Proliant Posted May 5, 2020 Posted May 5, 2020 (edited) Здравствуйте! Прошу подсказать знающих, несколько вопросов по функции UPS: 1) Может ли данная модель мониторить вольтаж АКБ? 2) Можно ли мониторить от какого источника питания он работает? При любом источнике одинаковое сообщение: Quote SNR-S2985G-8T#show power status Device power information: Power Status DC Working 2) Какова максимальная емкость АКБ который можно подключить к данному коммутатору? В спеках данный пункт не был указан. 3) Соблюдает ли коммутатор цикл заряда АКБ? Или просто поддерживает постоянный ток и напряжение? 4) При переключение от АКБ может ли отправлять SNMP трап? Edited May 5, 2020 by Proliant Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted May 6, 2020 Posted May 6, 2020 @Proliant Добрый день! Ограничений по емкости нет, коммутатор поддерживает постоянный ток и напряжение. 1,2,4 пункты на данной модели не поддерживаются аппаратно. Вставить ник Quote
Proliant Posted May 6, 2020 Author Posted May 6, 2020 (edited) 12 hours ago, Aleksey Sonkin said: @Proliant Добрый день! Ограничений по емкости нет, коммутатор поддерживает постоянный ток и напряжение. 1,2,4 пункты на данной модели не поддерживаются аппаратно. Подскажите, есть у вас гигабитный UPS L2 свитч с возможностями 1,2,4? + датчиком температуры на плате Edited May 6, 2020 by Proliant Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted May 7, 2020 Posted May 7, 2020 @Proliant SNR-S2985G-24T-UPS, без датчика температуры, но 1,2,4 поддерживает. Вставить ник Quote