Добрый день! Столкнулся с такой проблемой на BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0F Build 66461 - после отключении питания пропадают description на клиентских портах. Файл Ifindex-config на месте.

темплейт такой:

epon onu-config-template PON1
 cmd-sequence 001 switchport port-security dynamic maximum 3
 cmd-sequence 002 switchport port-security mode dynamic
 cmd-sequence 003 epon onu all-port ctc vlan mode tag XXX
 cmd-sequence 004 epon onu all-port ctc loopback detect

 

lgr-XXXXXX-p3310-pon#dir
Directory of /:
0    Switch.bin             <FILE>     8647893    TUE OCT 22 16:06:36 2019
2    startup-config         <FILE>        9784    MON JAN 12 02:41:00 1970
3    config.db              <FILE>      544768    MON JAN 12 02:41:06 1970
4    ifindex-config         <FILE>        1056    MON JAN 12 02:41:11 1970
free space 6979584
lgr-XXXXXX-p3310-pon#

 

После записи дескрипшинов всегда сохранял конфиг командой write all как и в предыдущих версиях.
  

В чем может быть проблема? И хотелось бы больше узнать о Version 10.1.0F Build 66461, чет не могу найти инфу... Как я понял данная версия уже поддерживает FTP, чего не было реализовано в предыдущих версиях (т.е. можно полноценно использовать резервное копирование через FTP)

Заранее благодарен за любую помощь.

Изменено пользователем IT_MeXaHiK

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Switch_config#write ?
  all       -- Save all configuration file
  database  -- Save database config
  ifindex   -- Save current ifindex

Изменено пользователем IT_MeXaHiK
проблема по прежнему не решена

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!
 

Просьба сообщить какой командой назначаете description на клиентских портах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 01.06.2020 в 12:27, IT_MeXaHiK сказал:


Switch_config#write ?
  all       -- Save all configuration file
  database  -- Save database config
  ifindex   -- Save current ifindex

 

Вот как выглядит сам интерфейс:

 

interface EPON0/4:17
 description Sadovaya_29
 switchport port-security dynamic maximum 3
 switchport port-security mode dynamic
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag XXXX priority 0
  epon onu port 2 ctc vlan mode tag XXXX priority 0
  epon onu port 3 ctc vlan mode tag XXXX priority 0
  epon onu port 4 ctc vlan mode tag XXXX priority 0
  epon onu port 1 ctc loopback detect
  epon onu port 2 ctc loopback detect
  epon onu port 3 ctc loopback detect
  epon onu port 4 ctc loopback detect

=======================================

Назначаю description вот так:

 

lgr-XXXX-p3310-pon#conf
lgr-XXXXX-p3310-pon_config#interface EPON0/4:17
lgr-XXXXX-p3310-pon_config_epon0/4:17#description Sadovaya_29
lgr-XXXXX-p3310-pon_config_epon0/4:17#q
lgr-XXXXX-p3310-pon_config#write all
Saving current configuration...
OK!
Now saving current ifindex to flash memory...
OK!
lgr-XXXXX-p3310-pon_config#

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

OLT2#sh run int epon0/1:1
Building configuration...

Current configuration:
!
interface EPON0/1:1
 switchport port-security dynamic maximum 2
 switchport port-security mode dynamic
 epon fec enable
  epon onu description 50-Let-Oktyabrya-34
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 41 priority 0
  epon onu port 1 ctc rate-limit 100000 ingress CBS 10000 EBS 0
  epon onu port 1 ctc rate-limit 100000 egress PIR 100000
  epon onu port 1 ctc loopback detect
  epon onu port 1 storm-control mode 3 threshold 256
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 201-202
 epon sla upstream pir 1000000 cir 10000
 epon sla downstream pir 1000000 cir 10000

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

nemo_lynx, Вы description прописываете на саму ONU, а я на интерфейс. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну да. Потому что только в этом случае оно сохраняется по команде write all. Мне этого вполне достаточно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 02.06.2020 в 15:46, Nikita Devyatyarov сказал:

Добрый день!
 

Просьба сообщить какой командой назначаете description на клиентских портах.

Никита, а что Вы посоветуете по данному вопросу? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 09.06.2020 в 11:12, IT_MeXaHiK сказал:

Никита, а что Вы посоветуете по данному вопросу? 

Добрый день!

 

По информации от BDCOM правильный способ назначения desc на ONU:

 

interface EPON0/1:1

 epon onu description test_bdcom

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 18.06.2020 в 13:42, Nikita Devyatyarov сказал:

Добрый день!

 

По информации от BDCOM правильный способ назначения desc на ONU:

 

interface EPON0/1:1

 epon onu description test_bdcom

Вас понял, спасибо за информацию.

Изменено пользователем IT_MeXaHiK

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите пожалуйста, у Version 10.1.0F Build 66461 должен быть файл tiger.blob ???

 

Железка уже на сети и работает без данного файла.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 14.07.2020 в 16:36, IT_MeXaHiK сказал:

Подскажите пожалуйста, у Version 10.1.0F Build 66461 должен быть файл tiger.blob ???

 

Железка уже на сети и работает без данного файла

Добрый день!

 

Начиная с прошивки BD_3310C_10.1.0F_***** файл tiger.blob отсутствует, это норма.
Есть один нюанс - если Вы захотите осуществить даунгрейд до версии BD_3310C_10.1.0E_***** , то Вам потребуется на флешку ОЛТ дополнительно залить файл tiger.blob .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос, каким запросом snmp можно вытянуть "epon onu description test_bdcom"  ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

В 15.11.2020 в 00:03, zax2 сказал:

Вопрос, каким запросом snmp можно вытянуть "epon onu description test_bdcom"  ?

Добрый день!

 

Попробуйте OID 1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тема не раскрыта. такая же проблема: при внезапном откл. питания сбрасываются дескрипшены, остальные настройки остаются. BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0F Build 66461

уже раза 3 восстанавлива

хотя... обязательно писать epon onu перед description ? раньше просто достаточно былоdescription bla-bla-bla

Изменено пользователем merlan05

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 26.11.2020 в 13:58, merlan05 сказал:

хотя... обязательно писать epon onu перед description ?

Да, производитель настаивает, что дескрипшн должен задаваться именно таким способом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 24.11.2020 в 14:47, Nikita Devyatyarov сказал:

 

Добрый день!

 

Попробуйте OID 1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.4

 

Да, спасибо. Работает, если нет дискрипшена выдаёт "N/A".

 

1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.4. [номер порта] . [мак в десятиричной]

выдаст дискрипшен в формате "epon onu description test_bdcom"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ребята а есть у кого шаблон заббикса под эту версию олта? буду благодарен

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.