Добрый день. Есть регистратор и 8 камер (dahua). Питаются отдельным блоком питания через инжекторы и подключены к простому коммутатору. 

Решил всё это дело запитать через poe коммутатор с 8-ю потрами POE и одним не POE.

Какой коммутатор выбрать, попадаются одни ORIENT, но про них нет отзывов. Посоветуйте пожалуйста коммутатор надежный! 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вам именно чтоб 9 портов? Например есть DES-1018P, у которого 8 портов с POE, а 8 - без. У самой Dahua есть модель PFS3110-8ET-96. По надежности - не стоит брать Ubnt Edge, много жалоб на перегревы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10 hours ago, jffulcrum said:

Вам именно чтоб 9 портов? Например есть DES-1018P, у которого 8 портов с POE, а 8 - без. У самой Dahua есть модель PFS3110-8ET-96. По надежности - не стоит брать Ubnt Edge, много жалоб на перегревы

Именно 9 необязательно, надо чтоб было точно 8 poe. 16 портов наверное перебор, коммутатор нужен именно для питания камер.

А вообще, люди опытные, подскажите разумнее и надежнее камеры отдельным блоком через инжекторы питать или всё же через пое от коммутатора? Может зря я вообще это задумал всё.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Инжекторы vs Коммутаторы - холиварная тема. Надо оценивать вероятность замыкания/умышленной электроатаки на камеры/проводку, т.к. будет разный масштаб ущерба: одна камера и один инжектор, или камера, коммутатор, плюс при невезении и еще камеры. Зато с коммутатором (если управляемым) - возможность дистанционного ребута камеры по питанию (но может достигаться другими средствами - умная розетка, например).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

17 часов назад, kindick сказал:

А вообще, люди опытные, подскажите разумнее и надежнее камеры отдельным блоком через инжекторы питать или всё же через пое от коммутатора? Может зря я вообще это задумал всё.

Надежнее блоки питания от UBNT на 48 вольт. Они и не греются, и много лет работают, да и от статики или наводок в грозу не вылетают, т.к. имеют линию заземления в розетку.

PoE коммутатор хуже по причине наличия общего БП и его схемы распределения по портам, не всегда успевает срабатывать защита по замыканию или превышении мощности, могут вырубаться и другие камеры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 hours ago, Saab95 said:

Надежнее блоки питания от UBNT на 48 вольт. Они и не греются, и много лет работают, да и от статики или наводок в грозу не вылетают, т.к. имеют линию заземления в розетку.

PoE коммутатор хуже по причине наличия общего БП и его схемы распределения по портам, не всегда успевает срабатывать защита по замыканию или превышении мощности, могут вырубаться и другие камеры.

спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

господи нашли проблему.

Вот у того же SNR есть. И у длинка. 8 портов пое и 2 SFP. 

Что еще надо? Ну через медный SFP-модуль подключите регистратор и все. Либо пару камер на один порт через PoE-репитер двухпортовый.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это не проблема ) Захотел навести порядок в непонятной каше из проводов, блоков питания, роутера, регистраторов. Шкаф нормальный поставить и аккуратно там всё разместить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Использую для Wi-Fi EWS2910P, в принципе, встроенный в контроллер коммутатор, имеет достаточный функционал для небольшой сети. CLI Cisco like.

Камеры запитывать от него не пробовал, но мощности, судя по спецификации, дожно хватать. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Довольно много поставил MR-POE08. Часто с полной загрузкой, 8 каналов. Пока проблем не было.

Китай конечно, но живучие.

Культурнее, чем инжекторы гроздью.

1 шт. осталась с объекта, могу даже продать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 11/25/2019 at 3:09 PM, Arsent-m said:

Довольно много поставил MR-POE08. Часто с полной загрузкой, 8 каналов. Пока проблем не было.

Какой срок работы? В отзывах на 4-х портовые длинки пишут, что помирают через год-полтора.

 

Пока искал в гугле пое-свичи наткнулся на такую штуку:

Инжектор питания 15 Вт, 16 портов AXIS PoE Midspan 16 port
Бренд: axis
Цена: 73 477 руб. 

Долго думал, зачем такое.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, naves сказал:

Долго думал, зачем такое.

примерно затем же, зачем неуправляемый poe коммутатор hikvision poe за аналогичную цену.

и приблизительно для тех-же , для кого розетки бренда Panasonic продаются в гипермаркетах ОБИ  , рассыпающиеся в руках.   1шт rj45 с кривой заглушкой на втором отверстии - 2400р/шт

 

хочет например человек чтоб камеры axis , витуха axis , коммутаторы axis ,  сервер и по axis.   Некоторые от недостатка знаний предметной области приносят в нее аналогии из других отраслей  ( на авто bmw ставим только оригинальные запчасти и расходники )  , а тут готовый фан сервис.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может можно помечтать, и там стоит 16 грозоразрядников, гальваническая развязка и все такое...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 09.01.2020 в 18:02, naves сказал:

Какой срок работы? В отзывах на 4-х портовые длинки пишут, что помирают через год-полтора.

 

3-4 года первым объектам на них 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 11/25/2019 at 3:09 PM, Arsent-m said:

Довольно много поставил MR-POE08.

Купили 4 портовый MR-POE04, отдали монтажникам. Через пару дней говорят, говно ваш свич, камеры не работают.

Положил свич к себе на стол, подключил свои 4 камеры, оставил конструкцию на столе, вроде все норм. Отвечаю монтажникам, говно ваши камеры, у меня все работает.

Пару дней на столе поработали - все ок, на 4 день камеры начали каждые полчаса перезагружаться, синхронно все 4 штуки. Сидишь такой, а сзади затворами щелкают в течение дня.

Отключил одну камеру, снова все стабильно.

Управляемый свич пишет, что одна камера потребляет в дневном режиме чуть больше 2 Вт, а в ночном 4 Вт. А ребутаются они в дневном режиме.

¯\_(ツ)_/¯

Изменено пользователем naves

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

49 минут назад, naves сказал:

говно ваш свич

 

Попробуйте Powertone.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

53 минуты назад, naves сказал:

Купили 4 портовый MR-POE04, отдали монтажникам.

 

 

Пардон Муа.

 

Поискал я инфу про эти MR-ххх, но это же какой-то "совсем дикий кетай" явно втащенный кем-то из диструбов (предположительно Аккорд-СБ).

 

На него не то-что СЕРТИФИКАТА НИГДЕ НЕТ, но даже внятной инструкции с характеристиками не найти.

 

Как может покупать и ставить такое гуано нормальный подрядчик?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4-портовые не пробовал ставить. Может неудачная модель.

Трясите Аккорд, пусть меняют, и лучше на 08. У меня с 08 проблем не было.

Это Китай конечно, никакого сомнения нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 2/28/2020 at 10:18 PM, sdy_moscow said:

Как может покупать и ставить такое гуано нормальный подрядчик?

Как обычно, сначала кроят, потом попадают.

ТЗ внезапно изменилось, и вместо одной камеры на парковке заказчик захотел 4.

Слушать зайчаток разума никто не захотел, что нужно дотянуть дополнительные 3 кабеля до стойки, или брать какой-нибудь управляемый ubiquiti.

 

Изменено пользователем naves

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати про Powertone интересно бы РЕАЛЬНЫХ отзывов послушать. Подкупает наличие ватчдога (по ПОЕ ребутит камеру, если она зависает)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 3/3/2020 at 6:39 PM, ewgeny said:

Подкупает наличие ватчдога (по ПОЕ ребутит камеру, если она зависает)

У SNR Web-smart кстати то же есть. https://nag.ru/articles/article/106404/novyie-web-smart-poe-kommutatoryi.html

А вот у промышленных аналогичных SNR вроде как нету :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 часов назад, ALEX_SE сказал:

У SNR Web-smart кстати то же есть. https://nag.ru/articles/article/106404/novyie-web-smart-poe-kommutatoryi.html

А вот у промышленных аналогичных SNR вроде как нету :(

и про SNR тоже интересно объективных отзывов почитать. Слишком уж дешевые железяки с слишком широкими возможностями.

Понятно что это китайское железо, которое брендируется под snr.

по надежности оно интересно как?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

2 hours ago, ewgeny said:

по надежности оно интересно как?

сложно сказать нет статистики.

У меня 21 коммутатор работает от 3 меся2цев до 2.5 лет.

Пока проблем не было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, ALEX_SE сказал:

 

сложно сказать нет статистики.

У меня 21 коммутатор работает от 3 меся2цев до 2.5 лет.

Пока проблем не было.

пое коммутаторы snr есть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.