sheft Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 9 минут назад, alibek сказал: Видимо в пятой версии появилось. В третьей в UI этого параметра не было. Это слишком мало. Я бы для начала выставил -80, а затем бы юстировал по месту. за третью не скажу, не помню, скриншот из 4.8 версии настройки сигналов да, опытным путём, смотрите на онлайн клиентов и прикидывайте. У меня без порогов все сидели на 1,5 точке, после настроек стали равномерно распределяться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksandro Опубликовано 12 марта, 2020 · Жалоба Добрый день! Есть тд Uni-Fi AP-LR, с недавних пор стали поступать жалобы от пользователей о том что их гаджеты подключаются но нет интернета, у других подключается и тут же отваливается, у третьих вообще не подключается. Сделал скриншот с контроллера, тд под именем rezerv. Точка висит на потолке в небольшом тамбуре, может такое быть что её долбит её же отраженный сигнал? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kiragun Опубликовано 12 марта, 2020 (изменено) · Жалоба По скринам видно что у точки утилизация радио почти 100% без единого клиента. Попробуйте поставить другую точку на её место и понаблюдать за картиной. Изменено 12 марта, 2020 пользователем kiragun Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksandro Опубликовано 12 марта, 2020 · Жалоба @kiragun я так вчера вечером так и сделал, поменял на резервную, она так и называется rezerv. Симптомы те же. В скринах Busy-97% и RX-91%, а ТХ-0% , типа перегрузка на приём. Думаю снять с потолка и поместить в коридор побольше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kiragun Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба В 12.03.2020 в 14:48, Aleksandro сказал: Думаю снять с потолка и поместить в коридор побольше. Есть результаты? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
freestyler Опубликовано 18 марта, 2020 · Жалоба общая ситуация стабилизировалась в формате 3 работающие точки на разных каналах, но сами точки продолжают перезагружаться в случайном порядке, а то что на ТД лог в папке var начинается с момента ребута, т.е. нельзя посмотреть что случилось до перезагрузки это нормально ??? еще осталась проблема - часть компов просто перестают "видеть" интернет, сама сеть в статусе подключена и пинги ни куда не уходят. помогает только ручное переподключение хоста. причем подвержены этой проблеме всего несколько компов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 18 марта, 2020 · Жалоба на точках доступа настраивается сброс логов на удалённый сервер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
freestyler Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба В 18.03.2020 в 17:52, freestyler сказал: общая ситуация стабилизировалась в формате 3 работающие точки на разных каналах дополню свой опыт. все таки 3 точки не справлялись с нагрузкой (50-70 клиентов) по прежнему наблюдались "просадки" по пингам. вернулись к предыдущей конфигурации сначала с 4 мя, а затем и с 5 точками, это оказалось лучше чем 3 точки на разных каналах. второй любопытный момент - по всей видимости точки уходили рандомно в ребут из-за просадки напряжения на POE , до этого свитч стоял подключенный напрямую в розетку, есть догадки что виновники - лазерные принтеры стоящие в кабинетах по соседству, поставили свитч за ИБП и пока 11 дней "ни единого разрыва"... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, freestyler сказал: второй любопытный момент - по всей видимости точки уходили рандомно в ребут из-за просадки напряжения на POE , до этого свитч стоял подключенный напрямую в розетку, есть догадки что виновники - лазерные принтеры стоящие в кабинетах по соседству, поставили свитч за ИБП и пока 11 дней "ни единого разрыва"... А свич какой, с ПОЕ? Вообще нормальные ПОЕ работают от напряжения хоть 70 вольт и никакие просадки напряжения им не страшны. Например убнтшные блоки питания PoE на разное напряжение на выходе, стабильно его поддерживали при понижении даже до 60 вольт. А коммутатор длинка с пое вырубился уже при 160 вольтах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
freestyler Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба 20 часов назад, Saab95 сказал: А свич какой, с ПОЕ? Вообще нормальные ПОЕ работают от напряжения хоть 70 вольт и никакие просадки напряжения им не страшны. Например убнтшные блоки питания PoE на разное напряжение на выходе, стабильно его поддерживали при понижении даже до 60 вольт. А коммутатор длинка с пое вырубился уже при 160 вольтах. Свитч Toughswitch poe, я просто другого объяснения не нахожу этому явлению. Прекратилось все после того как за ИБПшник поставил. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба 25 минут назад, freestyler сказал: Свитч Toughswitch poe, я просто другого объяснения не нахожу этому явлению. Прекратилось все после того как за ИБПшник поставил. Если разберете корпус то у внутреннего блока питания есть 4 конденсатора на выходе. Они за 2-3 года обычно высыхают и при изменении параметров питания просто проседает выходное напряжение. Лечится заменой. Подобная проблема была и у Mikrotik CCR1036 некоторых первых серий, когда после 2-3 лет работы он начинал самопроизвольно зависать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kolya949 Опубликовано 29 сентября, 2021 · Жалоба В 07.04.2020 в 09:20, freestyler сказал: Свитч Toughswitch poe, я просто другого объяснения не нахожу этому явлению. Прекратилось все после того как за ИБПшник поставил. подскажите, у меня появилась похожая проблема. имеется 10 точек unifi AP LR ? стали произвольно перезагружаться. тоже думал что дело в блоках питания POE. купил свитч с пое питанием, повесил на него 5 точек. на следущий день, в программном контроллере посмтрел, точки перезагружались в произвольное время. Логи пока не смотрел. у кого то было такое? нагрузка небольшая совсем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
freestyler Опубликовано 15 октября, 2021 (изменено) · Жалоба В 29.09.2021 в 17:53, Kolya949 сказал: подскажите, у меня появилась похожая проблема. имеется 10 точек unifi AP LR ? стали произвольно перезагружаться. тоже думал что дело в блоках питания POE. купил свитч с пое питанием, повесил на него 5 точек. на следущий день, в программном контроллере посмтрел, точки перезагружались в произвольное время. Логи пока не смотрел. у кого то было такое? нагрузка небольшая совсем. обновите всЁ по максимуму, мы пришли к выводу что софтовая проблема. сейчас все спокойно Изменено 15 октября, 2021 пользователем freestyler Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...