Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)

Здравствуйте! Прошу подсказать знающих, несколько вопросов по функции UPS:

1) Может ли данная модель мониторить вольтаж АКБ?

2) Можно ли мониторить от какого источника питания он работает? При любом источнике одинаковое сообщение:

Quote

SNR-S2985G-8T#show power status
Device power information:
Power            Status
DC               Working

2) Какова максимальная емкость АКБ который можно подключить к данному коммутатору? В спеках данный пункт не был указан.
3) Соблюдает ли коммутатор цикл заряда АКБ? Или просто поддерживает постоянный ток и напряжение?

4) При переключение от АКБ может ли отправлять SNMP трап?
 

 

Edited by Proliant
Posted (edited)
12 hours ago, Aleksey Sonkin said:

@Proliant Добрый день!
Ограничений по емкости нет, коммутатор поддерживает постоянный ток и напряжение. 1,2,4 пункты на данной модели не поддерживаются аппаратно.

Подскажите, есть у вас гигабитный UPS L2 свитч с возможностями 1,2,4? + датчиком температуры на плате

Edited by Proliant

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.