Перейти к содержимому
Калькуляторы

ONU P1501DT (6014) зависает эзернет?

Если за ОНУшкой отключается клиент (роутер, компьютер), то при повторном включении он уже не виден, нет МАСа, пока не перезагрузишь ОНУшку

С клиентского устройства всё нормально, эзернет активен, пакеты убегают, скорость и дуплекс выставляются правильно.

На ОЛТе в логах ничего нет, ОНУшка зарегистрирована

 

к примеру:

Цитата
warnings(4) DEC 27 11:19:49 %OLT: Interface EPON0/1:8's CTC OAM extension negotiated successfully!
warnings(4) DEC 27 11:19:46 %OLT: Interface EPON0/1:8's OAM Operational Status: Operational
warnings(4) DEC 27 11:19:46 %EPON-ONUAUTHEN: ONU 9845.622a.e713 is authenticated on EPON0/1:8.

прошивка ОНУ - 10.0.26B.501

на ОЛТе P3608-2TE - 10.1.0E Build 60793

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 27.12.2019 в 14:08, sheft сказал:

Если за ОНУшкой отключается клиент (роутер, компьютер), то при повторном включении он уже не виден, нет МАСа, пока не перезагрузишь ОНУшку

С клиентского устройства всё нормально, эзернет активен, пакеты убегают, скорость и дуплекс выставляются правильно.

На ОЛТе в логах ничего нет, ОНУшка зарегистрирована

Добрый день!

 

Уточните, данная проблема фиксируется на всех ОНУ данной модели или только на одной? Пробовали поменять на аналогичную?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый топикстартер!

У меня такая же OLT и возникает похожая ситуация! Подключаешь абонента в LAN порт ONU, пакеты не ходят, перезагрузка ONU не помогает, была ONU BDCOM, поставили ONU SNR и каким-то чудом мак появился и пакеты стали ходить, но тоже не с первого раза. Какой-либо закономерности, связанной с перезагрузкой ONU, я не замечал.

Косяк прошивки?

 

У меня на голове:

BDCOM(tm) P3608-2TE Software, Version 10.1.0E Build 60793

 

Версию прошивки ONU с проблемой не подскажу. Может, проблема именно в ONU... В логах тоже пусто!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 09.01.2020 в 14:42, Nikita Devyatyarov сказал:

Добрый день!

 

Уточните, данная проблема фиксируется на всех ОНУ данной модели или только на одной? Пробовали поменять на аналогичную?

на всех ОНУ. Собственно такой момент, ветка вся построенна на ОНУ этой модели, и виснут разные 6014 ОНУ в этой ветке. В другой ветке ассорти из старых моделей 151C  и новые 6014 , там висов  6014 нет при любых условиях.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Столкнулся с похожей проблемой. Пакеты в один момент перестают ходить. Пока не перезагрузишь онушку, потом роутер связь не поднимается. Скорее всего трабл в прошивке онушки, может есть у кого свежая? На онушке настроен клиентский VLAN в который улетает IP по DHCP. У меня пока наблюдается на таком устройстве: 

onu model id    : 6014(0x36303134)
onu vender id   : BDCM(0x4244434d)
onu base-MAC    : 
onu hardware Ver: A0
onu software Ver: 10.0.26B.501

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 06.05.2020 в 10:29, sauroneg сказал:

Столкнулся с похожей проблемой. Пакеты в один момент перестают ходить. Пока не перезагрузишь онушку, потом роутер связь не поднимается. Скорее всего трабл в прошивке онушки, может есть у кого свежая? На онушке настроен клиентский VLAN в который улетает IP по DHCP. У меня пока наблюдается на таком устройстве: 

onu model id    : 6014(0x36303134)
onu vender id   : BDCM(0x4244434d)
onu base-MAC    : 
onu hardware Ver: A0
onu software Ver: 10.0.26B.501

Добрый день!
 

Правильно ли я понимаю, что модель ONU P1501DT ?

Прикладываю ссылку на актуальную версию софта.

https://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/1501D1/Jun 2018/P1501D1_26B_554_img.tar

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Nikita Devyatyarov правильно понимаете, прошивки обновил на актуальные, будем смотреть, как поведет себя ОНУ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Решилась ли проблема? Имеем партию аналогичных ОНУшек уже с данной прошивкой, но проблема остается актуальной.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Ранее были куплены данные приставки BDCOM с такой же проблемой, после прошивки проблема пропала и сейчас они работают, как надо. 

ONU ID : 9845.623f.8531
Hardware Version : sample
Software Version : 10.0.26A.1015
Firmware Version : 0x312e312e3200
Chipset Vendor ID :
Chipset MODEL ID : 0x9601
Chipset Revision : 2
Chipset Date : 00/00/01
 

 

Неделю назад пришла партия model BDCOM P1501DT 

ONU Vender ID : BDCM
ONU MODEL ID : 6014
ONU ID : 9845.62aa.cb39
Hardware Version : A0
Software Version : 10.0.26B.554
Firmware Version : 0x312e312e3200
Chipset Vendor ID :
Chipset MODEL ID : 0x9601
Chipset Revision : 2
Chipset Date : 00/00/01

Прошивка стоит изначальна которая указана выше, но проблема присутствует. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.