Стоит  сервер супермикро, с двумя БП. ОДин БП включен через ИБП, а второй - в другую фазу - напрямую.

Уже несколько раз приезжая на аварию обнаруживали выключенный сервер с горящими желтыми светодиодами на обоих БП.

Включаться сервер отказывался.

Возродить его к жизни можно было только после того как полностью обесточишь сервер (для этого нужно было отключить оба БП от питания). После обратног подключения питания блоки питания загорались зелеными сервер радостно стартует.

Куда смотреть и как искать проблему ?

Модель распределителя: PDB-PT825-8824

Или может это вообще не распределитель, а материнка ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наверняка же есть BMC, можно подключиться и посмотреть логи

Share this post


Link to post
Share on other sites

IPMI тоже недоступен в этом комотозном состоянии

Share this post


Link to post
Share on other sites

Логи сохраняются, поэтому включить сервер в розетку, дождаться инициализации BMC и подключиться.

 

24 2020/03/14 11:47:15 PS2 Status Power Supply Power Supply Failure Detected - Assertion
25 2020/03/14 11:47:52 PS2 Status Power Supply Power Supply Failure Detected - De-assertion
26 2020/03/14 11:59:56 PS1 Status Power Supply Power Supply Failure Detected - Assertion
27 2020/03/14 12:00:26 PS1 Status Power Supply Power Supply Failure Detected - De-assertion
28 2020/05/22 20:32:20 Chassis Intru Physical Security (Chassis Intrusion) General Chassis Intrusion - Assertion
29 2020/05/22 21:35:28 Chassis Intru Physical Security (Chassis Intrusion)

General Chassis Intrusion - De-assertion

Share this post


Link to post
Share on other sites

Последний раз, когда с таким сталкивался, проблема была в самих проводах к БП - подгорал ноль. Провод меняешь - все хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Землю проверяте, косвенно подгорающий ноль это подтверждает, встречал варианты с большой разницей потенциалов между землёй после ИБП и той, которая в розетке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Попробуй махнуть оба БП местами (в смысле вводы). И поменять бесперебойник.

На прошлой неделе получил убер-факап при подобной ситуации.

Стоит Zabbix на HPE Proliant DL160Gen8 (а он только с одним БП бывает), подключён через APCшый АВР в два Smart-UPS 10k, которые в свою очередь подключены в щит гарантированного питания (у которого SLA 99,995% - I кат. особая, все дела)

Электрики начинают плановые работы в пятницу после конца рабочего дня (никого об этом конечно же не предупредив), имеют дикую просадку (с отражением в логах iLO/BMC и АВР, как потом узнали). С какого-то перепуга DL160Gen8 падаёт с грохотом и забирает с собой базу Заббикса вхлам.

Дежурная смена особо не переживает, т.к. упал только сервак заббикса (мало что бывает, всё работает, а разбираться я уже буду, как до компа доберусь). А ЦОД тем временем весело крутится на бесперебойниках. Пока добирался до компа, батареи сели, вместе со всем ЦОДом.

Подозреваем (исключая три других фактора, не имеющих отношения к теме), что проблема в БП Пролианта.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 27 мая 2020 г. в 05:45, grifin.ru сказал:

Стоит  сервер супермикро, с двумя БП. ОДин БП включен через ИБП, а второй - в другую фазу - напрямую.

Уже несколько раз приезжая на аварию обнаруживали выключенный сервер с горящими желтыми светодиодами на обоих БП.

Включаться сервер отказывался.

Возродить его к жизни можно было только после того как полностью обесточишь сервер (для этого нужно было отключить оба БП от питания). После обратног подключения питания блоки питания загорались зелеными сервер радостно стартует.

Куда смотреть и как искать проблему ?

Модель распределителя: PDB-PT825-8824

Или может это вообще не распределитель, а материнка ?

Наверняка на объекте система заземления TN-C. И проблемы с N+PE.
 