e1/0/1 - целевой порт, куда будет зеркалироваться входящий трафик с портов e1/0/14 и e1/0/16.

Для чистоты эксперимента сделал изоляцию портов, проверил зеркалирование, вроде пакеты от нужных устройств в порт улетают.. но наткнулся на непонятный момент. Итак, имеется изоляция портов:

SNR-S2990X-24FQ(config)#sh isolate-port group
Isolate-port group port1-12
    The isolate-port Ethernet1/0/12
    The isolate-port Ethernet1/0/11
    The isolate-port Ethernet1/0/10
    The isolate-port Ethernet1/0/9
    The isolate-port Ethernet1/0/8
    The isolate-port Ethernet1/0/7
    The isolate-port Ethernet1/0/6
    The isolate-port Ethernet1/0/5
    The isolate-port Ethernet1/0/4
    The isolate-port Ethernet1/0/3
    The isolate-port Ethernet1/0/2
    The isolate-port Ethernet1/0/1

Isolate-port group port13-23
    The isolate-port Ethernet1/0/23
    The isolate-port Ethernet1/0/22
    The isolate-port Ethernet1/0/21
    The isolate-port Ethernet1/0/20
    The isolate-port Ethernet1/0/19
    The isolate-port Ethernet1/0/18
    The isolate-port Ethernet1/0/17
    The isolate-port Ethernet1/0/16
    The isolate-port Ethernet1/0/15
    The isolate-port Ethernet1/0/14
    The isolate-port Ethernet1/0/13

Isolate-port group port24
    The isolate-port Ethernet1/0/24

Но почему тогда я, будучи воткнутым в порт e1/0/1 вижу непонятный трафик, который прилетает в порт 24?

Более того, в порту 1/0/14 находится источник мультикаста и у меня в плеере этот мультик прекрасно воспроизводится.

Притом что source-порты в настройках зеркалирования временно убраны:
 

SNR-S2990X-24FQ(config)#sh monitor
monitor session 1:
Destination Ethernet1/0/1

--------------------------------------------------------
No monitor in session 2
--------------------------------------------------------
No monitor in session 3
--------------------------------------------------------
No monitor in session 4
--------------------------------------------------------

Я что-то не понимаю? Или это как-то так и работает?

Изменено пользователем gard

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. Порт e1/0/1, в который вы воткнуты, изолирован от портов с 2 по 12. Ничто не мешает ему общаться с портами из других isolate-групп.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте!

То есть я видимо совершенно неверно понял логику процесса...

Получается, что порты, которые в группе, изолируются друг от друга, при этом сохраняя возможность "общаться" с другими портами в других группах и неизолированными портами?

Изменено пользователем gard

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

16 minutes ago, gard said:

Здравствуйте!

То есть я видимо совершенно неверно понял логику процесса...

Получается, что порты, которые в группе, изолируются друг от друга, при этом сохраняя возможность "общаться" с другими портами в других группах и неизолированными портами?

 

Да, это так. Подробнее можете прочитать в главе 2 руководства по настройке: https://data.nag.ru/SNR Switches/Configuration Guide/SNR-S2990X-24FQ/03_Port_Configuration.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо!

Читал ведь, а понял все наоборот.

Сейчас сам удивляюсь как =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.