Коллеги, подскажите как правильно должно быть.

 

Стойка с серверами. На стойку приходят 2 линии от 2х независимых ИБП. Часть серверов (маленькая) имеет 2 БП и включена в 2 линии. Другая, большая часть, включена только в один из двух.

Недавно один из ИБП ушел в аварию. часть серверов потухла. мы его линию перекинули на работающий ИБП. В момент подачи питания со 2-го ИБП, он  (2-й) ушел в аварию, и тоже все потухло.

Я могу предположить только, что в момент коммутации проскочила искра/дребезг контактов, которая увела в аварию ИБП

Либо стартовая нагрузка от серверов (так как они все одновременно стартанули) превысила возможности ИБП.

 

Вопрос: сервера под ИБП. Должны ли они быть в режиме автоматической загрузки при появлении питания или такую задачу надо отнести на откуп обслуживающего персонала, который нажмет кнопку питания тем самым постепенно введет в работу все сервера без пиковой нагрузки в момент старта?

Номинально мощность одного ИБП на 30% превышает максимальное потребление от стойки.

 

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У себя решили задачу таким образом:

Два ИБП питает серверную стойку:
ИБП№1 запитывает БП №1 в серверах.
ИБП№2 запитывает БП №2 в серверах.

Стоит 2 ИБП мощностью 3000Вт. Нагрузка на каждом ИБП НЕ превышает 1500Вт. В случае если "умрет" одна из ИБП - вторая "на лету" перехватит нагрузку.

Стартовых токов нет при этом.

P.S.
Каждый БП с Сервера у нас включен через отдельный промежуточный автомат. Когда требуется сделать "запуск" всей стойки... то автоматы выключаются и с разбегом в несколько секунд по одному включаем обратно. Так нет "запредельных" стартовых токов.

Изменено пользователем AAS

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

50 минут назад, lacost сказал:

. Другая, большая часть, включена только в один из двух.

Это решается устройством типа ATS , например от APC https://www.apc.com/shop/us/en/categories/power-distribution/transfer-switches/rack-mount-transfer-switches/_/N-1eg32mv . Устройства с одним БП воткнуты в него, и автоматически будут переключены на второй ввод, без всяких ручных коммутаций и прерывания работы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у нас в один ИБП APС 3000 воткнуто два три сервера
нагрузка на сам ибп в карте мониторилке показывает 7-10 процентов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На счет резкого ввода нагрузки - ну во-первых учитывая что нагрузку создают в основном диски настройте контроллеры на плавное подключение дисков.

А во-вторых плавно давать нагрузку умеют умные PDU.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, lacost сказал:

Либо стартовая нагрузка от серверов (так как они все одновременно стартанули) превысила возможности ИБП.

конденсаторы в БП

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 18.10.2019 в 13:57, jffulcrum сказал:

Это решается устройством типа ATS , например от APC https://www.apc.com/shop/us/en/categories/power-distribution/transfer-switches/rack-mount-transfer-switches/_/N-1eg32mv . Устройства с одним БП воткнуты в него, и автоматически будут переключены на второй ввод, без всяких ручных коммутаций и прерывания работы.

Очень интересное решение.

Спасибо за подсказку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

до кучи я бы еще поставил байпасник для возможности обслуживания ИБП или отказа ATS/ИБП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Взял у НАГа на пробу "Стоечный переключатель нагрузки Tesla Power 1U". По цене примерно в 2 раза дешевле APC.

Сегодня ночью проводили тесты на наших стойках с серверами.

На вход линия из ИБП (с нашей коммутацией от ИБП1 или ИБП2)  (как основной вход), и линя из города - как резерв.

Все тесты прошли штатно.

Волшебная вещь!!!

Почему я раньше о ней не знал?

Оставили на опытную эксплуатацию на одной линии. Посмотрим.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вещь отличная. Я ее потестировать отдал в лабораторию электрикам, они подтвердили, что время переключения соответствует паспортному.

Но нужно помнить пару нюансов.

Не стоит допускать перегрузок. И ATS не защищает от КЗ, аварий или неправильного напряжения, не заменяет ИБП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 10/28/2019 at 1:47 PM, alibek said:

В ATS обычно встроенный байпас.

не в дешевых

под байпасом я имею в виду прямую коммутацию входа и выхода.

для обхода ИБП и прочей автоматики при необходимости ТО или отказе.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.