Перейти к содержимому
Калькуляторы

Мониторинг ИБП APC Smart UPS 10 000 RT

Здравствуйте. Проблема такова: есть UPS APC Smart UPS 10 000 RT, для него купили плату AP9619 для мониторинга. Вставили плату, нажали RESET на ней, IP она не получает, по маку утилита Device Ip Configuration Utility ее не может найти. Сами индикаторы на плате горят, правый индикатор, которые показывает состояние платы- горит зеленым, ошибок нет. Подключались к UPS шнуром USB To COM, в терминале тишина. Проверяли этот шнур на Cisco- шнур рабочий. Параметры putty выставляли в соответствии с документацией. Подскажите, в чем может быть затык?

Изменено пользователем ks312

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, ks312 сказал:

Вставили плату, нажали RESET на ней

все правильно ...вы её не сбросили

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 часов назад, ks312 сказал:

Подключались к UPS шнуром USB To COM, в терминале тишина. Проверяли этот шнур на Cisco- шнур рабочий.

зато на APC - нерабочий. вам нужен APC'шный кабель для ком-порта. распайка гуглится.