Igorius_84 Posted June 8, 2020 Posted June 8, 2020 Здравствуйте ! На объекте заменил регистратор и теперь камеры стали прыгать причем не нашел почему. Камеры которые расположены от регистратора работают лучше, которые в здании если включаешь вместе начинают прыгать . Причем перезагрузишь регистратор часть может лучше показывать или наоборот. Все уличные камеры на деревянных подложках. Сигнал передается метр коаксиальный кабель потом переходит на витую пару ( в основном такое подключение ) , Новые камеры 2мп показывают нормально , в редком случае если с ними в ряд поставить некоторые камеры тоже начинают прыгать . Пример видео с регистратора https://youtu.be/FFPWlLfXJaE . Пробовал заменить блок питания , делал общий минус. Вставить ник Quote
KonBez Posted June 8, 2020 Posted June 8, 2020 @Igorius_84 Очень похоже на взаимные наводки при повреждении витой пары. Допустим на одном кабеле 2 камеры и видео или минуса видео взаимно замыкают, или минус видео общий. Ищи повреждения. Видео и минус видео желательно на одной паре, питание, если есть, по другой. Вставить ник Quote
straus Posted June 8, 2020 Posted June 8, 2020 9 часов назад, Igorius_84 сказал: Сигнал передается метр коаксиальный кабель потом переходит на витую пару ( в основном такое подключение ) Балуны стоят? Или просто коаксиал подключили к витухе? Вставить ник Quote
Igorius_84 Posted June 12, 2020 Author Posted June 12, 2020 (edited) Пробовал балуны ставить бесполезно. причем на старом регистраторе все работает без проблем. пришел к выводу что что то с регистратором, подключил к нему 1 камеру напрямую и 2 которые на разных проводах и проблема такая же. On 6/8/2020 at 12:53 PM, KonBez said: @Igorius_84 Очень похоже на взаимные наводки при повреждении витой пары. Допустим на одном кабеле 2 камеры и видео или минуса видео взаимно замыкают, или минус видео общий. Ищи повреждения. Видео и минус видео желательно на одной паре, питание, если есть, по другой. пробовал по разному перекручивать делал общий минус, ставил балуны ставил на дальние камеры , отключал которые близко все бесполездно Edited June 12, 2020 by Igorius_84 Вставить ник Quote
straus Posted June 12, 2020 Posted June 12, 2020 1 час назад, Igorius_84 сказал: Пробовал балуны ставить бесполезно Ты шо, прикалываешься? Ставить балуны. И правильно подключать к парам. За вопросы "почему у меня хреново работает без балунов" надо вообще банить сразу. А за монтаж аналога на витуху без балунов - увольнять. Причём по статье "служебное несоответствие". Вставить ник Quote
Igorius_84 Posted July 9, 2020 Author Posted July 9, 2020 Я конечно все понимаю , но грубить не надо. Русским языком написал балуны не панацея , проблема была в регистраторе, с другим все нормально работает. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.