Доброго дня!

Пишу скрипт для сохранения конфигураций с SNR/DLINK/Orion

Разобрался с двумя первыми - по SNMP и через expect.

А как быть с Orion?

По документации вроде как можно по SNMP сгружать

snmpwalk -v2c -c public x.x.x.x 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.1 - создаем индекс конфигурационных параметров для обновления
Задавать параметры для обновления необходимо одним snmpset:
snmpset -v2c -c private x.x.x.x 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.2.0 i 2 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.3.0 i 4 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.4.0 i 1 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.5.0 a "ip ftp/tftp-server"  1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.6.0 s "FW filename on ftp-server" 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.7.0 s "user on ftp-server" 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.8.0 s "password on ftp-server" 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.9.0 i 2 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.14.0 i 4 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.16.0 i 2
где
1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.2.0 - используемый протокол, TFTP(1), FTP(2)
1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.3.0 - тип файла-источника, необходимо указывать other(4)
1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.4.0 - тип файла-источника, image(1), startupconfig(2), runningconfig(3), other(4), bootstrap(5)
1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.5.0 - ip-адрес ftp/tftp-server'a
1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.6.0 - имя файла на ftp-server'e
1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.7.0 - имя пользователя на на ftp-server'e
1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.8.0 - пароль на на ftp-server'e
1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.9.0 - уведомление о выполнении, true(1), false(2)
1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.14.0 - флаг на выполнение, необходимо указывать create-and-go(4)
1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.16.0 - резервирование конфигурации, true(1), false(2)

 

Но это похоже для обновления прошивки... Какие есть варианты?

Благодарю

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

snmpwalk -v2c -c public x.x.x.x 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.1 - создаем индекс конфигурационных параметров для обновления

Выгрузка с коммутатора
snmpset -v2c -c "community" "switch ip" 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.2.0 i 1 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.3.0 i 2 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.4.0 i 4 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.5.0 a "tftp ip" 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.6.0 s "config name" 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.9.0 i 1 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.14.0 i 4 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.16.0 i 2

Загрузка на коммутатор
snmpset -v2c -c "community" "switch ip" 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.2.0 i 1 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.3.0 i 4 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.4.0 i 1 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.5.0 a "tftp ip" 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.6.0 s "config name" 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.9.0 i 1 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.14.0 i 4 1.3.6.1.4.1.41970.1.2.3.1.1.2.1.16.0 i 2

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.