milligan24 Posted April 2, 2020 Posted April 2, 2020 Добрый день, форумчане Возник вопрос по приемке Центра Обработки Данных. Какие документы акты должны предоставлять подрядчики? По скс более менее понятно..чертежи и испытания.. А как принимать ЦОД, виртуальные принт сервера, dhcp сервера и т.д. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted April 3, 2020 Posted April 3, 2020 Вы главный инженер этого объекта? ЦОД "Ростелекома" на площадке Калининской АЭС является самым крупным проектом в России и одним из крупнейших в Европе. Первая очередь — три здания для размещения оборудования и административно-офисное здание, подведенная мощность — 48 МВт. Площадь каждого здания составляет почти 11,5 тыс. квадратных метров. Общая проектная мощность первой очереди дата-центра в Удомле составляет 4 800, из них 4 000 стоек будут располагаться в ЦОД "Удомля" группы компаний "Ростелеком", а 800 стойко-мест — в ЦОД "Калининский" концерна "Росэнергоатом". Вставить ник Quote
alibek Posted April 3, 2020 Posted April 3, 2020 В 02.04.2020 в 12:30, milligan24 сказал: А как принимать ЦОД, виртуальные принт сервера, dhcp сервера и т.д. Ну по идее у всех серверов и сервисов (будь они физические или виртуальные) есть определенные характеристики и требования — производительность, фичи, надежность и т.п. Вот их соответствие и проверять. Вставить ник Quote