Коллеги, добрый день!

Никак не могу разобраться - у меня есть 733 влан завернутый в 410. 

Как мне его развернуть на snr? 

Вот такая конструкция как я понимаю, решает другую задачу, она пришедший 733 завернет в 410. 

 dot1q-tunnel selective s-vlan 410 c-vlan 733
 dot1q-tunnel selective enable
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 733 tag
 switchport hybrid allowed vlan 410 untag

а у меня есть уже готовый завернутый 733 в 410... 
Мне надо вытащить из 410 733 и отдать тегом в другой порт. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. На транковом порту принимаете дважды тегированный трафик, а на "абонентском" порту разворачиваете. Пример: на порт e1/0/3 приходит трафик c-vlan 100, s-vlan-10. Хотите разворачивать его на порту e1/0/4:

 

Interface Ethernet1/0/3
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10
!
Interface Ethernet1/0/4
 dot1q-tunnel selective s-vlan 10 c-vlan 100
 dot1q-tunnel selective enable
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 100 tag
 switchport hybrid allowed vlan 10 untag

 

Теперь с порта 4 уходит трафик с VLAN-ID 100.

 

Более подробное описание есть в нашей статье.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет, мне нужно решить задачу такую: 

Есть удаленный длинк с qinq кольцом.

Между ними через стороннего оператора ходит 410 влан. 

Есть snr так же с qinq кольцом. (принимаю 410 тегом, вытаскиваю в другой порт, и запихиваю в qinq порт патчкордом)

Хочу избавиться от qinq кольца на snr - 410 влан воткнуть в snr - чтобы тег на выходе из порта навешивался, а на входе в порт снимался. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 6/26/2020 at 11:38 AM, wed said:

Хочу избавиться от qinq кольца на snr - 410 влан воткнуть в snr - чтобы тег на выходе из порта навешивался, а на входе в порт снимался.  

Добрый день. Т.е. здача - навешивать тег на исходящем направлении? Боюсь, что это умеют коммутаторы серии S2995G и выше, т.к. на них можно применять политики на исходящем направлении.
 

Quote

service-policy output dot1q1

Как видно, делается это через service-policy. Пример QinQ через service policy рассмотрен в статье.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.