blackcatw Posted June 24, 2020 Posted June 24, 2020 golova-bdcom#show version BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0E Build 50174 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2018-2-6 14:54:39 by SYS, Image text-base: 0x80008000 ROM: System Bootstrap, Version 0.4.1, Serial num:00316004224 System image file is "Switch.bin" hardware version:V1.0 (RISC) processor with 131072K bytes of memory, 16384K bytes of flash Base ethernet MAC Address: 84:79:73:5b:c1:7c snmp info: product_ID:294 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.294.0 golova-bdcom uptime is 4:01:19:01, The current time: 2020-6-24 22:29:3 Ошибка , не регистрируется ONU терминал. Типо данный MAC адрес в "чёрном списке" golova-bdcom_config_epon0/2#show epon onu-information interface EPON 0/2 Interface EPON0/2 has registered 19 ONUs: IntfName VendorID ModelID MAC Address Description BindType Status Dereg Reason ---------- --------- ---------- -------------- ------------------------------- --------- --------------- ----------------- EPON0/2:1 BDCM 6001 8479.7399.db7a Uzel static auto-configured N/A EPON0/2:2 ---- 0x00000000 8479.73ed.5faa N/A static lost unknow EPON0/2:3 xPON 100Z e067.b33d.66ea Dog219 static deregistered llid-admin-down EPON0/2:4 xPON 100Z e067.b33d.66d2 Dog126_Chap4 static auto-configured N/A EPON0/2:5 ---- 0x00000000 e067.b33d.66de N/A static lost unknow EPON0/2:6 xPON 100Z e067.b33d.484b Dog181 static auto-configured N/A EPON0/2:7 xPON 100Z e067.b33d.66e7 Dog94 static auto-configured N/A EPON0/2:8 xPON 100Z e067.b33d.66cc Dog122_Uralsk18 static auto-configured N/A EPON0/2:9 ---- 0x00000000 544b.9004.f896 N/A static lost unknow EPON0/2:10 BDCM 6013 8479.73ed.5f1f Dog110 static auto-configured N/A EPON0/2:11 ZTE 125E 500b.91ea.5882 Dog214 static auto-configured N/A EPON0/2:12 ZTE 125E 500b.91ea.58b8 Dog80 static auto-configured N/A EPON0/2:13 ZTE 125E 500b.91ea.5b6d Dog74 static auto-configured N/A EPON0/2:14 BDCM 6013 8479.73ed.63a1 Dog125 static auto-configured N/A EPON0/2:15 BDCM 6013 8479.73ed.67d3 Dog128 static auto-configured N/A EPON0/2:16 xPON 101Z e067.b3b6.aad6 Dog139 static auto-configured N/A EPON0/2:17 MONU D401 8014.a8fb.647c N/A static auto-configured N/A EPON0/2:18 ---- 0x00000000 e067.b3b6.aac0 N/A static lost unknow EPON0/2:19 HWTC 310M 2ccf.58e6.69dd N/A static auto-configured N/A Попробовал как тут https://www.youtube.com/watch?v=IzaWxnFF2QU golova-bdcom_config_epon0/2#no epon onu-blacklist mac e067.b33d.66ea the MAC address (e067.b33d.66ea)is not in the blacklist. Типа нет в "чёрном списке"... Кто-нибудь сможет помочь? Вставить ник Quote
Nikita Devyatyarov Posted June 25, 2020 Posted June 25, 2020 Добрый день! Видел Ваше сообщение в телеграм канале, правильно ли я понимаю, что проблема решилась после отключения ONU на какое-то время? Вставить ник Quote
blackcatw Posted June 25, 2020 Author Posted June 25, 2020 3 часа назад, Nikita Devyatyarov сказал: Добрый день! Видел Ваше сообщение в телеграм канале, правильно ли я понимаю, что проблема решилась после отключения ONU на какое-то время? На час. Вставить ник Quote
mcded Posted June 16, 2021 Posted June 16, 2021 Добрый день. Прошу помощи, у меня аналогичная проблема, онушки не могут авторизоваться и в статусе пишет llid-admin-down, при этом сигнал на онушке -22. По голове Device TypeP3310C BIOS Version0.4.1 Firmware Version10.1.0F Build 66461 Serial No.00316013749 MAC Address9845.627F.3BB8 Current Time2021-6-16 8:45:29 Uptime491d-17h-33m-4s Так же как у ТС проверка на blacklist не дала результата, ссылаясь на то, что онушка не в черном списке. Проблема наблюдается на онушках bdcom p1501dt и на v-sol v2801se. Занятость порта в среднем 50% от максимальной емкости. Подскажите куда копать? Вставить ник Quote
Nikita Devyatyarov Posted June 16, 2021 Posted June 16, 2021 Доброго дня! Насколько я помню, данную проблему решили в рамках саппорта обновлением ONU и OLT до актуальных прошивок. Если обновление не поможет, то просьба завести обращение в support.nag.ru Вставить ник Quote
mcded Posted June 17, 2021 Posted June 17, 2021 Ситуация очень странная. Смотрите. Заменили sfp модуль, перезагрузили OLT, но ничего не поменялось. Сама проблема вот в чем. На порту всего 37 онушек, из них 2 не могут авторизоваться. Причем эти 2 рандомные. К примеру какая то из рабочих отключится (по питанию или потеря связи с OLT) то одна из 2х нерабочих становится рабочей и так по кругу. Великий китайский рандом. Обновил прошивку на OLT на 10.1.0F Build 81296, понаблюдаем, что из этого получится. Вставить ник Quote
Gromozeka Posted April 28, 2023 Posted April 28, 2023 llid-admin-down 2023год. P3608 тоже такая проблема. Решилось только поднятием уровня сигнала до -25Дб, но после этого со всеми бубнами не взлетело. к вылизыванию линии добавили ребут и помогло... Вставить ник Quote
Nikita Devyatyarov Posted April 28, 2023 Posted April 28, 2023 @Gromozeka Софт актуальный? Вставить ник Quote