Добрый день. Есть задача зарезервировать линк между 2мя коммутаторами SNR. Можно ли для решения этой задачи использовать ERPS и как будет выглядеть конфиг?

ERPS p2p.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

потому что в будущем в разрыве одного из линков может появиться 3й коммутатор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

https://nag.ru/articles/article/28183/nastroyka-erps-na-kommutatorah-snr.html

 

==

У нас месяц или около того прожил STP с включенным vlan_trunking.

Потом заметил что один свич ушел в полку по процессору по непонятной причине. Потом рандомно еще один.

Траблшутить не стал. Разобрал и пересобрал на ЛАСП. Второй год схеме пошел.

 

Правда свичики не SNR были и кольцо более 5 коммутаторов.

ERPS возможно получше отработает с кольцами, для которых вроде он и думан был...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@biox 
О какой именно модели SNR идет речь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Aleksey Sonkin 

S2990G-24FX(VSF)+S2985G-8T

Изменено пользователем biox

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Aleksey Sonkin вроде бы схема простая, настройки очевидные, но при попытке настроить получил шторм в продакшн

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10 минут назад, biox сказал:

@Aleksey Sonkin вроде бы схема простая, настройки очевидные, но при попытке настроить получил шторм в продакшн

даже на стенде не погоняли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@QWE нет, подкупила простота

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только что, biox сказал:

@QWE нет, подкупила простота

глюки - они в прошивках

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только что, QWE сказал:

глюки - они в прошивках

ну как бы вот... надо понять глюки или неправильный конфиг или так вообще нельзя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@biox навскидку могу предположить что не добавили в protected-instance дефолтный vlan 1, который по умолчанию как native на trunk-портах. Лучше создайте обращение на support.nag.ru - поможем. Так будет быстрее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 минут назад, Aleksey Sonkin сказал:

@biox навскидку могу предположить что не добавили в protected-instance дефолтный vlan 1, который по умолчанию как native на trunk-портах. Лучше создайте обращение на support.nag.ru - поможем. Так будет быстрее.

в protected-instance включены виланы 1-4094

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.