kapydan Posted August 18, 2020 Posted August 18, 2020 Всем доброго времени суток. Может ли кто-то поделиться опытом использования данных точек и антенн на складах, особенно холодных. Интересует следующий момент. Есть холодный склад (~100x200 метров, с 40 рядами стеллажей, температура -20-25 градусов), заказчик настаивает на установке по одной точке с каждого из концов ряда стеллажей. Будет ли достаточно мощности, чтобы терминал мог работать посередине склада? Иными словами, будет ли достаточной данная конфигурация, или лучше добавить еще по одной точке посередине склада (высота потолков 15-16 метров), возможно с другими антеннами. Вставить ник Quote
Crazy_Max Posted September 3, 2020 Posted September 3, 2020 Доброго! Вообще кроме натурных испытаний и радиообследавания никто ничего на 100% не гарантирует, да и с ними тоже ))) Но из опыта лучше поставить по средней линии, а не с торцов. Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 6, 2020 Posted September 6, 2020 Тут надо учитывать варианты перекрытия видимости точек перемещающимися объектами. По сути даже 200 метров в прямой видимости по силам вайфаю сканеров, помех же нет. По сути лучше ставить узконаправленные антенны, типа там наносы, а не потолочные - у них много энергии излучения уйдет не туда, куда надо. Вставить ник Quote
NewUse Posted September 6, 2020 Posted September 6, 2020 стелажи металлические как правило и это основная проблема. Вставить ник Quote