npokypop Опубликовано 4 декабря, 2019 · Жалоба @m.kulikov А можно на фото взглянуть, как это все выглядит при монтаже и какой АКБ используете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Корпич Опубликовано 4 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Заинтересовался вопросом почему нельзя 230В на мачту. Нашел только это ОСТ 45.091.350-91 СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА . МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАЧТЫ И БАШНИ РАДИОПРЕДПРИЯТИЙ. Общие требования безопасности. 4. ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ К АНТЕННЫМ ОПОРАМ 4.1.1. Светоограждение, внутреннее освещение, электропитание элементов подогрева гермовставок антенн, электроинструмента и другого электрооборудования должны соответствовать "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденным Главгосэнергонадзором от 21.12.84 г 4.1.3. Конструкции для прокладки кабелей и проводов по антенным опорам для электропитания элементов подогрева гермовставок антенн, инструмента и другого электрооборудования должны иметь электрическую связь с конструкциями опор, выполненную сваркой. При прокладке кабелей и проводов напряжением свыше 42 В конструкции опор должны иметь металлическую связь с защитным заземлением или занулением. Антенные опоры, изолированные от земли, должны иметь разъединители, позволяющие при необходимости заземлять эти сооружения. Прямого запрета на использование 230В на мачте не нашел 11 часов назад, m.kulikov сказал: Иначе всех товарищей верхолазов может убить. Между чем и чем будет разность потенциалов? Существует просто общее правило обесточить, отключить, заземлить. (Ни в коем случае не ставлю под сомнение правила ТБ) Изменено 4 декабря, 2019 пользователем Корпич Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
m.kulikov Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба 12 часов назад, Корпич сказал: Прямого запрета на использование 230В на мачте не нашел годный пруф. согласен с Вами, что прямого запрета нет. Но на деле, по своему опыту, скажу, что операторам БШПД, на тех же телевышках, не разрешают прокладывать на АМС 220В, руководствуясь тем, что при любых работах на АМС его будут отключать, и соответственно, гасить все оборудование на высоте. А тут уже включается остальные факторы, например, прикольно наверное в минус 20 градусов ползти на высотную отметку, скажем, даже 80 метров с АКБ даже 55 А*ч на себе. Поэтому, все питание размещается в удобном для оперативного обслуживания месте на земле, а наверх поднимается 24В. К примеру, можно на высоте организовать шкаф, куда будет приходить по кабелю 6-8-10 кв.мм питание 24-27 вольт (номинал БП и сечение провода зависят от длины трассы и предполагаемой нагрузки, чтобы компенсировать затухания) и оптический кабель для передачи информации. В шкафу размещается вышеупомянутый CRS. Схема рабочая, сам такое использую уже более двух лет. @npokypop, например, можно использовать Leoch DJM12100. Фото предоставить не могу, это коммерческая тайна :-D И почему я предлагаю использовать 100 А*ч: хоть шкаф будет термоизолированный и отапливаемый, зимой в нем все равно будет холодно, а на холоде емкость АКБ будет уменьшаться. Можно взять суперАКБ, емкость которых не зависит от холода, но они и стоить будут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
userok Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба Спасибо ВСЕМ кто делится опытом. @m.kulikov, узел очень ”жирный” спасибо за рекомендации. Какую длину кабеля от мТика до БС практикуете? По поводу 220В. @Saab95, может Ваш вариант и имеет возможность на реализацию но только 1% из 100. И дело не предрассудках или не желании, а в бесконечной бюрократии с которой можно столкнуться пойдя по Вашему пути. Стоит только упомянуть о 220 на более менее серьезном предприятии или ртц, как на тебя нацеливается целая армия первостатейных бюрократов и не безосновательно, никому не хочется получить срок в случае происшествия. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
m.kulikov Опубликовано 5 декабря, 2019 · Жалоба 3 часа назад, userok сказал: Спасибо ВСЕМ кто делится опытом. @m.kulikov, узел очень ”жирный” спасибо за рекомендации. Какую длину кабеля от мТика до БС практикуете? По поводу 220В. @Saab95, может Ваш вариант и имеет возможность на реализацию но только 1% из 100. И дело не предрассудках или не желании, а в бесконечной бюрократии с которой можно столкнуться пойдя по Вашему пути. Стоит только упомянуть о 220 на более менее серьезном предприятии или ртц, как на тебя нацеливается целая армия первостатейных бюрократов и не безосновательно, никому не хочется получить срок в случае происшествия. @userok, витая пара FTP с диаметром сечения 0.5-0.52 мм длиной не более 130 метров, хотя есть успешный опыт 150-170 метров :-/ Работае. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
x-rayd Опубликовано 6 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Вам Saab95 не говорит тянуть на башню всегда и везде 220, он предлагает это как вариант если есть такая возможность. Мы на свою башню 220 завели, именно для удобства и надежности. Когда один или два микротика запитать можно и UTP кабель кинуть а когда их 10 это уже совсем другое. Также должен сказать что если UTP кабель слишком длинный, например метров 60, то замечали летом в жару проседание напряжения на микротиках и их перегруз, если мощность выставлена на всю! Изменено 6 декабря, 2019 пользователем x-rayd Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ace63 Опубликовано 7 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба 16 часов назад, x-rayd сказал: Также должен сказать что если UTP кабель слишком длинный, например метров 60, то замечали летом в жару проседание напряжения на микротиках и их перегруз, если мощность выставлена на всю! Стоит на высоте 90м, 24в питание, что мы делаем не так? Все работает, проблем не вызывает. Изменено 7 декабря, 2019 пользователем Ace63 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
x-rayd Опубликовано 7 декабря, 2019 · Жалоба Значит ВЫ все делаете правильно! ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 7 декабря, 2019 · Жалоба 7 часов назад, Ace63 сказал: Стоит на высоте 90м, 24в питание, что мы делаем не так? кабель 0,52 жила, чистая медь? и что за глупые вопросы вы задаете, тем более 24В, а железо "готово" работать небось и от 12В ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ace63 Опубликовано 7 декабря, 2019 · Жалоба 26 минут назад, Constantin сказал: кабель 0,52 жила, чистая медь? и что за глупые вопросы вы задаете, тем более 24В, а железо "готово" работать небось и от 12В ? Используется обычная витуха уличного исполнения, скручиваются 4 провода на плюс и остальные 4 на минус , далее на верху в PowerBox PRO через DC разъем. Вольтаж на PowerBox PRO ~22,5V. после раздается на 4 устройства, на самих устройствах уже 20-21V. Обычные микротики потребители, иногда бывает airFiber висит, но тогда уже не более 3-х устройств. Потери конечно есть, идеально чтобы микротики поддерживали 48V, но увы. Есть пару точек где используем 48V на PowerBox PRO, на нем висят и железки другие. В целом все устраивает за исключением пожалуй, портов маловато. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Корпич Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 23 часа назад, Ace63 сказал: идеально чтобы микротики поддерживали 48V, 23 часа назад, Ace63 сказал: пожалуй, портов маловато. Тогда посмотрите в сторону CRS112-8P-4S-IN По витухе подать 48-57В, а непосредственно перед CRS поставить ещё понижающий DС-DC с 48 на 24. И запитать одновременно от 24 и 48. Тогда он может (других таких не знаю) и Passive PoE 24V и 802.3 af/at Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ace63 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 13 минут назад, Корпич сказал: Тогда посмотрите в сторону CRS112-8P-4S-IN По витухе подать 48-57В, а непосредственно перед CRS поставить ещё понижающий DС-DC с 48 на 24. И запитать одновременно от 24 и 48. Тогда он может (других таких не знаю) и Passive PoE 24V и 802.3 af/at А какой смысл? Мне нужен коммутатор на высоте, снизу коммутатор не нужен, на каждую антенну тянуть провод не очень хочется, а в случае повербокса, я тяну оптику и питание и все. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Корпич Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба 15 часов назад, Ace63 сказал: а в случае повербокса, я тяну оптику и питание и все. а в случае CRS112-8P-4S-IN, я тяну оптику и питание и все. Только нужен ещё ящик, зато 8 медных портов и 2 варианта РОЕ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ace63 Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Корпич сказал: а в случае CRS112-8P-4S-IN, я тяну оптику и питание и все. Только нужен ещё ящик, зато 8 медных портов и 2 варианта РОЕ. Нам не дают операторы расположение ящиков на верху. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба 22 минуты назад, Ace63 сказал: Нам не дают операторы расположение ящиков на верху. 25 парку никто не отменял, есть с жилой 0,52 и FTP исполнение. 6 устройств с питанием. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба 19 минут назад, Constantin сказал: 25 парку никто не отменял, есть с жилой 0,52 и FTP исполнение. 6 устройств с питанием. Статики не боитесь на расстояние больше 15м ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, npokypop сказал: Статики не боитесь на расстояние больше 15м ? зубов бояться......., если проложить как положено вдоль металлоконструкции, заземлить оплетку... то выживет, а так не сильно важно 2 метра или 15 м.... хотя да согласен на 40-50 м шанс выше. тем более, если до паранои то метал гофру так же никто не отменял Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Корпич Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, Ace63 сказал: Нам не дают операторы расположение ящиков на верху. PowerBox 125x52x225 mm CRS112-8P-4S-IN 200x143x40 в монтажную коробку 200х200 без корпуса помещается, а в 250х200 так вообще запросто. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kiragun Опубликовано 9 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба На днях базенку обслуживал, где сотовики располагаются. Ко всем площадкам тянутся кабеля с палец толщиной. По кабеле-гону таких 5-6 штук. Всегда думал что там 220)) Изменено 9 декабря, 2019 пользователем kiragun Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
witch Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба 13 минут назад, kiragun сказал: На днях базенку обслуживал, где сотовики располагаются. Ко всем площадкам тянутся кабеля с палец толщиной. По кабеле-гону таких 5-6 штук. Всегда думал что там 220)) СИП 4х25 - 48В. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, Корпич сказал: PowerBox 125x52x225 mm CRS112-8P-4S-IN 200x143x40 в монтажную коробку 200х200 без корпуса помещается, а в 250х200 так вообще запросто. Вы пока что ставим Hex Poe без корпуса в ALUBOX, вы не можете замерять размер платы в CRS112-8P-4S-IN, хотим попробовать ее в ALUBOX поставить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Корпич Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба Замерять не могу, но судя по фото должна поместится без проблем Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
m.kulikov Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба В 09.12.2019 в 13:13, Ace63 сказал: Нам не дают операторы расположение ящиков на верху. Ящик с коммутатором наверху нужен, когда у вас длина кабельной трассы выходит за пределы 130 метров, например, 200 метров, и вам по-любому тогда наверх тащить оптику с питанием. Есть кабель оптический комбинированный 4 волокна и встроенная ВВГ 2*1,5. Но полутора квадратов на 8 устройств недостаточно, тогда лучше взять кабель КГтп 2*6, пустить по нему 27 вольт, а там уже радоваться жизни. Если у Вас зоопарк из разного напряжения, как у меня, пустите 48 вольт и понизьте DC-DC преобразователем 48-24 наверху и подключите CRS. В остальных же случаях, когда длина кабеля витая пара не превышает 130 метров, коммутатор, тот же CRS, размещается внизу, а от него по классической схеме прокладывается витая пара FTP 0.50-0.52. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ace63 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба Я к чему говорю, не хочется что то изобретать и собирать, хочется готовое решение, например как у Ubiquiti EgdePoint EP-R8 или EP-S16, почему у микротика нет таких решений? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 13 декабря, 2019 · Жалоба Что-то пропал Saab95 из темы)))) Наверное понял что его решение тут обо*али, мягко говоря))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...