Перейти к содержимому
Калькуляторы

Дизель-генератор KIPOR KDE 16STA3 заземления система.

 

 

Изменено пользователем dalacom

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, dalacom сказал:

установлен Online UPS  на каждую фазу

Однофазные? Это кто так с головой не дружит?


 

Схема мелкая, рассмотреть невозможно.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@straus Да это же схема из паспорта генератора, нижняя часть - схема управления, контроля и старта. Зачем она нам?

 

В принципе посадить нейтраль на землю можно без особых проблем.Как сделать правильно - пусть читает ПУЭ. Главный вопрос: "А зачем????".

 

Что будет с его генератором при асимметричной нагрузке - это тоже его проблемы. В том же паспорте есть допустимые границы, если блок управления достаточно умный - просто отключит всю нагрузку, нет - пиз..а в гости придет. А за ней следом "если я не пришел, значит всё - хорошо".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 часов назад, dalacom сказал:

Если нужно  то  как это сделать, можно ли использовать один контур заземления чтобы заземлить нуль дизель-генератора и корпус.

Нет так делать не надо, корпус генератора надо заземлять для защиты от поражения электрическим током. Если нужно заземление для нагрузки, или там нуль что бы был - то его надо делать отдельно, не обязательно рядом с генератором.

 

У вас же генератор на 3 фазы, а для 3-х фаз нуль как бы не нужен, он лишь для защиты электроустановок. Ну там обмотка на корпус электромотора пробьет, если корпус мотора как бы заземлен, подключен к нулю, то выключиться защитный автомат. А если нуля нет может током стукнуть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 19.08.2020 в 23:57, Saab95 сказал:

У вас же генератор на 3 фазы, а для 3-х фаз нуль как бы не нужен, он лишь для защиты электроустановок.

 Как бы ТОЭ учебник перечитать, и посмотреть что будет в асимметричной нагрузке с оборванным нулем. Особенно изучать лабу про кз в одной из фаз(ее как раз с оборванным нулем делают, во избежание)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@YuryD Чё будет, чё будет... Биг барабум будет! А ля 380 вместо 220. Выгорает практически всё.

Тут скорее стоит задуматься о мощности которая будет доступна с несимметричной нагрузкой. Обычно это от 0,2 до 0,4 полного номинала. А потом или защита сработает или обмотки под списание.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

20 часов назад, sdy_moscow сказал:

@YuryD Чё будет, чё будет... Биг барабум будет! А ля 380 вместо 220. Выгорает практически всё.

 

 Ну биг в лабе не будет, и 380 не будет, чуть меньше будет(280-310). Но все равно - погорит все в фазе с минимальной нагрузкой сначала, затем остальное. Для нежелающих сильно пострадать, собрать схему из трех разных высокоомных резисторов в звезду, и кетайским тестером аккуратно померить на нагрузках фаз  напряжения с оторванным нулем. Не повторять без допуска по электробезопасности до 10кВ!  У нас-то лаба боевая была, там 3 проверки схемы всеми лаборантами и преподом, с подписанием бамаг, только после этого питание давали(из защит было только нормальная земля и вставкие плавки на 50А - хотя для скубентов это ерунда).

 

 И вообще, производители кобелей с тонким нулем - большие оптимисты, по моим умозрениям соотношение сечений 4/1 - это асимметрия не более 20% в нагрузках фаз, чего в телекоме почти не бывает. Идеальным бы было, чтобы нулевой был равен по сечению любому фазному.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 26.08.2020 в 17:04, YuryD сказал:

Как бы ТОЭ учебник перечитать, и посмотреть что будет в асимметричной нагрузке с оборванным нулем. Особенно изучать лабу про кз в одной из фаз(ее как раз с оборванным нулем делают, во избежание)

А при чем тут не симметричная нагрузка, если генератор трехфазный? Три фазы нужны для использования трехфазных потребителей. Использовать маломощный трех фазный генератор для подключения однофазной нагрузки это ерунда полная.

 

Если нужно 3-х фазный генератор использовать для однофазной нагрузки, используют разделительный трансформатор 380/220, на 10квт ценники от 20 тыс.р. Будет на выходе стабильная одна фаза.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как вариант при наличии 3 фазного поискать упс 3:1 с выпрямителем зарядника без нуля и с функцей работы от генератора

но найдете ли небольшую мощность? хотя судя по кабелю - нет

проще купить нормальный однофазный генератор и продать 3фазный, если нет именно других нагрузок 3фазных

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще на данный момент недостаточно исходных данных от ТС. Применение трёхфазного генератора для питания однофазных нагрузок возможно, но надо знать подробности. И чтобы ответить на его вопрос по организации заземления - тоже надо знать подробности.


 

Вообще нейтраль генератора обычно надо заземлять, но место и схема заземления зависит от схемы заземления объекта и схемы АВР.

Поэтому ждём ответов ТС на уточняющие вопросы.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...