Здравствуйте.

 

У GL есть прекрасное решение для ИБП на узлах:

Работают в сборке GL-ups-6012 c ERD-2.3. Все прекрасно, к выпрямителю подключена АКБ на 33Ач и 1-2 коммутатора класса DGS (до 35-50Вт) живут на батарейке около 6 часов.

Так же на выпрямителе есть сухие контакты, которые соединены с ERD-2.3, и которая по SNMP отправляет все на сервер мониторинга.

Сборка весьма бюджетная получается.

Причем у выпрямителя есть 2 канала. Можно подключить 2 коммутатора. Нам этого достаточно.

http://www.giga-link.ru/catalog/section/IBP/UPS_sw/product/GL-UPS6012/

 

 

Но из-за того есть в природе коммутаторы с мощностью более 60Вт, я ее применить не могу, т.к. выпрямитель сам на 60Вт.

Есть ли у SNR или еще какого то вендора решение аналогично этому? Нужен выпрямитель с snmp мониторингом/сухими контактами на 150-200Вт.

Занедорого.

 

RPS не у всех есть. 220 разъем - у всех AC.

 

Самое простое что я смог подобрать аналогично этой схеме в стоке - это ИБП https://shop.nag.ru/catalog/09836.IBP-UPS/11947.Line-Interactive/32186.SNR-UPS-LID-600-XPS  (подключение внешних АКБ, и мониторинг). Но он без модуля и АКБ.

Решение от GL в сборе получается около 10-12тр(включая АКБ и SNMP). Если брать ИПБ, то там уже около 26тр.

 

https://shop.nag.ru/catalog/21052.Istochniki-pitaniya/27831.Raznoe/22524.PSC-160A-C - 160Вт, 1 канал. Маловато будет.

https://shop.nag.ru/catalog/21052.Istochniki-pitaniya/27831.Raznoe/31441.DRC-100A-MW#link-params - опять 60Вт.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почему маловато 160Вт если коммутатор около 60Вт?!! Вы сами себе противоречите 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@alvisid 1 канала маловато.

Мне надо подключить к такому ИБП 2 коммутатора с мощностью +- 60Вт, 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 - там два канала, и все равно вам тогда не подходит
2 - так 1 канал лучше чем два маломощных :)

Изменено пользователем alvisid

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

чтоб не плодить ...для DGS-3420.... что посоветуете в качестве ибп?

п.с. щяс стоят apc-500 коих хватает на час

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 часов назад, Adim сказал:

чтоб не плодить ...для DGS-3420.... что посоветуете в качестве ибп?

п.с. щяс стоят apc-500 коих хватает на час

http://proline.biz.ua/ef9012

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Таких UPS полно, я бы выбрал meanwell, все-таки надежность у них хорошая.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, [anp/hsw] сказал:

meanwell

а какой именно под эти узлы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аналог GL-ups-6012 можно брать в ммп ирбис - ИБП60, стоит дешевле, но иногда идет под заказ.

А так для нагрузки более 50Вт юзаем meanwell AD-155A, правда канал на акум всего 0,5А, а мониторим через https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-IoT/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10 или любую старую сетевую железку (неуправляшка, древняя тд и т.п.) в негарантированной розетке.

Изменено пользователем ShumBor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Adim сказал:

а какой именно под эти узлы?

Согласно спецификации, эти коммутаторы 43-48вт потребляют, так что AD-55A вполне подходят.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, ShumBor сказал:

Аналог GL-ups-6012 можно брать в ммп ирбис - ИБП60, стоит дешевле, но иногда идет под заказ.

А так для нагрузки более 50Вт юзаем meanwell AD-155A, правда канал на акум всего 0,5А, а мониторим через https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-IoT/06630.Datchiki/17632.SNR-PHD-10 или любую старую сетевую железку (неуправляшка, древняя тд и т.п.) в негарантированной розетке.

Какие аккумуляторы используете? Максимум и сколько заряжаются?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@alvisid 

Используем 17 Ач.

Время заряда не считали, агрегацию на SNR-S2995G-24FX-DC ИБП60 держит около 4-5 часов (AD-155A взяли на узлы где более 1 железки).

У нас по регламенту если пропало более чем на  3 часа - то везут заряженный акум с офиса, дабы не рисковать (а иногда и 2*17 Ач если известно что будет долгое отключение) + раз в 2 года замена акб

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 28.02.2020 в 15:33, ShumBor сказал:

(AD-155A взяли на узлы где более 1 железки)

Через колодку с выхода?

Шину поставили грубо говоря, увеличив количество разъемов у канала?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@semop 

2 провода зажимались в штатный разъем.

Если надо больше то ставят колодки/нулевые шинки

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Модели от менвела с функцией ибп

Подключай к ней любую ерд и мониторить хоть тем же самым дудом

image.thumb.png.966d9c08466aa4f1c5e5a8354546f3d3.png

 

 

Если нужно без кожуха:

image.thumb.png.cc95d42f3ff89896ddef3ebe31f3278b.png

они дешевле

image.png

Изменено пользователем xeroin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.