

5 часов назад, pvl сказал:

Очень древняя  тема: Очередное ЧП на протяжке.

Это Харьков, тоже помню.

 

Была ещё тема с протяжкой витухи под ЛЭП 110, там на фото народ стоит на какой-то пристройке к дому.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.