Перейти к содержимому
Калькуляторы

Вопрос по дискам на HP DL360 G7

5 часов назад, Crazy_Max сказал:

FreeNAS в общем и ZFS в частности очень не любит таких конфигураций...

тут, наверное, непонимание.. имеется в виду не 1 рейд0 на пачке дисков, а кучка рейд0 массивов, каждый из 1 диска. этакий способ пробросить физический диск из рейд контроллера, если контроллер не представляет другого способа (который обычно называется у них JBOD). 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

18 hours ago, vlad11 said:

чтобы ZFS завести на встроенном RAID контроллере, нужно сделать RAID-0 на каждом диске, если нет честного JBOD

Я как раз о том, что вовсе не стоит так делать, если мозги нельзя отключить, то лучше выбросить, переключить бэкплейн в сервере напрямую в мать, потому, что такой конфиг до первого дизастера, райд в одну сторону zfs в другую и "кровь кишки рас***ило".

 

18 hours ago, st_re said:

имеется в виду не 1 рейд0 на пачке дисков, а кучка рейд0 массивов, каждый из 1 диска

Я понял о чём вы, смотрите мой предидущий коммент, не стоит так делать вовсе, есть "травматический опыт"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что скажете на счёт hbamode и raid1 при помощи mdadm из пары ссд?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Crazy_Max сказал:

Я как раз о том, что вовсе не стоит так делать, если мозги нельзя отключить, то лучше выбросить, переключить бэкплейн в сервере напрямую в мать, потому, что такой конфиг до первого дизастера, райд в одну сторону zfs в другую и "кровь кишки рас***ило".

 

Я понял о чём вы, смотрите мой предыдущий коммент, не стоит так делать вовсе, есть "травматический опыт"

при _выключеном_ кеше на запись в контроллере?

 

Возможно везло, но проблем не было.. (а вот на голых дисках на голом набордном контроллере было, но там диски дерьмо и в общем ничего ценного)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, pppoetest сказал:

А что скажете на счёт hbamode и raid1 

Скажу что лежит пара трупов клнтродлеров , хба так и не ставшими

 

4 часа назад, Crazy_Max сказал:

кровь кишки рас***ило

С ecc и sas вероятность этого весьма небольшая

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 часов назад, Crazy_Max сказал:

переключить бэкплейн в сервере

Это не всегда возможно.

 

5 часов назад, st_re сказал:

такой конфиг до первого дизастера, райд в одну сторону zfs в другую и "кровь кишки рас***ило".

Если вылетит raid-контроллер, то тупо меняем. На бу раскладках полно работающих. Если вы такой-же RAID в ЗИП не держите.
Если в пул добавлены разделы на Gpart метках, то ничего ZFS не будет.
 

 

4 часа назад, LostSoul сказал:

С ecc и sas вероятность этого весьма небольшая

Даже если память не ECC, то пул всегда можно откатить на старую версию.
Ну, и резервные копии в другом месте. Вы же ведь их делаете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

28 минут назад, vlad11 сказал:

Даже если память не ECC, то пул всегда можно откатить на старую версию

Нельзя откатить когда из за битой памяти там все порубило в капусту

Нормального fsck для zfs считайте нету.

Если ваша фс получила ошибки у вас больше нет фс

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 минут назад, LostSoul сказал:

Нельзя откатить когда из за битой памяти там все порубило в капусту

Нормального fsck для zfs считайте нету.

Если ваша фс получила ошибки у вас больше нет фс

У ZFS транзакционая модель.  Если какие-то транзакции не записались из-за сбоя оперативной памяти, это не значит, что повредились другие _записанные_ транзакции на диск. Если вы используете SLOG как отдельное устройство, то тут могут быть нюансы при сбое онного. Зависит от версии ZFS и ОС.

Вот, на реддите дискуссия на тему SLOG.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, vlad11 сказал:
  6 часов назад, st_re сказал:

такой конфиг до первого дизастера, райд в одну сторону zfs в другую и "кровь кишки рас***ило".


 

ммм.. Это не я писал..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

31 минуту назад, vlad11 сказал:

У ZFS транзакционая модель.  Если какие-то транзакции не записались из-за сбоя оперативной памяти, это не значит, что повредились другие _записанные_ транзакции на диск. Если вы используете SLOG как отдельное устройство, то тут могут быть нюансы при сбое онного. Зависит от версии ZFS и ОС.

теория это конечно замечательно.

а практика такова.

в некоторый сервер без ECC добавляли модулей памяти и то ли вставили неаккуратно, то ли пылинка попала  но в общем давал один модуль ошибки.

заметили это не сразу, модуль вынули-вставили, все стало хорошо.

 

а через 4-5 месяцев то ли там запись чего-то по кругу перешла, то ли данные какие в БД стало запрашивать, но в общем стал этот сервак спонтанно в панику выпадать с интервалом от 1.5 до 25 минут.... и так непрерывно

и с огромными трудами удалось по кускам с него некоторую часть вытащить. так как всякий там zfs dump или как там его, тоже вылетал

что вы там откатить спустя пол года предлагаете?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уточню вопрос:

 

Centos6, LVM+ext4. Задачи для дисковой подсистемы все такие же не требовательны.

Вопрос:

- Можно сервак завести на https://www.dns-shop.ru/product/5b7541037dfb3330/500-gb-zestkij-disk-seagate-barracuda-st500lm030/opinion/ 
- Стоит p410i (без памяти и батарейки), возможно ли его 'обойти' (подключить диски не через этот контроллер?), ну ибо  **иг он такой не нужен. Проще (для меня) собрать mdraid, два диска в зеркало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.02.2020 в 08:03, baronzzz сказал:

задачи не требовательны к дисковой подсистеме...

Тогда не морочьте себе голову с SSD

 

14 минут назад, baronzzz сказал:

возможно ли его 'обойти' (подключить диски не через этот контроллер?), ну ибо  **иг он такой не нужен. Проще (для меня) собрать mdraid, два диска в зеркало.

Можно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, grifin.ru сказал:

Можно

Поясните пжлст на пальцах, с HP не дружу....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 3/23/2020 at 4:53 PM, baronzzz said:

Поясните пжлст на пальцах, с HP не дружу....

Ну фотку пришли, покажем стрелочкой какой провод куда переключить, программно "через удалёнку" ты его не обойдёшь )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, Crazy_Max сказал:

Ну фотку пришли, покажем стрелочкой какой провод куда переключить, программно "через удалёнку" ты его не обойдёшь )))

Воть :-)

2020-01-11 12-21-24.JPG

IMG_20200111_122124.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Контроллер на фото не попал и бэкплейн(плата сзади корзины дисковой) тоже

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На первой фотке вижу батарейку от контроллера, а его самого не вижу, вот где SFF-8087 коннектор приходит на плату в (на верхнем фото в нижней части справа от модулей памяти, там два разъёма), что около них написано?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, привет!

 

Для тех, кто задается вопросом, какой SSD же воткнуть в DL360 G7 (Smart Array P410i), все прошивки сервера от 2010 года (лучше поставить последний доступный SPP), я использую 2 x Intel D3-S4610 1920 GB 6G 2.5' MU SATA SSD TLC (SSDSC2KG019T801, TBW 10240 ТБ, 3 DWPD) в RAID1, отлично работают, хоть и SATA2.

 

Удачи.

 

8478-cc07-70f2-54fc.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.