antt8 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба По периметру площадки есть камеры (IP, питание PoE), из-за расстояний используется оптика. Тоесть до площадки идет оптика. Потом в оптический кросс, потом в коммутатор, от коммутатора уже UTP кабель. Но дело в том что камеры будут на столбах освещения и UTP кабель пойдет в траншее вместе с силовым. По пуэ кабели связи с силовыми прокладывать нельзя, нужно определенное расстояние. Как быть в этом случае? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KonBez Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба @antt8 1. Использовать экранированную витую пару типа FTP, STP и пр. 2. Соблюдать расстояние в траншеях к примеру разносом по высоте. 3. Экранировать витуху металлорукавом в пвх изоляции. 4. Забить. Силовые кабеля на витую пару и IP камеры практически не влияют, если только это не кабеля питания какого-либо высоконагруженного оборудования типа электромоторов насосов свыше 10 КВт и пр. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
antt8 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба @KonBez Спасибо за ответ. А не порекомендуете какие-либо уличные коммутаторы (с PoE)? Или может есть вообще готовые решения для улицы, коммутатор в шкафу например (с блок питания). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SMSI Опубликовано 13 декабря, 2019 · Жалоба 14 часов назад, antt8 сказал: @KonBez Спасибо за ответ. А не порекомендуете какие-либо уличные коммутаторы (с PoE)? Или может есть вообще готовые решения для улицы, коммутатор в шкафу например (с блок питания). Есть, но ценник не порадует tfortis, nsgate и т.д. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shurhenchik Опубликовано 13 декабря, 2019 · Жалоба 20 часов назад, antt8 сказал: нужно определенное расстояние ежели почитать ПУЭ: Цитата 2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее: 1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями; 2) 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями; 3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи; 4) 500 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи. Допускается в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий уменьшение расстояний, указанных в п. 2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т. п.). получается что между многокиловольтными кабелями и связью пол метра достаточно, а это можно в одной траншее раскидать по краям. Кроме того, при согласовании допускается уменьшить и до 100 миллиметров. По факту у вас 0,4 кВ, не больше? Там вообще про взаимное влияние можно не греть голову. Другое дело, что непонятно куда вы витуху закапывать собираетесь, ограничение по метражу ведь? т.е. грубо говоря стоит опора, наверху оптика, кросс и коммутатор (можно не уличный, просто в термошкаф даже самодельный запихните и все нормально будет). Как далеко камеры от этого шкафа будете ставить? Фактически наверное максимум до соседних опор? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 13 декабря, 2019 · Жалоба я кидаю оптику диэлектрическую с кевларом в одну траншею и с 10 и с 0.4 на песок и сверху пприсыпаю песком и плитку защитную вот думаю щас и с кабелями 110кв проложить в одну траншею Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 13 декабря, 2019 · Жалоба @RialCom.ru Да чего уж там 110 кВ, сразу обмотать вокруг ЛЭП 500-ки в три круга, диэлектрик ведь. НО! А как обслуживать? Предположим повредили кабель ваш или 110, как ремонтировать будем? Если как одноразовое решение только. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 13 декабря, 2019 · Жалоба расстояние в транше относительно большое никак простым вариантом забуду эту волс ;) линия 110кв в моей собственности, но гасить ее с учетом нескольких маршрутов на объект волс я не буду Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shurhenchik Опубликовано 14 декабря, 2019 · Жалоба 8 часов назад, RialCom.ru сказал: я кидаю оптику диэлектрическую с кевларом в одну траншею и с 10 и с 0.4 на песок и сверху пприсыпаю песком и плитку защитную А сигнальную ленту? :)))) Хотя не верю я в ленту... недавно работали на одном объекте, там Джамшуты траншею копали хбз зачем. Докопали до "зачем-то закопанных бетонных плит", вынули их и аккуратно сложили в сторонку. Начали копать дальше - и о, чудо - под плитами оказывается водовод был :)))))))))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 14 декабря, 2019 · Жалоба лента не помешает вчера копал над проложенным год назад газом сд- аккуратно экскаватором до ленты сверху над кабелем 20см песка и плитку закрытия кабеля Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...