Вопрос по прокладке кабеля

По периметру площадки есть камеры (IP, питание PoE), из-за расстояний используется оптика.

Тоесть до площадки идет оптика. Потом  в оптический кросс, потом в коммутатор, от коммутатора уже UTP кабель. Но дело в том что камеры будут на столбах освещения и UTP кабель пойдет в  траншее вместе с силовым. По пуэ кабели связи с силовыми прокладывать нельзя, нужно определенное расстояние. Как быть в этом случае?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@antt8 

1. Использовать экранированную витую пару типа FTP, STP и пр.

2. Соблюдать расстояние в траншеях к примеру разносом по высоте.

3. Экранировать витуху металлорукавом в пвх изоляции.

4. Забить. Силовые кабеля на витую пару и IP камеры практически не влияют, если только это не кабеля питания какого-либо высоконагруженного оборудования типа электромоторов насосов свыше 10 КВт и пр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@KonBez Спасибо за ответ.

А не порекомендуете какие-либо уличные коммутаторы (с PoE)? Или может есть вообще готовые решения для улицы, коммутатор в шкафу например (с блок питания).

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

14 часов назад, antt8 сказал:

@KonBez Спасибо за ответ.

А не порекомендуете какие-либо уличные коммутаторы (с PoE)? Или может есть вообще готовые решения для улицы, коммутатор в шкафу например (с блок питания).

 

Есть, но ценник не порадует

tfortis, nsgate и т.д.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

20 часов назад, antt8 сказал:

нужно определенное расстояние

ежели почитать ПУЭ:

Цитата

 

2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:

1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;

2) 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;

3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;

4) 500 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.

Допускается в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий уменьшение расстояний, указанных в п. 2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т. п.).

 

получается что между многокиловольтными кабелями и связью пол метра достаточно, а это можно в одной траншее раскидать по краям.

Кроме того, при согласовании допускается уменьшить и до 100 миллиметров.

По факту у вас 0,4 кВ, не больше? Там вообще про взаимное влияние можно не греть голову.

 

Другое дело, что непонятно куда вы витуху закапывать собираетесь, ограничение по метражу ведь?

т.е. грубо говоря стоит опора, наверху оптика, кросс и коммутатор (можно не уличный, просто в термошкаф даже самодельный запихните и все нормально будет).

Как далеко камеры от этого шкафа будете ставить? Фактически наверное максимум до соседних опор?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я кидаю оптику диэлектрическую с кевларом в одну траншею и с 10 и с 0.4 на песок и сверху пприсыпаю песком и плитку защитную

вот думаю щас и с кабелями  110кв проложить в  одну траншею

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@RialCom.ru Да чего уж там 110 кВ, сразу обмотать вокруг ЛЭП 500-ки в три круга, диэлектрик ведь.

 

НО! А как обслуживать? Предположим повредили кабель ваш или 110, как ремонтировать будем? Если как одноразовое решение только.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

расстояние в транше относительно большое

никак простым вариантом

забуду эту волс ;)

линия 110кв в моей собственности, но гасить ее с учетом нескольких маршрутов на объект волс я не буду

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8 часов назад, RialCom.ru сказал:

я кидаю оптику диэлектрическую с кевларом в одну траншею и с 10 и с 0.4 на песок и сверху пприсыпаю песком и плитку защитную

А сигнальную ленту? :))))

 

Хотя не верю я в ленту... недавно работали на одном объекте, там Джамшуты траншею копали хбз зачем.

Докопали до "зачем-то закопанных бетонных плит", вынули их и аккуратно сложили в сторонку.

Начали копать дальше - и о, чудо - под плитами оказывается водовод был :))))))))))

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

лента не помешает

вчера копал над проложенным год назад газом сд- аккуратно экскаватором до ленты

 

сверху над кабелем 20см песка и плитку закрытия кабеля

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.