Добрый день, Уважаемые форумчане и коллеги
Столкнулись с проблемой в аналоговом решении видеонаблюдения. На объекте установлено 30+ камер. HiWatch T200..T220. Все камеры установлены на монтажных коробках, соприкосновение с металлом исключается. Для линий используется витая пара, все концы кабельных трасс обжаты наконечниками, герметичны и используются пассивные приемники/передатчики Hikvision. Все линии идут в подвальное помещение, где установлен Шкаф с тремя видеорегистраторами, все камеры питаются от 2хББП100-по 10А. 3 видеорегистратора запитаны от Рип 8,5А. Все БП и Регики заземлены в одном месте в шкафу.
Спустя полтора года появились скачки горизонтальных линий, и такое ощущение, что они могут появляться на любых камерах( момент скачков показан в ролике ниже)
Замеряли напряжение на стороне камер: стабильно 13,2-13,7. Ничего не скачет. Пробывали снимать заземление с БП никак не влияет, пробовали камеры отключать по отдельности, так же не помогает... Но когда подключаешь любую одну камеру на БП скачков горизонтальных линий нету. В чем может быть проблема, где копать?
И могут ли направленные антенны вызывать такой эффект? Когда подключали видеонаблюдение, стояли 2 антенны, одна для интернета. Вторая "Безопасный город" В итоге по приезду для обслуживания, уже увидели 3 антенны.
Заранее всех благодарю за идеи.

Ролик с помехами

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

45 минут назад, ipv-tech сказал:

Но когда подключаешь любую одну камеру на БП скачков горизонтальных линий нету. В чем может быть проблема, где копать?

Ключевые слова "земляные петли".
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А я бы не сказал что это земляные петли (там обычно изображение накладывается) - больше похоже на ВЧ наводки. Ищите где витая пара проходит рядом с силой.

Напишите какие пары используются для подключения одной камеры? Сколько жил на одну камеру?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просто у вас по линии питания получается все кабели питания до антенн объединены вместе. И все это большая антенна которая собирает все наводки. Нужно вместо общих БП использовать индивидуальные, или устройства с гальванической развязкой, тогда проблемы уйдут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 минут назад, KonBez сказал:

А я бы не сказал что это земляные петли (там обычно изображение накладывается) - больше похоже на ВЧ наводки. Ищите где витая пара проходит рядом с силой.

Напишите какие пары используются для подключения одной камеры? Сколько жил на одну камеру?

Оранжевый и зеленый "+" (Сигнал) Бело-оранжевый и бело-зеленый "-" (сигнал) и Бело-корчиневый коричневый "+" (питание) Синий бело-синий "-"(питание)

Проследить пересечение с силой уже невозможно, вели кабельные трасы отдельно от силовых линий, но нюанс, что за 1,5 года при возведении каких либо конструкций на территории не исключено, что где-нибудь может проходить сила. Вообще данная проблема началась 23 июня в 12:30 дня. По архиву с камер, не было обнаружено каких либо работ с питанием. Поэтому и не можем установить, где искать проблему(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

37 минут назад, Saab95 сказал:

Просто у вас по линии питания получается все кабели питания до антенн объединены вместе. И все это большая антенна которая собирает все наводки. Нужно вместо общих БП использовать индивидуальные, или устройства с гальванической развязкой, тогда проблемы уйдут.

Правильно ли я понимаю, я должен, найти камеру, которая собирает наводки, и подключить ее через гальваническую развязку и проблемы должны уйти? По сути это одна камера может давать помехи по всей линии...

Не могу только понять, откуда это появилось, все клянутся, что никаких работ не проводилось, полтора года - все было четко... И тут такое)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 минуты назад, ipv-tech сказал:

Правильно ли я понимаю, я должен, найти камеру, которая собирает наводки, и подключить ее через гальваническую развязку и проблемы должны уйти?

Вроде того. Только такая камера может быть не одна, а например когда 2 камеры подключены вместе. По сути если найти еще один БП и переключить половину камер в него, можно таким образом искать откуда корни растут.

 

Наводку может давать не только антенна или какие-то работы, возможно где-то рядом с кабелями до камер есть линия 220, и к ней вдруг что-то мощное стали подключать, например компрессор или мощный электромотор. Возможно ранее он тоже работал и не давал наводок, а теперь у него щетки стесались и искрение появилось.

 

Гальваническая развязка продаются модули в китае и местных магазинах DC-DC с гальванической развязкой называются. Стоят от 500р и выше. Именно по этой причине и выгодно использовать отдельные БП от 220 для каждой камеры. Кроме всего, часто, БП с камерой уже поставляется в коробке. Мы, правда в IP наблюдении, всегда используем отдельные БП для каждой камеры, ИБП на 220 вольт, если требуется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10 часов назад, ipv-tech сказал:

Оранжевый и зеленый "+" (Сигнал) Бело-оранжевый и бело-зеленый "-" (сигнал) и Бело-корчиневый коричневый "+" (питание) Синий бело-синий "-"(питание)

Проследить пересечение с силой уже невозможно, вели кабельные трасы отдельно от силовых линий, но нюанс, что за 1,5 года при возведении каких либо конструкций на территории не исключено, что где-нибудь может проходить сила. Вообще данная проблема началась 23 июня в 12:30 дня. По архиву с камер, не было обнаружено каких либо работ с питанием. Поэтому и не можем установить, где искать проблему(

Попробуйте для начала сигнал и землю с видеокамеры передавать внутри ОДНОЙ пары (оранжевый - сигнал, бело-оранжевый - "минус" ) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда-то давно читал брошурку 50-х годов выпуска с картинками о помехах телевидению с тех пор ничего лучще на эту тему не встречал.

Так вот там описывалось как помехи отображаются на экране телевизора. Все ВЧ помехи отображаются наклонными линиями. По наклону и количеству линий в строке можно даже оценить частоту помехи. Чтобы помеха стала горизонтальной  её частота должна быть кратной частоте строчной развертки. То есть горизонтальные помехи генерируют только телевизионные устройства. Скорее всего источником помех является одна из камер. Не исключено что "безопасный город"

Пробуйте запитывать камеры по очереди от аккумулятора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, Корпич сказал:

То есть горизонтальные помехи генерируют только телевизионные устройства.

Плохо ты книгу читал. Две широкие медленно ползущие горизонтальные полосы - сетевая помеха 50 Гц.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

действительно что-то меня по жаре перемкнуло, попутал вертикаль с горизонталью. Приношу извинения.

горизонтальные помехи это кратные 50, вертикальные кратные строчной развертке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не вижу связи между нестандартным композитным видеосигналом и вч помехах телевидению

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.