Если на одном доме грозозащита занулена и на другом доме занулена, и если между нулями есть разность потенциалов, то пойдет ли ток с одного нуля на другой через хвосты нетпротектов, или нетпротекты пропускают ток только в одну сторону ?

А если есть напряжение между нулями то нужно ли ставить конденсатор на одну из грозозащит между нулем и хвостом ? И если нужно то какие параметры должны у него быть ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

down.

Хвосты ГЗ гальванически НИКАК не связаны!!!!

Стало быть и тока выравнивания между ними быть не может. В принципе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А для чего ставят емкость между хвостом г.з. и занулением ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Путаешь. Ёмкость ставят между концом экрана и занулением(заземлением).

Иди по сылке и изучай! http://nag.ru/goodies/book/2ch4-0.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В инете нашел:

3.3. В случае если кабель соединяет два узла, один из которых имеет заземление,

а другой только зануление, то приоритет отдается узлу, имеющему заземление.

Таким образом, экранная оплетка кабеля и заземляющий проводник грозозащиты

подключается к контуру заземления в узле, имеющим контур заземления, а в

противоположенном узле экранирующая оплетка с кабеля не выводится, а

заземляющий проводник грозозащиты подключается к зануляющему проводнику через

емкость, номиналом 0,1 мкф 250 В.

 

это зачем ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Откуда цитата? Дай ссылку. Надо посмотреть документ целиком.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Непонятно какую схему грозащиты имеет в виду автор статьи. У всех современных и широкоиспользуемых грозозащит заземляющий хвостик подключен к газонаполненному разряднику. Таким образом, конденсатор нафиг не нужен.

Ну не может протекать ток выравнивания потенциалов через хвостик ГЗ. В принципе не может!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

еще нашел, это про гз "StormProtect"

"Самый распространенный вариант проблемы это то, что вы "занулили" грозозащиту с одной стороны и "заземлили" с другой. Разница потенциалов между "землей" и "нулем" в разных домах может достигать десятков вольт - напряжение, достаточное для срабатывания нетпротекта. А если дома подключены к разным подстанциям - то при "занулении" проблемы практически гарантированы. "

http://stormprotect.1-e.ru/catalog.htm

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В некоторых ГЗ две свободные пары напрямую присоединяются к заземляющему проводу. Так что вполне возможно прямое соединение двух точек заземления/зануления через эти две пары и ГЗ. Да и разрядник не везде стоит...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И что в этом случаи лучше делать ? Действительно ли надо ставить конденсатор ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2virus

конденсатор ставить не надо

 

маленький исторический екскурс

когда земля была тепленькая .... о че это я а ... о конденсаторе

на заре сетестроительства н форуме Наг.ру был задан вопрос что делать с несколькими заземлениями а вернее з екранами П296 если заземлять с двух сторон то по данному екрану идет ток вот было предложено намертво заземлять екран только с одной стороны а с другой стороны заземлять через разрядник

но стал другой вопрос че можно заземлить более дешевым способом - вот и появились советы - зазелить через неонку , через конденсатор итд итп .

все эти способы хуже так как при неоне - ток будет течь уже при 40 вольтах и мощность не большая - неонка сгорит . При конденсаторе переменный ток будет течь постоянно

а пробиваться будет при не определенном напряжении , да и пробой конденсатора может быть с феерверком итд итп .

в последуещем все эти варианты были перенесены в правила кем -то написанные

а почему так надо делать нито уже не разбираеться ...

Тк же ак и расстояние 100 м для витой пары, так же как правило для 4 хабов ... итд итп .

 

так что правильнее ставить разрядник или варистор ... а все остальное извраты

 

На счет Земли затронутой в самом начале , когда-то Земля была маленькая и ее начало пучить в результате кора треснула и континенты начали раздвигаться . в результате имеем что имеем . Тойсь если зараз уменьшить диаметер Земли то континены сдвинуться в одно целое и это не будет один континент а все отальное океан а будет континент без океанов - покрывающий всю поверхность Земли .

о чем это я - историю надо изучать чтобы знать все нюансы ;-)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Между хвостом гз и нулем какой варистор ставить? с какими параметрами ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ставить не надо потому что на хвостике со стороны грозозщиты уже стоит какойто аналог разрядника, варистора ....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А почему же тогда пишут:

"Самый распространенный вариант проблемы это то, что вы "занулили" грозозащиту с одной стороны и "заземлили" с другой. Разница потенциалов между "землей" и "нулем" в разных домах может достигать десятков вольт - напряжение, достаточное для срабатывания нетпротекта. А если дома подключены к разным подстанциям - то при "занулении" проблемы практически гарантированы. " ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто пишет? ;-)

Вообще есть разные типы защит.

Например с отвязанной землей (разрядники всякие, варисторы, и т.п.) - и с жестким заземлением.

Первым вообще наплевать на качество земли, пока наводка там меньше чем их порог срабатывания (вольт 90-120). Вторые более капризны - но и более быстродействующие. :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пишет "storm protect" http://stormprotect.1-e.ru/catalog.htm

 

так какие варисторы ставить на гз с жестким заземлением ? на теже storm protect

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Шторм - это клон АРС.

Там нет никакого жесткого заземления - все через разрядник.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

но вот на сайте пишут: "Разница потенциалов между "землей" и "нулем" в разных домах может достигать десятков вольт - напряжение, достаточное для срабатывания нетпротекта." если нет жесткого заземления то почему это происходит ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В рабочем режиме ток через хвост грозозащиты не протекает. Если протекает - это плохая грозозащита.

Про разницу потенциалов - это к тому, что если разница потенциалов на хвостах грозозащит превысит их порог срабатывания - они откроются, и линк работать не будет. Тогда и ток потечет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чего избежать? Разности потенциалов? Ну, если она есть, значит одно из заземлений не достаточно качественное. Переделать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Или наверно две гз в одно и тоже время вряд ли открываться будут ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Или наверно две гз в одно и тоже время вряд ли открываться будут ?

А какая разница? Чтобы линк не работал достаточно одной открыться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.