5 часов назад, Crazy_Max сказал:

FreeNAS в общем и ZFS в частности очень не любит таких конфигураций...

тут, наверное, непонимание.. имеется в виду не 1 рейд0 на пачке дисков, а кучка рейд0 массивов, каждый из 1 диска. этакий способ пробросить физический диск из рейд контроллера, если контроллер не представляет другого способа (который обычно называется у них JBOD). 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, vlad11 said:

чтобы ZFS завести на встроенном RAID контроллере, нужно сделать RAID-0 на каждом диске, если нет честного JBOD

Я как раз о том, что вовсе не стоит так делать, если мозги нельзя отключить, то лучше выбросить, переключить бэкплейн в сервере напрямую в мать, потому, что такой конфиг до первого дизастера, райд в одну сторону zfs в другую и "кровь кишки рас***ило".

 

18 hours ago, st_re said:

имеется в виду не 1 рейд0 на пачке дисков, а кучка рейд0 массивов, каждый из 1 диска

Я понял о чём вы, смотрите мой предидущий коммент, не стоит так делать вовсе, есть "травматический опыт"

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что скажете на счёт hbamode и raid1 при помощи mdadm из пары ссд?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Crazy_Max сказал:

Я как раз о том, что вовсе не стоит так делать, если мозги нельзя отключить, то лучше выбросить, переключить бэкплейн в сервере напрямую в мать, потому, что такой конфиг до первого дизастера, райд в одну сторону zfs в другую и "кровь кишки рас***ило".

 

Я понял о чём вы, смотрите мой предыдущий коммент, не стоит так делать вовсе, есть "травматический опыт"

при _выключеном_ кеше на запись в контроллере?

 

Возможно везло, но проблем не было.. (а вот на голых дисках на голом набордном контроллере было, но там диски дерьмо и в общем ничего ценного)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, pppoetest сказал:

А что скажете на счёт hbamode и raid1 

Скажу что лежит пара трупов клнтродлеров , хба так и не ставшими

 

4 часа назад, Crazy_Max сказал:

кровь кишки рас***ило

С ecc и sas вероятность этого весьма небольшая

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, Crazy_Max сказал:

переключить бэкплейн в сервере

Это не всегда возможно.

 

5 часов назад, st_re сказал:

такой конфиг до первого дизастера, райд в одну сторону zfs в другую и "кровь кишки рас***ило".

Если вылетит raid-контроллер, то тупо меняем. На бу раскладках полно работающих. Если вы такой-же RAID в ЗИП не держите.
Если в пул добавлены разделы на Gpart метках, то ничего ZFS не будет.
 

 

4 часа назад, LostSoul сказал:

С ecc и sas вероятность этого весьма небольшая

Даже если память не ECC, то пул всегда можно откатить на старую версию.
Ну, и резервные копии в другом месте. Вы же ведь их делаете?

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 минут назад, vlad11 сказал:

Даже если память не ECC, то пул всегда можно откатить на старую версию

Нельзя откатить когда из за битой памяти там все порубило в капусту

Нормального fsck для zfs считайте нету.

Если ваша фс получила ошибки у вас больше нет фс

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, LostSoul сказал:

Нельзя откатить когда из за битой памяти там все порубило в капусту

Нормального fsck для zfs считайте нету.

Если ваша фс получила ошибки у вас больше нет фс

У ZFS транзакционая модель.  Если какие-то транзакции не записались из-за сбоя оперативной памяти, это не значит, что повредились другие _записанные_ транзакции на диск. Если вы используете SLOG как отдельное устройство, то тут могут быть нюансы при сбое онного. Зависит от версии ZFS и ОС.

Вот, на реддите дискуссия на тему SLOG.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, vlad11 сказал:
  6 часов назад, st_re сказал:

такой конфиг до первого дизастера, райд в одну сторону zfs в другую и "кровь кишки рас***ило".


 

ммм.. Это не я писал..

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 минуту назад, vlad11 сказал:

У ZFS транзакционая модель.  Если какие-то транзакции не записались из-за сбоя оперативной памяти, это не значит, что повредились другие _записанные_ транзакции на диск. Если вы используете SLOG как отдельное устройство, то тут могут быть нюансы при сбое онного. Зависит от версии ZFS и ОС.

теория это конечно замечательно.

а практика такова.

в некоторый сервер без ECC добавляли модулей памяти и то ли вставили неаккуратно, то ли пылинка попала  но в общем давал один модуль ошибки.

заметили это не сразу, модуль вынули-вставили, все стало хорошо.

 

а через 4-5 месяцев то ли там запись чего-то по кругу перешла, то ли данные какие в БД стало запрашивать, но в общем стал этот сервак спонтанно в панику выпадать с интервалом от 1.5 до 25 минут.... и так непрерывно

и с огромными трудами удалось по кускам с него некоторую часть вытащить. так как всякий там zfs dump или как там его, тоже вылетал

что вы там откатить спустя пол года предлагаете?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уточню вопрос:

 

Centos6, LVM+ext4. Задачи для дисковой подсистемы все такие же не требовательны.

Вопрос:

- Можно сервак завести на https://www.dns-shop.ru/product/5b7541037dfb3330/500-gb-zestkij-disk-seagate-barracuda-st500lm030/opinion/ 
- Стоит p410i (без памяти и батарейки), возможно ли его 'обойти' (подключить диски не через этот контроллер?), ну ибо  **иг он такой не нужен. Проще (для меня) собрать mdraid, два диска в зеркало.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 28.02.2020 в 08:03, baronzzz сказал:

задачи не требовательны к дисковой подсистеме...

Тогда не морочьте себе голову с SSD

 

14 минут назад, baronzzz сказал:

возможно ли его 'обойти' (подключить диски не через этот контроллер?), ну ибо  **иг он такой не нужен. Проще (для меня) собрать mdraid, два диска в зеркало.

Можно

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, grifin.ru сказал:

Можно

Поясните пжлст на пальцах, с HP не дружу....

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 3/23/2020 at 4:53 PM, baronzzz said:

Поясните пжлст на пальцах, с HP не дружу....

Ну фотку пришли, покажем стрелочкой какой провод куда переключить, программно "через удалёнку" ты его не обойдёшь )))

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Crazy_Max сказал:

Ну фотку пришли, покажем стрелочкой какой провод куда переключить, программно "через удалёнку" ты его не обойдёшь )))

Воть :-)

2020-01-11 12-21-24.JPG

IMG_20200111_122124.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Контроллер на фото не попал и бэкплейн(плата сзади корзины дисковой) тоже

Share this post


Link to post
Share on other sites

На первой фотке вижу батарейку от контроллера, а его самого не вижу, вот где SFF-8087 коннектор приходит на плату в (на верхнем фото в нижней части справа от модулей памяти, там два разъёма), что около них написано?