Перейти к содержимому
Калькуляторы

Как настроить текущее время на коммутаторе S2990G, при перезагрузке сбрасывает

Вопрос конечно наивный, но тем не менее не пойму как у SNR это хитро организовано)

Через Вэб панель, устанавливаю текущую дату/время. Все хорошо, до перезагрузки. Это странно, неужели нельзя на этом закончить, надо еще что-то)

Ладно, сохраняю конфигурацию, а вдруг. Нет, не вдруг. Может батарея не держит, прямо странно.

Где-то прочитал рекомендацию - настроить NTP. Но при этом надо настроить GW и еще сколько всего непонятно. Просто жуть.

А можно простую последовательность действий привести здесь. Потому что в NTP тоже дебри и мануалы все разные и не знаю как быть.

Спасибо тем, кто поможет.

Изменено пользователем kubanetz

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ответьте на вопрос Зачем вам управляемый коммутатор нужен?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, kubanetz сказал:

Вопрос конечно наивный, но тем не менее не пойму как у SNR это хитро организовано)

Через Вэб панель, устанавливаю текущую дату/время. Все хорошо, до перезагрузки. Это странно, неужели нельзя на этом закончить, надо еще что-то)

Ладно, сохраняю конфигурацию, а вдруг. Нет, не вдруг. Может батарея не держит, прямо странно.

Где-то прочитал рекомендацию - настроить NTP. Но при этом надо настроить GW и еще сколько всего непонятно. Просто жуть.

А можно простую последовательность действий привести здесь. Потому что в NTP тоже дебри и мануалы все разные и не знаю как быть.

Спасибо тем, кто поможет.

 

Пригласите инженера

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если у вас возникают такие вопросы по поводу настройки времени - вам действительно лучше пригласить специалиста, это не троллинг, это констатация факта

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отлично, значит надо пригласить инженера обученного на курсах по работе с этим коммутатором, а так написать две строчки трудно. Коммутатор у нас стоит от предыдущего собственника, и нам дали на него имя и пароль. Да, у нас нет специалистов, не из Москвы мы. Странно я ожидал нескольких строк, а не упреков.

 

PS если уже трудно сказать как, дайте ссылку на руководство, где написано, как это сделать. Из тех руководств, которые можно скачать с изделием, ни слова про это не написано.

 

Спасибо заранее.

Изменено пользователем kubanetz

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 минут назад, kubanetz сказал:

Отлично, значит надо пригласить инженера обученного на курсах по работе с этим коммутатором, а так написать две строчки трудно. Коммутатор у нас стоит от предыдущего собственника, и нам дали на него имя и пароль. Да, у нас нет специалистов, не из Москвы мы. Странно я ожидал нескольких строк, а не упреков.

!
ntp enable
ntp server ip_сервера_ntp
!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. Добавлю, что кроме указания NTP-сервера еще необходимо будет выставить правильный timezone, т.к. по умолчанию будет показывать время по UTC. Пример для Екатеринбурга:

 

clock timezone MY add 5

Получаем UTC+5.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@kubanetz Ни в какие коммутаторы никто не ставит схем с батарейкой для поддержки часиков. В нормальной сети обычно есть NTP сервер, который сам синхронизируется через интернет и предоставляет службу NTP для остальных узлов в сети. Их может быть несколько. Обчно такую роль выполняют маршрутизаторы, предоставляющие доступ в интернет или серверы.

Коммутаторам задается только перечень NTP серверов и локальное смещение времени относительно UTC. Они сами себе время поправляют после загрузки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 7/28/2020 at 6:00 PM, kubanetz said:

PS если уже трудно сказать как, дайте ссылку на руководство, где написано, как это сделать. Из тех руководств, которые можно скачать с изделием, ни слова про это не написано

 

https://data.nag.ru/SNR Switches/Configuration Guide/SNR-S2990G/12_Network Time Management Configuration.pdf

 

 

On 7/28/2020 at 1:04 PM, kubanetz said:

Может батарея не держит, прямо странно. 

Ее там, как и в куче других моделей коммутаторов, просто нет. Потому что она не нужна.
Коммутатор, в отличие от компьютера, ни к чему не подключенный обычно не стоит.

А значит может вполне себе брать корректное время(которое то и нужно только по большому счету для того, чтобы логи было удобно разгребать) из внешнего источника.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 8/3/2020 at 1:27 PM, Pinkbyte said:

которое то и нужно только по большому счету для того, чтобы логи было удобно разгребать

а тайм-профили в некоторых девайсах?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ни разу не видел, чтобы их использовали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.