Перейти к содержимому
Калькуляторы

Умеет ли ubnt работать с транками

Можно ли настроить так , чтоб  ubnt(он же ubiquit , он же nanostion или powerBeam и др. титулы)работал как обычный свитч.

с привязкой к нему managmentу

 

а

 

Изменено пользователем kurski

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а в чём проблема, он по дефолту так работает.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создаете вланы на инт-се и бриджуете. Только скорее всего трафик у него свичует ЦПУ, так что учтите.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ничего на интерфейсах создавать не надо. Wds, managmet vlan, и все.  Тегированый трафик прекрасно бегает без лишней нагрузки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, rhianon_88 сказал:

Ничего на интерфейсах создавать не надо. Wds, managmet vlan, и все.  Тегированый трафик прекрасно бегает без лишней нагрузки

Вроде в этом случае станция начинает на ARP отвечать от своего имени, но это не точно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На убнт лучше влан управления не настраивать. Иногда бывает что доступ к управлению в нем теряется, иногда сам по себе. Например работала точка примерно месяц, в настройки лазать не надо было, в веб не заходили, по ssh не цеплялись. Как понадобилось а доступ не работает, только физический перезапуск по питанию помогает.

 

И вообще, как уже в других темах писал, через радиоканал не надо гонять больше чем 128 мак адресов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8 часов назад, NewUse сказал:

а в чём проблема, он по дефолту так работает.

 

не ну.объясню.

свитч:

     1 порт - транк

     2 и 3 аксес

ubnt:

     транк сама антена(с менежменьту)

     а и b - это клиент-антены

            a антена = даем инет

            b антена= там что угодно(ну допустим внутр локальная без интет или камеры , не суть)

 

пробовал бриджами там вланами  все бестолку

 

 

 

6 часов назад, rhianon_88 сказал:

Ничего на интерфейсах создавать не надо. Wds, managmet vlan, и все.  Тегированый трафик прекрасно бегает без лишней нагрузки

т.е.

  выставляю wds там и там , вланю,

  на одном клиенте vlan там допстим 200

  на дюргом - 404

 

или только для клиета(растегировть)

 

  манажементу- там 16. и готово?

Изменено пользователем kurski

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

для 

  vlan network вланы тегируются или растегируются

  тогда bridge1,2,3,n... зачем там

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тупо на клиентах снимаете тэг, а на тд режим бридж и ничего не надо настраивать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 часов назад, NewUse сказал:

тупо на клиентах снимаете тэг, а на тд режим бридж и ничего не надо настраивать

но если AP на транке к какому vlan принадлежит ее менежм-адрес

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Допустим есть порт коммутатора с вланами 101, 102 и 103. Влан 100 это управление.

В этот порт втыкаете БС, настраиваете на ней влан 100 для управления. Этот влан создаете на бридже в расширенной настройки сети.

На клиентских CPE выводите wlan из бриджа, создаете на нем влан 100 для управления и влан 101 для абонента. Далее создаете бридж, в него добавляете влан 101 и сетевой порт.

Если надо что бы CPE передавала все вланы дальше в кабель, тогда так же как и на БС создаете на бридже влан 100 для управления и работаете.

 

Ясно дело что на порту первого коммутатора нужно запретить ходить в сторону радио всем другим вланам, кроме нужных.

 

Вообще на убнт работать с сетью очень неудобно, то есть оно подходит только мост точка-точка сделать, или базу с клиентами, которые pppoe поднимают или их влан снимается на сетевой порт. Все другие схемы для этого оборудования сложны и неудобны, есть большой шанс потерять управление при перенастройке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

58 минут назад, kurski сказал:

но если AP на транке к какому vlan принадлежит ее менежм-адрес

по дефолту он не тегирован, но если нужно, можно создать менеджмент влан и повесить на него менеджмент интерфейс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, Saab95 сказал:

Допустим есть порт коммутатора с вланами 101, 102 и 103. Влан 100 это управление.

В этот порт втыкаете БС, настраиваете на ней влан 100 для управления. Этот влан создаете на бридже в расширенной настройки сети.

На клиентских CPE выводите wlan из бриджа, создаете на нем влан 100 для управления и влан 101 для абонента. Далее создаете бридж, в него добавляете влан 101 и сетевой порт.

Если надо что бы CPE передавала все вланы дальше в кабель, тогда так же как и на БС создаете на бридже влан 100 для управления и работаете.

 

Ясно дело что на порту первого коммутатора нужно запретить ходить в сторону радио всем другим вланам, кроме нужных.

 

Вообще на убнт работать с сетью очень неудобно, то есть оно подходит только мост точка-точка сделать, или базу с клиентами, которые pppoe поднимают или их влан снимается на сетевой порт. Все другие схемы для этого оборудования сложны и неудобны, есть большой шанс потерять управление при перенастройке.

Save mode вас спасёт) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 часов назад, NewUse сказал:

по дефолту он не тегирован, но если нужно, можно создать менеджмент влан и повесить на него менеджмент интерфейс.

не тегирован- это да.

если вешается менедж-интерфейс на br0,

       нужно ли создавать br1,brn для client-антенн

 

[

 

  AP:

        br0{  lan16(vl-упр)}

        br1{  wlan8(камеры(неважно))}

        br2{  wlan10(инет)}

 

    или :

 

   AP: 

         br0{ 

               lan16(vl-упр)

               wlan8(камеры(неважно))

               wlan10(инет)

               }

 

]

 

cl1:

          br0{

                 wlan16(vl-упр)}

       

 

           br1{

               wlan10,lan0

            }

 

 

cl2:

         br0{wlan16(vl-упр) }

       

         br1{

              wlan8,lan0

         }

 

Изменено пользователем kurski

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, kurski сказал:

не тегирован- это да.

если вешается менедж-интерфейс на br0,

       нужно ли создавать br1,brn для client-антенн

 

[

 

  AP:

        br0{  lan16(vl-упр)}

        br1{  wlan8(камеры(неважно))}

        br2{  wlan10(инет)}

 

    или :

 

 

По хорошему лучше так

AP:

        br0{  lan16(vl-упр)wlan16}

        br1{  wlan8(камеры(неважно))lan8}

        br2{  wlan10(инет)lan10}

cl1:

         

                wlan16(vl-упр)}

       

 

           br1{

               wlan10,lan0

            }

cl2:

        wlan16(vl-упр) 

       

         br1{

              wlan8,lan0

         }

 

менедж-интерфейс вешается либо на br0 либо на прямую на wlan если на клиентской антенне

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

рабочая схема:

прикладываю рабочую схему

 

База

Клиент

 

это для конечного клиента

bs7-net0.png

bs7-wirel.png

bs7-net.png

cl77-net0.png

cl77-wirel.png

cl77-net.png

 

.

 

это для транка

cl77-tr.png

Изменено пользователем kurski

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...