grifin.ru Posted January 2, 2020 Posted January 2, 2020 Стоит 5000 смарт APC, средств диагностики на нем нет. В какой-то момент ушел в аварию и отключил нагрузку. После включения вроде как горел индикатор батарей желтым. Переключили его из режима Online в режим bypass через неделю та-же самая история. Вчера поменяли ему батареи на новые, все завелось и работает, но что-то мне не спокойно. Если бы дело было в батареях, то проблемы должны появляться в отсутствии сетевого питания... Или я не прав ? Вставить ник Quote
LostSoul Posted January 3, 2020 Posted January 3, 2020 51 минуту назад, grifin.ru сказал: Стоит 5000 смарт APC, средств диагностики на нем нет. В какой-то момент ушел в аварию и отключил нагрузку. После включения вроде как горел индикатор батарей желтым. Переключили его из режима Online в режим bypass через неделю та-же самая история. Вчера поменяли ему батареи на новые, все завелось и работает, но что-то мне не спокойно. Если бы дело было в батареях, то проблемы должны появляться в отсутствии сетевого питания... Или я не прав ? старость не радость в любом случае. у меня вот и с новым комплектом батарей старый UPS давече при очередном ядрен-скачке на сети ушел в аварию. по вкусу может быть -контактные группы реле -плохой контакт в цепях/колодках проявятся может вообще слабопредсказуемо. плата мониторинга предпоследнего поколения типа ap9617 стоит в районе 1500р б.у. поставьте да смотрите что как Вставить ник Quote
grifin.ru Posted January 3, 2020 Author Posted January 3, 2020 40 минут назад, LostSoul сказал: плата мониторинга предпоследнего поколения типа ap9617 стоит в районе 1500р б.у. поставьте да смотрите что как Будете смеяться, но была куплена плата. Лежала ждала своего часа чтоб поставить. Вчера не смогли найти (( Вставить ник Quote
Sfida Posted February 21, 2020 Posted February 21, 2020 В 03.01.2020 в 02:33, grifin.ru сказал: Стоит 5000 смарт APC, средств диагностики на нем нет. В какой-то момент ушел в аварию и отключил нагрузку. После включения вроде как горел индикатор батарей желтым. Переключили его из режима Online в режим bypass через неделю та-же самая история. Вчера поменяли ему батареи на новые, все завелось и работает, но что-то мне не спокойно. Если бы дело было в батареях, то проблемы должны появляться в отсутствии сетевого питания... Или я не прав ? Без батарей, даже при наличии сети они не запускаются... Если при работе отключить батареи - начнет ругаться на их замену, если при этом неисправна зарядка - то при отключении батарей сразу все потухнет. Диагностика у него есть - ошибки показывает комбинацией светодиодов зарядки батарей. Вставить ник Quote
grifin.ru Posted February 21, 2020 Author Posted February 21, 2020 3 часа назад, Sfida сказал: После включения вроде как горел индикатор батарей желтым. И Да. Прошло 2 месяца, полет нормальный. Кроме замены батарей ничего не делалось, даже калибровка. Вставить ник Quote
stalker86 Posted February 21, 2020 Posted February 21, 2020 А вот калибровку делать периодически необходимо. Вставить ник Quote
grifin.ru Posted February 21, 2020 Author Posted February 21, 2020 46 минут назад, stalker86 сказал: А вот калибровку делать периодически необходимо. Сейчас не об этом речь. Хочу понять почему он отрубался. Вставить ник Quote
stalker86 Posted February 21, 2020 Posted February 21, 2020 7 часов назад, grifin.ru сказал: Сейчас не об этом речь. Хочу понять почему он отрубался. Прошивка актуальная? На како прошивка актуальная? На какой-то были проблемы что дохлых аккумуляторах вырубался... только не помню - пониженное напряжение или при зарядке что-то не того было... Вставить ник Quote