Jump to content

Recommended Posts

Posted

Здравствуйте, имеется ИБП с блоками батарей от SNR, в самой ИБП стоит модуль SNMP DL801 для ИБП.

Стоит задача мониторить ибп с помощь платформы заббикс. 

Типовые шаблоны встали хорошо, можно смотреть различные параметры.

Но я не могу понять как настроить один момент, а именно оповещение переключение ибп от сети на батареи (не по почте)

А скажем триггером в заббикс.

Спасибо.

Posted
8 hours ago, Jungle said:

Здравствуйте, имеется ИБП с блоками батарей от SNR, в самой ИБП стоит модуль SNMP DL801 для ИБП.

Стоит задача мониторить ибп с помощь платформы заббикс. 

Типовые шаблоны встали хорошо, можно смотреть различные параметры.

Но я не могу понять как настроить один момент, а именно оповещение переключение ибп от сети на батареи (не по почте)

А скажем триггером в заббикс.

Спасибо.

http://data.nag.ru/SNR UPS/Software/UPS-SNMP cards/NetAgent/snmp_netagent_manual_ru_v6_2.pdf стр 41-43 настройка trap. Заббикс трап принимает и сообщает вам тем или иным способом. https://www.zabbix.com/documentation/3.4/ru/manual/config/items/itemtypes/snmptrap

Posted (edited)

Триггер:

{Template SNR UPS:upsBaseOutputStatus.last()}<>2

Сам айтем (опрос раз в минуту по SNMP):

XPPC-MIB::upsBaseOutputStatus.0

Трапы не делал

Edited by dr Tr0jan

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.