grifin.ru Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба Стоит сервер супермикро, с двумя БП. ОДин БП включен через ИБП, а второй - в другую фазу - напрямую. Уже несколько раз приезжая на аварию обнаруживали выключенный сервер с горящими желтыми светодиодами на обоих БП. Включаться сервер отказывался. Возродить его к жизни можно было только после того как полностью обесточишь сервер (для этого нужно было отключить оба БП от питания). После обратног подключения питания блоки питания загорались зелеными сервер радостно стартует. Куда смотреть и как искать проблему ? Модель распределителя: PDB-PT825-8824 Или может это вообще не распределитель, а материнка ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rz3dwy Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба Наверняка же есть BMC, можно подключиться и посмотреть логи Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба +1 поглядеть что в логах Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба IPMI тоже недоступен в этом комотозном состоянии Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rz3dwy Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба Логи сохраняются, поэтому включить сервер в розетку, дождаться инициализации BMC и подключиться. 24 2020/03/14 11:47:15 PS2 Status Power Supply Power Supply Failure Detected - Assertion 25 2020/03/14 11:47:52 PS2 Status Power Supply Power Supply Failure Detected - De-assertion 26 2020/03/14 11:59:56 PS1 Status Power Supply Power Supply Failure Detected - Assertion 27 2020/03/14 12:00:26 PS1 Status Power Supply Power Supply Failure Detected - De-assertion 28 2020/05/22 20:32:20 Chassis Intru Physical Security (Chassis Intrusion) General Chassis Intrusion - Assertion 29 2020/05/22 21:35:28 Chassis Intru Physical Security (Chassis Intrusion) General Chassis Intrusion - De-assertion Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jffulcrum Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба Последний раз, когда с таким сталкивался, проблема была в самих проводах к БП - подгорал ноль. Провод меняешь - все хорошо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Crazy_Max Опубликовано 28 мая, 2020 · Жалоба Землю проверяте, косвенно подгорающий ноль это подтверждает, встречал варианты с большой разницей потенциалов между землёй после ИБП и той, которая в розетке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба Попробуй махнуть оба БП местами (в смысле вводы). И поменять бесперебойник. На прошлой неделе получил убер-факап при подобной ситуации. Стоит Zabbix на HPE Proliant DL160Gen8 (а он только с одним БП бывает), подключён через APCшый АВР в два Smart-UPS 10k, которые в свою очередь подключены в щит гарантированного питания (у которого SLA 99,995% - I кат. особая, все дела) Электрики начинают плановые работы в пятницу после конца рабочего дня (никого об этом конечно же не предупредив), имеют дикую просадку (с отражением в логах iLO/BMC и АВР, как потом узнали). С какого-то перепуга DL160Gen8 падаёт с грохотом и забирает с собой базу Заббикса вхлам. Дежурная смена особо не переживает, т.к. упал только сервак заббикса (мало что бывает, всё работает, а разбираться я уже буду, как до компа доберусь). А ЦОД тем временем весело крутится на бесперебойниках. Пока добирался до компа, батареи сели, вместе со всем ЦОДом. Подозреваем (исключая три других фактора, не имеющих отношения к теме), что проблема в БП Пролианта. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба В 27 мая 2020 г. в 05:45, grifin.ru сказал: Стоит сервер супермикро, с двумя БП. ОДин БП включен через ИБП, а второй - в другую фазу - напрямую. Уже несколько раз приезжая на аварию обнаруживали выключенный сервер с горящими желтыми светодиодами на обоих БП. Включаться сервер отказывался. Возродить его к жизни можно было только после того как полностью обесточишь сервер (для этого нужно было отключить оба БП от питания). После обратног подключения питания блоки питания загорались зелеными сервер радостно стартует. Куда смотреть и как искать проблему ? Модель распределителя: PDB-PT825-8824 Или может это вообще не распределитель, а материнка ? Наверняка на объекте система заземления TN-C. И проблемы с N+PE. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...