Доводилось кому работать с Intel Corporation Ethernet Controller XL710 for 40GbE QSFP+ ?

Засунул в HP G8 на Centos7, теперь уже на 8. Поставил драйвер, хотя и без драйвера интеловского карта определилась. Линки поднимаю с микротом CRS326-24S+2Q+RM, директ кабель цисковский. 

В общем наблюдаю up/down в течение дня раз так 10-15 на разных портах. Кабеля менял, ситуация не изменилась. Железо все новое. Может камни какие-то есть подводные с этим 40G ?

Edited by Владимир320

Share this post


Link to post
Share on other sites

CRS - RouterOS или SWOS, Что у него в логах, в статусах порта?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, jffulcrum сказал:

CRS - RouterOS или SWOS, Что у него в логах, в статусах порта?

и router и sw прбовал. картина одинаковая. лог:

jan/08 14:13:52 interface,info qsfpplus1-1 link up (speed 40G, full duplex) 
jan/08 14:34:27 interface,info qsfpplus1-1 link down 
jan/08 14:34:28 interface,info qsfpplus1-1 link up (speed 40G, full duplex) 
jan/08 15:34:53 interface,info qsfpplus1-1 link down 
jan/08 15:34:54 interface,info qsfpplus1-1 link up (speed 40G, full duplex) 
jan/08 15:58:48 interface,info qsfpplus1-1 link down 
jan/08 15:58:49 interface,info qsfpplus1-1 link up (speed 40G, full duplex) 
jan/08 16:05:55 interface,info qsfpplus1-1 link down 
jan/08 16:05:57 interface,info qsfpplus1-1 link up (speed 40G, full duplex) 
jan/08 16:10:45 interface,info qsfpplus1-1 link down 
jan/08 16:10:46 interface,info qsfpplus1-1 link up (speed 40G, full duplex) 
jan/08 17:27:26 interface,info qsfpplus1-1 link down 
jan/08 17:27:40 interface,info qsfpplus1-1 link up (speed 40G, full duplex) 
jan/08 21:23:00 interface,info qsfpplus1-1 link down 
jan/08 21:23:02 interface,info qsfpplus1-1 link up (speed 40G, full duplex)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Владимир320 сказал:

Кабеля менял, ситуация не изменилась.

У Элтексов были проблемы с очень длинными DAC кабелями, но наверно это не ваш случай

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 минуты назад, Urs_ak сказал:

У Элтексов были проблемы с очень длинными DAC кабелями, но наверно это не ваш случай

у меня кабеля 5м