Jump to content
Калькуляторы

IP камера видеонаблюдения

Здравствуйте уважаемые форумчане, на днях закупили коммутаторы SNR S2985G-8T-POE для подключения IP камеры видеонаблюдения, решили испробовать как себя покажет, подключаем камеру от Hikvision порт загорается камера включается но связь не устанавливается, пинги так же не проходят, настройки стоят по умолчанию, с чем это связано и как настроить помогите пожалуйста, заранее спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте, @bekcem!

Вам уже помогают коллеги. Насколько я знаю, проблема заключается именно в линке между коммутатором и камерой, т.к. при питании камеры через блок питания проблема сохраняется. 

Чтобы иметь больше информации, покажите, пожалуйста, вывод show interface ethernet 1/0/x, где x - номер порта, к которому подключена камера.

После того, как снимите вывод, попробуйте применить на порту коммутатора speed-duplex force100-full, затем снова соберите вывод show interface ethernet 1/0/x.

Также проверьте, есть ли MAC-адрес камеры в выводе show mac-address-table int eth 1/0/x.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, Ivan Tarasenko сказал:

Здравствуйте, @bekcem!

Вам уже помогают коллеги. Насколько я знаю, проблема заключается именно в линке между коммутатором и камерой, т.к. при питании камеры через блок питания проблема сохраняется. 

Чтобы иметь больше информации, покажите, пожалуйста, вывод show interface ethernet 1/0/x, где x - номер порта, к которому подключена камера.

После того, как снимите вывод, попробуйте применить на порту коммутатора speed-duplex force100-full, затем снова соберите вывод show interface ethernet 1/0/x.

Также проверьте, есть ли MAC-адрес камеры в выводе show mac-address-table int eth 1/0/x.

Все верно NAG в Узбекистане помогают сроки у нас сжаты, через ИБП такая же проблема, завтра попробую сделать так как вы описали, буду проверять через Web интерфейс, еще раз спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Interface brief:
  Ethernet1/0/2 is down, line protocol is down
  Ethernet1/0/2 is layer 2 port, alias name is (null), index is 2
  Hardware is Gigabit-TX, address is f8-f0-82-79-bc-00
  PVID is 1
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit
  Time since last status change:0w-0d-0h-0m-27s  (27 seconds)
  Encapsulation ARPA, Loopback not set
  Force full-duplex, Force 100M
  FlowControl is off, MDI type is auto
Statistics:
  5 minute input rate 1 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 16868 bits/sec, 25 packets/sec
  The last 5 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  The last 5 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Input packets statistics:
    3 input packets, 55 bytes, 1 no buffer
    0 unicast packets, 0 multicast packets, 0 broadcast packets
    3 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored,
    0 abort, 0 length error, 2 undersize 0 jabber, 1 fragments, 0 pause frame
  Output packets statistics:
    10831 output packets, 913718 bytes, 2 underruns
    264 unicast packets, 2027 multicast packets, 8538 broadcast packets
    2 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame

 

изменил как вы выше описали, пинг все равно не проходит :(

 

show mac-address-table int eth 1/0/2
 Read mac address table....
 No mac address found

 

Edited by bekcem

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так у вас линка нет:

Ethernet1/0/2 is down, line protocol is down 

И он форсирован на 100Мбит/с:

  Force full-duplex, Force 100M

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброй ночи, всем спасибо тему можно закрыть, проблему решили, патч корд оказался бракованным

Share this post