Сначала настроил мультикаст-вилан, попробовал "ассоциировать" его на vlan id 1, свитч заругался.. ну я "ассоциировал" его на порты, пока что все без тега. Вот типичный порт:

Interface Ethernet1/0/6
 switchport association multicast-vlan 4
 loopback-detection specified-vlan 1
 loopback-detection control shutdown

Теперь, мне надо сделать так, чтобы с некоторых портов определенный влан уходил тегом, меняю режим портов на гибридный и:

SNR-S2965-24T(config-if-port-range)#switchport mode hybrid
Error:Interface Ethernet1/0/14 's already associated with multicast vlan, fail to change interface mode!
Error:Interface Ethernet1/0/15 's already associated with multicast vlan, fail to change interface mode!
Error:Interface Ethernet1/0/23 's already associated with multicast vlan, fail to change interface mode!
Error:Interface Ethernet1/0/27 's already associated with multicast vlan, fail to change interface mode!

Вот такая ерунда... У меня в голове "ассоциация" мультикаст-влана на порт означает, что мультик в порт в дефолтный вилан пойдет.. Так что же ему не нравится?

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Использовать VID 1 - моветон

2. Порты сначала надо перевести в режим гибрид, а лишь затем навешивать association multicast-vlan

 

SNR-S2990G-48T(config)#vlan 1597
SNR-S2990G-48T(config-vlan1597)#name iptv
SNR-S2990G-48T(config-vlan1597)#multicast-vlan
SNR-S2990G-48T(config-vlan1597)#multicast-vlan mode dynamic
SNR-S2990G-48T(config-vlan1597)#exit
SNR-S2990G-48T(config)#multicast destination-control
SNR-S2990G-48T(config)#Interface Ethernet1/0/4
SNR-S2990G-48T(config-if-ethernet1/0/4)#switchport mode hybrid
SNR-S2990G-48T(config-if-ethernet1/0/4)#switchport hybrid allowed vlan 345 tag
SNR-S2990G-48T(config-if-ethernet1/0/4)#switchport hybrid allowed vlan 678 untag
SNR-S2990G-48T(config-if-ethernet1/0/4)#switchport hybrid native vlan 678
Set the port Ethernet1/0/4 native vlan 678 successfully
SNR-S2990G-48T(config-if-ethernet1/0/4)#switchport association multicast-vlan 1597
Set port(s) associated to multicast vlan 1597 successfully
SNR-S2990G-48T(config-if-ethernet1/0/4)#sh run
!
Interface Ethernet1/0/4
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 345 tag
 switchport hybrid allowed vlan 678 untag
 switchport hybrid native vlan 678
 switchport association multicast-vlan 1597
!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, pppoetest сказал:

режим гибрид

Зачем?

MVR  на аксесных портах работает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чувак хочет на гибриде, не знаю кстати не проверял работу мвр в такой конфе.

 

4 часа назад, alibek сказал:

MVR  на аксесных портах работает.

Судя по документации это не так
 

Цитата

 

multicast-vlan association <vlan-list>

Associate   a   multicast   VLAN   with   several VLANs. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, pppoetest сказал:

Судя по документации это не так

Судя по практике это так.

У меня не одна сотня коммутаторов настроена таким образом (MVR на access-портах).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо всем за ответы!

Придется настраивать без мультикаст-влана, т.к. трафик идет в default vlan id 1 и нужны гибриды (за свитчом далее еще несколько управляшек).

А ассоциировать мультикаст-влан на default vlan свитч не дает )

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, alibek said:

У меня не одна сотня коммутаторов настроена таким образом (MVR на access-портах).

У нас на этом свитче кроме портов доступа просто есть несколько транзитных, до других железок, потому и понадобился гибрид. Переделал уже все на простой igmp snooping в default vlan.

 

Руки то таки чешутся, решил попробовать ассоциировать с уже гибридным портом мультикаст вилан. И оно сработало без ругательств:
 

SNR-S2965-24T(config)#interface ethernet 1/0/27
SNR-S2965-24T(config-if-ethernet1/0/27)#switchport association multicast-vlan 4
Set port(s) associated to multicast vlan 4 successfully
SNR-S2965-24T(config-if-ethernet1/0/27)#
SNR-S2965-24T(config)#sh switchport interface ethernet 1/0/27

Ethernet1/0/27
Type :Universal
Mode :Hybrid
Port VID :1
Hybrid tag allowed Vlan: 33
Hybrid untag allowed Vlan: 1
Associated Vlan: 4

Вот жеж, оказывается порядок все-таки важен..

Спасибо всем!

Edited by gard

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но, как оказалось, ТВ пошло и в tagged-вланы для порта.. Хм..

Ошибся, не пошло =)

Таки пошло )))

Ворачиваю пока чтоли опять все на default vlan

Edited by gard

Share this post


Link to post
Share on other sites

@gard 

Что вы имеете ввиду, что ТВ пошло и в tagged vlans? При таком конфиге клиенты в 33 vid не смогут получать мультикаст, при условии что вы igmp включите только в vid 1.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Имею в виду вот что:

- Настраиваю гибридный порт, tagged vlan = 33, untagged = 1 (default)

- ассоциирую мультикаст-влан id 4 на этот порт

Получаю то, что узалал выше:

Ethernet1/0/27
Type :Universal
Mode :Hybrid
Port VID :1
Hybrid tag allowed Vlan: 33
Hybrid untag allowed Vlan: 1
Associated Vlan: 4

В итоге включаю приставку в этот порт, начинает идти ТВ, вижу подписку в статусе igmp snooping. Затем делаю некий порт в access mode vlan id 33, перетыкаю приставку в этот порт и вижу, что ТВ продолжает идти, даже переключаются каналы.

 

То есть мультикаст vlan с гибридного порта уходит не только в untagged vlan, а также в определенные на порту tagged vlan.. получается как-то так... ну либо я чего-то не понимаю.

Edited by gard

Share this post


Link to post
Share on other sites

@gardДа, все report с 27 порта будут перехватываться, тем не менее multicast будет ходить только в vid1 для коммутатора за 27 портом.  Проверьте версию ПО, в лаборатории не получается воспроизвести.

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожалению коммутатор сегодня был установлен на основное место своего обитания.

Но, проблему я воспроизвел два раза, с помощью приставки. Т.е. сначала приставка находилась в default vlan в 27 порту:

Ethernet1/0/27
Type :Universal
Mode :Hybrid
Port VID :1
Hybrid tag allowed Vlan: 33
Hybrid untag allowed Vlan: 1
Associated Vlan: 4

Она в нем включалась, получала плейлист и начинала вещание.

Затем я просто перетыкал патчкорд в другой порт (на него мультикаст-влан не ассоциирован):

Ethernet1/0/25
Type :Universal
Mode :Access
Port VID :33

И приставка опять показывала, даже каналы переключались. Незнамо откуда, но мультикаст тут был.

 

Если, скажем, изначально включать приставку в этот порт, то она не будет показывать, т.к. не получит ip-адреса (в этом вилане нет dhcp) и не скачает плейлист, чтобы отправлять igmp-запросы.

Но вот пока она адрес еще "не потеряла" (я выдергиваю ее из 27 порта) и знает из плейлиста адреса мультикаст-каналов, она выдает картинку, хоть и воткнута в 25й access port vlan id 33.

 

Вот версия свитча

SNR-S2965-24T#show version
...
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0280)
  BootRom Version 7.2.40
  HardWare Version 2.0.1
...

 

ps: ip igmp snooping настраивался на multicast vlan id 4

pps: простите за косноязычие.. 

Edited by gard

Share this post


Link to post
Share on other sites

@gard Сложно сказать, судя по вашей схеме получается что у вас выше в 33 vid есть мультикаст.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мультикаста там нет, по крайней мере я его не наблюдаю когда сам смотрю за роутером ТВ, и в то же время с роутера делаю дамп трафика в адм. вилане.

Если у рук снова окажется подобная железка, обязательно проведу повторные опыты, в этот раз не удалось, т.к. уже пора было выставлять на место.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this