zeleniy Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба Добрый день, изменил пароль в вебморде SNR-UPS-LIRM-500-X-SNMP (карта iStars ida-st105p) пользователя admin. Ввожу новый - не подходит. Каким образом можно выполнить сброс? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstantin Nemcev Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба Для это вам потребуется софт ISearch через него сбрасываем в дефолт модуль. Программа запросит пароль, имя пользователя: Admin, рassword: idbksoft После восстановления вы сможете войти в на WEB под дефолтным логином и паролем admin/admin/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zeleniy Опубликовано 20 марта, 2020 (изменено) · Жалоба Напрямую подключаю ноутбук в устройство, устройство отвечает на пинги, доступно по web. Пишет open adapter fail, пробовал отключать брандмауэр - результата нет. Какие есть еще варианты? Софт качал отсюда https://www.wisepowerusa.com/down.php Изменено 20 марта, 2020 пользователем zeleniy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstantin Nemcev Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба Давайте сперва переустановим софт, ссылка на скачивание ниже. https://data.nag.ru/SNR UPS/Software/UPS Line-Interctive/iSearch/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zeleniy Опубликовано 20 марта, 2020 · Жалоба Переставил, утилита находит устройство. Но не подходят реквизиты из Вашего поста 4 hours ago, Konstantin Nemcev said: Программа запросит пароль, имя пользователя: Admin, рassword: idbksoft Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstantin Nemcev Опубликовано 23 марта, 2020 · Жалоба Можете прислать скриншот вашего софта с версией, а также скриншот с ошибкой? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zeleniy Опубликовано 23 марта, 2020 · Жалоба Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstantin Nemcev Опубликовано 23 марта, 2020 · Жалоба Пробовали ввести Login admin с маленькой буквы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zeleniy Опубликовано 23 марта, 2020 (изменено) · Жалоба Вот еще скриншот, при нажатии на кнопку factory settings просит только пароль, про логин ни слова. Ну пробовал ввести просто пароль, и в первой строчке пробовал вводить логин. Результата нет. Изменено 23 марта, 2020 пользователем zeleniy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstantin Nemcev Опубликовано 24 марта, 2020 · Жалоба Здравствуйте, сегодня произвели тесты и исправили софт , прикрепил новую версию софта и к ней подходит логин и пароль который присылал ранее i_20180702_1026427695.rar Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zeleniy Опубликовано 24 марта, 2020 · Жалоба спасибо, помогло Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Avanta-telecom Опубликовано 15 января · Жалоба Приветствую. А где можно найти прошивку под эту карту? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...