Bear_UA Posted August 31, 2020 Posted August 31, 2020 Здравствуйте Поставили недавно на один из районов Cisco Nexus 3k C3064PQ Версия прошивки NXOS: version 9.3(3) Столкнулись с странной проблемой (ну или это ошибка нашей конфигурации) Периодически на одном из вланов выскакивает данный глюк Aug 31 09:07:35 Nexus : 2020 Aug 31 07:36:23 KYM: %L2FM-2-L2FM_MAC_FLAP_DISABLE_LEARN_N3K: Loops detected in the network for mac 0021.d8cb.8100 among ports Po1 and Po2 vlan 45 - Disabling dynamic learning notifications for a period between 120 and 240 seconds on vlan 45 Aug 31 09:09:35 Nexus : 2020 Aug 31 07:38:23 KYM: %L2FM-2-L2FM_MAC_FLAP_RE_ENABLE_LEARN_N3K: Re-enabling dynamic learning on vlan 45 Причем мак 0021.d8cb.8100 НИКАК не может появиться на Po2. При этом пропадает пинг на сервер который находится со стороны Po2 на вот это время "между 120 и 240 секунд". Подскажите как "полечить" данную проблему? Вставить ник Quote
alexgreat Posted August 31, 2020 Posted August 31, 2020 Так может колечко делается на том коммутаторе, который за Po2 стоит? ) просто так такое обычно не вылетает. Вставить ник Quote
Archville Posted August 31, 2020 Posted August 31, 2020 Ну вот здесь этот момент, мне кажется, достаточно подробно расписан: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/layer2/7x/b_Cisco_Nexus_3000_Layer_2_Switching_Config_7x/b_Cisco_Nexus_3000_Layer_2_Switching_Config_7x_chapter_01000.html#id_22345 Вставить ник Quote
Bear_UA Posted May 18, 2021 Author Posted May 18, 2021 Апну тему - подскажите - КАК отключить эту функцию в Nexus-е? Повключали в нексус пачку серверов и иногда выскакивает данный глюк на нескольких вланах. Можно как-то запретить nexus-у реагировать на псевдопетли эти? Напрягает то что пропадает связь на период "120 - 240 секунд" Вставить ник Quote
passer Posted May 19, 2021 Posted May 19, 2021 А почему "псевдо"? Так уж возможность петель исключена? Вставить ник Quote
kayot Posted May 19, 2021 Posted May 19, 2021 @Bear_UA Вообще правильно говорили, просто так такие сообщения не падают. Где-то кольца в сети. Отключить STP на нексусе та еще задача, или на вланах выключаете no spanning-tree vlan 1-3849,3978-4000 Или на портах(для транков) spanning-tree port type edge trunk У меня прописано и так, и так на всякий случай. Вставить ник Quote
Bear_UA Posted May 21, 2021 Author Posted May 21, 2021 Да потому что этот мак что выпадает в логе - это мак сервера подключенный к нексусу. Он НЕ МОЖЕТ появляться с другой стороны. У меня аналогичная схема построенная на другом узле и там Dell Force10 S4810 - там такой проблемы не было никогда. А с нексусами на разных узлах периодчески такие проблемы почему-то возникают. Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted May 23, 2021 Posted May 23, 2021 В 31.08.2020 в 13:08, Bear_UA сказал: Причем мак 0021.d8cb.8100 НИКАК не может появиться на Po2. Никогда не говори "никогда"... Битые порты на длинках вполне отражают МАСи. На других коммутаторах тоже возможно. Вставить ник Quote
alibek Posted May 23, 2021 Posted May 23, 2021 Битые порты на DLink вообще могут чудеса творить, иногда они вообще своей жизнью живут. Вставить ник Quote
StSphinx Posted May 24, 2021 Posted May 24, 2021 23 часа назад, alibek сказал: Битые порты на DLink вообще могут чудеса творить, иногда они вообще своей жизнью живут. Вот да.. Это прямо боль... У меня были на сети 1210, так они заразы таким болели регулярно. 3028 и 3200-10/28 тоже бывает, но реже. Так что, ТС, не стоит так категорично утверждать что не может и все тут... Вставить ник Quote