dalacom Опубликовано 19 августа, 2020 (изменено) · Жалоба Изменено 4 ноября, 2020 пользователем dalacom Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 19 августа, 2020 · Жалоба 1 час назад, dalacom сказал: установлен Online UPS на каждую фазу Однофазные? Это кто так с головой не дружит? Схема мелкая, рассмотреть невозможно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 19 августа, 2020 · Жалоба @straus Да это же схема из паспорта генератора, нижняя часть - схема управления, контроля и старта. Зачем она нам? В принципе посадить нейтраль на землю можно без особых проблем.Как сделать правильно - пусть читает ПУЭ. Главный вопрос: "А зачем????". Что будет с его генератором при асимметричной нагрузке - это тоже его проблемы. В том же паспорте есть допустимые границы, если блок управления достаточно умный - просто отключит всю нагрузку, нет - пиз..а в гости придет. А за ней следом "если я не пришел, значит всё - хорошо". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 августа, 2020 · Жалоба 9 часов назад, dalacom сказал: Если нужно то как это сделать, можно ли использовать один контур заземления чтобы заземлить нуль дизель-генератора и корпус. Нет так делать не надо, корпус генератора надо заземлять для защиты от поражения электрическим током. Если нужно заземление для нагрузки, или там нуль что бы был - то его надо делать отдельно, не обязательно рядом с генератором. У вас же генератор на 3 фазы, а для 3-х фаз нуль как бы не нужен, он лишь для защиты электроустановок. Ну там обмотка на корпус электромотора пробьет, если корпус мотора как бы заземлен, подключен к нулю, то выключиться защитный автомат. А если нуля нет может током стукнуть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба В 19.08.2020 в 23:57, Saab95 сказал: У вас же генератор на 3 фазы, а для 3-х фаз нуль как бы не нужен, он лишь для защиты электроустановок. Как бы ТОЭ учебник перечитать, и посмотреть что будет в асимметричной нагрузке с оборванным нулем. Особенно изучать лабу про кз в одной из фаз(ее как раз с оборванным нулем делают, во избежание) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 26 августа, 2020 · Жалоба @YuryD Чё будет, чё будет... Биг барабум будет! А ля 380 вместо 220. Выгорает практически всё. Тут скорее стоит задуматься о мощности которая будет доступна с несимметричной нагрузкой. Обычно это от 0,2 до 0,4 полного номинала. А потом или защита сработает или обмотки под списание. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 27 августа, 2020 · Жалоба 20 часов назад, sdy_moscow сказал: @YuryD Чё будет, чё будет... Биг барабум будет! А ля 380 вместо 220. Выгорает практически всё. Ну биг в лабе не будет, и 380 не будет, чуть меньше будет(280-310). Но все равно - погорит все в фазе с минимальной нагрузкой сначала, затем остальное. Для нежелающих сильно пострадать, собрать схему из трех разных высокоомных резисторов в звезду, и кетайским тестером аккуратно померить на нагрузках фаз напряжения с оторванным нулем. Не повторять без допуска по электробезопасности до 10кВ! У нас-то лаба боевая была, там 3 проверки схемы всеми лаборантами и преподом, с подписанием бамаг, только после этого питание давали(из защит было только нормальная земля и вставкие плавки на 50А - хотя для скубентов это ерунда). И вообще, производители кобелей с тонким нулем - большие оптимисты, по моим умозрениям соотношение сечений 4/1 - это асимметрия не более 20% в нагрузках фаз, чего в телекоме почти не бывает. Идеальным бы было, чтобы нулевой был равен по сечению любому фазному. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба В 26.08.2020 в 17:04, YuryD сказал: Как бы ТОЭ учебник перечитать, и посмотреть что будет в асимметричной нагрузке с оборванным нулем. Особенно изучать лабу про кз в одной из фаз(ее как раз с оборванным нулем делают, во избежание) А при чем тут не симметричная нагрузка, если генератор трехфазный? Три фазы нужны для использования трехфазных потребителей. Использовать маломощный трех фазный генератор для подключения однофазной нагрузки это ерунда полная. Если нужно 3-х фазный генератор использовать для однофазной нагрузки, используют разделительный трансформатор 380/220, на 10квт ценники от 20 тыс.р. Будет на выходе стабильная одна фаза. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба как вариант при наличии 3 фазного поискать упс 3:1 с выпрямителем зарядника без нуля и с функцей работы от генератора но найдете ли небольшую мощность? хотя судя по кабелю - нет проще купить нормальный однофазный генератор и продать 3фазный, если нет именно других нагрузок 3фазных Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба Вообще на данный момент недостаточно исходных данных от ТС. Применение трёхфазного генератора для питания однофазных нагрузок возможно, но надо знать подробности. И чтобы ответить на его вопрос по организации заземления - тоже надо знать подробности. Вообще нейтраль генератора обычно надо заземлять, но место и схема заземления зависит от схемы заземления объекта и схемы АВР. Поэтому ждём ответов ТС на уточняющие вопросы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...