semop Опубликовано 24 февраля, 2020 · Жалоба Здравствуйте. У GL есть прекрасное решение для ИБП на узлах: Работают в сборке GL-ups-6012 c ERD-2.3. Все прекрасно, к выпрямителю подключена АКБ на 33Ач и 1-2 коммутатора класса DGS (до 35-50Вт) живут на батарейке около 6 часов. Так же на выпрямителе есть сухие контакты, которые соединены с ERD-2.3, и которая по SNMP отправляет все на сервер мониторинга. Сборка весьма бюджетная получается. Причем у выпрямителя есть 2 канала. Можно подключить 2 коммутатора. Нам этого достаточно. http://www.giga-link.ru/catalog/section/IBP/UPS_sw/product/GL-UPS6012/ Но из-за того есть в природе коммутаторы с мощностью более 60Вт, я ее применить не могу, т.к. выпрямитель сам на 60Вт. Есть ли у SNR или еще какого то вендора решение аналогично этому? Нужен выпрямитель с snmp мониторингом/сухими контактами на 150-200Вт. Занедорого. RPS не у всех есть. 220 разъем - у всех AC. Самое простое что я смог подобрать аналогично этой схеме в стоке - это ИБП https://shop.nag.ru/catalog/09836.IBP-UPS/11947.Line-Interactive/32186.SNR-UPS-LID-600-XPS (подключение внешних АКБ, и мониторинг). Но он без модуля и АКБ. Решение от GL в сборе получается около 10-12тр(включая АКБ и SNMP). Если брать ИПБ, то там уже около 26тр. https://shop.nag.ru/catalog/21052.Istochniki-pitaniya/27831.Raznoe/22524.PSC-160A-C - 160Вт, 1 канал. Маловато будет. https://shop.nag.ru/catalog/21052.Istochniki-pitaniya/27831.Raznoe/31441.DRC-100A-MW#link-params - опять 60Вт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alvisid Опубликовано 24 февраля, 2020 · Жалоба Почему маловато 160Вт если коммутатор около 60Вт?!! Вы сами себе противоречите Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
semop Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба @alvisid 1 канала маловато. Мне надо подключить к такому ИБП 2 коммутатора с мощностью +- 60Вт, Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alvisid Опубликовано 25 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 1 - там два канала, и все равно вам тогда не подходит 2 - так 1 канал лучше чем два маломощных :) Изменено 25 февраля, 2020 пользователем alvisid Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба чтоб не плодить ...для DGS-3420.... что посоветуете в качестве ибп? п.с. щяс стоят apc-500 коих хватает на час Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alvisid Опубликовано 27 февраля, 2020 · Жалоба 11 часов назад, Adim сказал: чтоб не плодить ...для DGS-3420.... что посоветуете в качестве ибп? п.с. щяс стоят apc-500 коих хватает на час http://proline.biz.ua/ef9012 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 28 февраля, 2020 · Жалоба Таких UPS полно, я бы выбрал meanwell, все-таки надежность у них хорошая. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 28 февраля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, [anp/hsw] сказал: meanwell а какой именно под эти узлы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShumBor Опубликовано 28 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Аналог GL-ups-6012 можно брать в ммп ирбис - ИБП60, стоит дешевле, но иногда идет под заказ. А так для нагрузки более 50Вт юзаем meanwell AD-155A, правда канал на акум всего 0,5А, а мониторим через https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-IoT/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10 или любую старую сетевую железку (неуправляшка, древняя тд и т.п.) в негарантированной розетке. Изменено 28 февраля, 2020 пользователем ShumBor Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 28 февраля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Adim сказал: а какой именно под эти узлы? Согласно спецификации, эти коммутаторы 43-48вт потребляют, так что AD-55A вполне подходят. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alvisid Опубликовано 28 февраля, 2020 · Жалоба 1 час назад, ShumBor сказал: Аналог GL-ups-6012 можно брать в ммп ирбис - ИБП60, стоит дешевле, но иногда идет под заказ. А так для нагрузки более 50Вт юзаем meanwell AD-155A, правда канал на акум всего 0,5А, а мониторим через https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-IoT/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10 или любую старую сетевую железку (неуправляшка, древняя тд и т.п.) в негарантированной розетке. Какие аккумуляторы используете? Максимум и сколько заряжаются? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShumBor Опубликовано 28 февраля, 2020 · Жалоба @alvisid Используем 17 Ач. Время заряда не считали, агрегацию на SNR-S2995G-24FX-DC ИБП60 держит около 4-5 часов (AD-155A взяли на узлы где более 1 железки). У нас по регламенту если пропало более чем на 3 часа - то везут заряженный акум с офиса, дабы не рисковать (а иногда и 2*17 Ач если известно что будет долгое отключение) + раз в 2 года замена акб Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
semop Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба В 28.02.2020 в 15:33, ShumBor сказал: (AD-155A взяли на узлы где более 1 железки) Через колодку с выхода? Шину поставили грубо говоря, увеличив количество разъемов у канала? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShumBor Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба @semop 2 провода зажимались в штатный разъем. Если надо больше то ставят колодки/нулевые шинки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeroin Опубликовано 9 июля, 2020 (изменено) · Жалоба Модели от менвела с функцией ибп Подключай к ней любую ерд и мониторить хоть тем же самым дудом Если нужно без кожуха: они дешевле Изменено 9 июля, 2020 пользователем xeroin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...