на приличных контакторах ставят на катушку схему управления, которая после включения на режиме удержания существенно снижает мощность и, соответственно выделение тепла

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На приличных контакторах катушка вообще через выпрямитель работает и не гудит, не создает вибраций. Только опять это все влияет на стоимость, или надо брать с катушкой на 12 вольт, городить отдельное питание для управления.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так постройте схему управления контакторами от 12в акб генератора

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 часов назад, RialCom.ru сказал:

контакторы с взаимной механической блокировкой по сути аналог перекидного рубильника

но контакторы да же дорогой серии АВВ имеют обыкновение привариваться от токов КЗ

вот пример из рабочего шкафа-  в центре контакт после КЗ

и никакая механическая блокировка не решит проблемы

контакт.png

Это неправильный выбор контактора. Контакторы существуют двух основных типов - с дугогасительной камерой и без. Контакторы без дугогасительной камеры не должны использоваться для разрыва токов КЗ. Для этого на них устанавливаются 24-вольтовые катушки и блоки конденсаторов в питании управляющих цепей АВР. В случае КЗ происходит задержка отпускания, чтобы первым разорвал цепь автомат защиты.

 

Для АВР контакторы должны выбираться не только по максимальному току нагрузки, но и по максимальному пропускаемому току КЗ и по максимальному разрываемому току КЗ.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

эти контакторы не разрывали ток КЗ

наоборот, перед контактором автомат долго не отключал всвязи с малым током

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В любом случае это не вина контакторов. И сваривающиеся в таких случаях контакты - не особенность некоторых контакторов (как я сначала понял из твоего поста), а следствие ошибки в проектировании, причём грубой.

При грамотном проектировании стандартные схемы АВР на контакторах с двойной электрической+механической блокировкой (и с блок-контактами положения на самих контакторах) работают без замечаний.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

коллеги, на 3-5 киловатт генератор посоветуйте на узел, чтобы не сильно дорого, я так понял нужен инверторный и нужен АВР

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, yKpon сказал:

на 3-5 киловатт генератор посоветуйте на узел, чтобы не сильно дорого, я так понял нужен инверторный и нужен АВР

Если сложить требования то цена к сотке подбирается=) И не надо покупать новый генератор, их б/у нормальных как грязи.

 

По сути АВР это блок контакторов. Мы делали так - ставили микротик RB750UP или аналог, который может питание на порт выдавать. На это питание подключаем реле, при подаче питания реле включает стартер. Жилки витой пары порта, отвечающие за наличие линка замыкали на датчик масла - он при работе показывает, что генератор работает. Другой вариант поставить некое другое устройство, питание которого заработает при запуске генератора. Что бы определить что он запустился.

 

Само переключение питания - как генератор заведется, реле или контактор переключит ввод на питание от генератора. И не надо никаких блоков АВР, где большая часть стоимости, по сути, ненужные вещи и наценка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 hours ago, Saab95 said:

ставили микротик RB750UP или аналог

Да выгоните вы его с микротиками хотя-бы с темы про электропитание, ну серьёзно...

 

3 hours ago, Saab95 said:

И не надо никаких блоков АВР, где большая часть стоимости, по сути, ненужные вещи и наценка.

 В энергетики идиотов не берут, которые ни про переходные процессы, ни про токи коммутации не слышали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Crazy_Max сказал:

 В энергетики идиотов не берут, которые ни про переходные процессы, ни про токи коммутации не слышали.

Откройте готовый АВР любого бытового производителя (которые стоят в районе 10-15 тыс.р.) увидите 2 самых дешевых контактора, при этом постоянно через один такой будет идти все потребление объекта, другие дешевые компоненты. И это вы скажете что нормальные люди придумывали?

 

Когда мы фубаговский авр подключали, то родные контакторы первым делом выкинули, поставили на 100А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, Saab95 сказал:

И не надо покупать новый генератор, их б/у нормальных как грязи.


 

5 часов назад, Saab95 сказал:

По сути АВР это блок контакторов. Мы делали так - ставили микротик RB750UP


 

5 часов назад, Saab95 сказал:

И не надо никаких блоков АВР, где большая часть стоимости, по сути, ненужные вещи и наценка.

Даже не знаю, есть ли смысл комментировать...
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 01.09.2020 в 23:47, sheft сказал:

питает МАП Энергия 4500  Вт.

Можно поставить два мапа в пару, один зарядником будет, второй -инвертором и аккумулятор в качестве буфера

получается двойное преобразование.

хм, а как в этом случае будет работать ограничение токов заряда аккумулятора?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 06.11.2020 в 03:27, edo сказал:

хм, а как в этом случае будет работать ограничение токов заряда аккумулятора?

по напряжению? это лучше у производителя уточнить, есть коммуникационные порты для связки с МРРТ, BMS и между собой..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

пишут, что КПД в режиме зарядника у них грубо 2/3, слишком жирно будет для онлайн-упса )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

20 часов назад, edo сказал:

пишут, что КПД в режиме зарядника у них грубо 2/3, слишком жирно будет для онлайн-упса )

о как.. вот тебе и забубенный низкочастотный тороидальный трансформатор с высоким КПД подавляющий высокочастотные помехи..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, sheft сказал:

о как.. вот тебе и забубенный низкочастотный тороидальный трансформатор с высоким КПД подавляющий высокочастотные помехи..

так они оптимизировали под высокий КПД работы от аккумулятора и большие токи (как зарядные, так и разрядные), это у них получилось.

 

но вот отсутствие онлайна меня очень смущает, думаю поставить стабилизатор до или после инвертора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так производитель говорит, что зарядное устройство, которое будет работать в паре с МАП и обеспечивать line-interactive mode, пока в разработке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.