dzvon Опубликовано 19 июня, 2020 · Жалоба Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, о какой неисправности говорит ошибка "2020 <critical> MODULE_POE[tPoeStatus]:Interface Ethernet1/0/22 POE status (Other Fault) error type (Overload), detail: switch temperature:33 port temperature:35 reg 0x21 response 3-8(0x05, 0x03, 0x01, 0x01, 0xfe, 0x00) reg 0x22 response 3-8(0x18, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x83, 0xff) reg 0x25 response 3-8(0x01, 0x00, 0x02, 0x01, 0x02, 0x00)" срабатывает одновременно на 17-23 портах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
azhur Опубликовано 19 июня, 2020 · Жалоба Судя по " error type (Overload) " и " срабатывает одновременно на 17-23 портах ", моя версия - перебор по суммарной затребованной подключенными девайсами через PoE мощности. Лимит у этого коммутатора, как написано тут - 370W на все порты суммарно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dzvon Опубликовано 19 июня, 2020 · Жалоба 13 минут назад, azhur сказал: Судя по " error type (Overload) " и " срабатывает одновременно на 17-23 портах ", моя версия - перебор по суммарной затребованной подключенными девайсами через PoE мощности. Лимит у этого коммутатора, как написано тут - 370W на все порты суммарно. Power Used: 27 W посмотрел такие данные на коммутаторе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan Tarasenko Опубликовано 19 июня, 2020 · Жалоба @azhur, здравствуйте! Покажите, пожалуйста, полный вывод команд: show power inline interface show power inline Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dzvon Опубликовано 20 июня, 2020 · Жалоба 18 часов назад, Ivan Tarasenko сказал: @azhur, здравствуйте! Покажите, пожалуйста, полный вывод команд: show power inline interface show power inline Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan Tarasenko Опубликовано 23 июня, 2020 · Жалоба @dzvon, возможно, что перегрузка происходит периодически, либо присутствует проблема в контроллере коммутатора. Для того, чтобы убедиться, есть ли возможность переключить устройства из этих портов в заведомо исправные порты? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...