Коллеги, подскажите как правильно должно быть.

 

Стойка с серверами. На стойку приходят 2 линии от 2х независимых ИБП. Часть серверов (маленькая) имеет 2 БП и включена в 2 линии. Другая, большая часть, включена только в один из двух.

Недавно один из ИБП ушел в аварию. часть серверов потухла. мы его линию перекинули на работающий ИБП. В момент подачи питания со 2-го ИБП, он  (2-й) ушел в аварию, и тоже все потухло.

Я могу предположить только, что в момент коммутации проскочила искра/дребезг контактов, которая увела в аварию ИБП

Либо стартовая нагрузка от серверов (так как они все одновременно стартанули) превысила возможности ИБП.

 

Вопрос: сервера под ИБП. Должны ли они быть в режиме автоматической загрузки при появлении питания или такую задачу надо отнести на откуп обслуживающего персонала, который нажмет кнопку питания тем самым постепенно введет в работу все сервера без пиковой нагрузки в момент старта?

Номинально мощность одного ИБП на 30% превышает максимальное потребление от стойки.

 

Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У себя решили задачу таким образом:

Два ИБП питает серверную стойку:
ИБП№1 запитывает БП №1 в серверах.
ИБП№2 запитывает БП №2 в серверах.

Стоит 2 ИБП мощностью 3000Вт. Нагрузка на каждом ИБП НЕ превышает 1500Вт. В случае если "умрет" одна из ИБП - вторая "на лету" перехватит нагрузку.

Стартовых токов нет при этом.

P.S.
Каждый БП с Сервера у нас включен через отдельный промежуточный автомат. Когда требуется сделать "запуск" всей стойки... то автоматы выключаются и с разбегом в несколько секунд по одному включаем обратно. Так нет "запредельных" стартовых токов.

Edited by AAS

Share this post


Link to post
Share on other sites

50 минут назад, lacost сказал:

. Другая, большая часть, включена только в один из двух.

Это решается устройством типа ATS , например от APC https://www.apc.com/shop/us/en/categories/power-distribution/transfer-switches/rack-mount-transfer-switches/_/N-1eg32mv . Устройства с одним БП воткнуты в него, и автоматически будут переключены на второй ввод, без всяких ручных коммутаций и прерывания работы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На счет резкого ввода нагрузки - ну во-первых учитывая что нагрузку создают в основном диски настройте контроллеры на плавное подключение дисков.

А во-вторых плавно давать нагрузку умеют умные PDU.

Share this post


Link to post
Share on other sites

4 часа назад, lacost сказал:

Либо стартовая нагрузка от серверов (так как они все одновременно стартанули) превысила возможности ИБП.

конденсаторы в БП

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 18.10.2019 в 13:57, jffulcrum сказал:

Это решается устройством типа ATS , например от APC https://www.apc.com/shop/us/en/categories/power-distribution/transfer-switches/rack-mount-transfer-switches/_/N-1eg32mv . Устройства с одним БП воткнуты в него, и автоматически будут переключены на второй ввод, без всяких ручных коммутаций и прерывания работы.

Очень интересное решение.

Спасибо за подсказку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Взял у НАГа на пробу "Стоечный переключатель нагрузки Tesla Power 1U". По цене примерно в 2 раза дешевле APC.

Сегодня ночью проводили тесты на наших стойках с серверами.

На вход линия из ИБП (с нашей коммутацией от ИБП1 или ИБП2)  (как основной вход), и линя из города - как резерв.

Все тесты прошли штатно.

Волшебная вещь!!!

Почему я раньше о ней не знал?

Оставили на опытную эксплуатацию на одной линии. Посмотрим.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вещь отличная. Я ее потестировать отдал в лабораторию электрикам, они подтвердили, что время переключения соответствует паспортному.

Но нужно помнить пару нюансов.

Не стоит допускать перегрузок. И ATS не защищает от КЗ, аварий или неправильного напряжения, не заменяет ИБП.

Share this post


Link to post
Share on other sites

On 10/28/2019 at 1:47 PM, alibek said:

В ATS обычно встроенный байпас.

не в дешевых

под байпасом я имею в виду прямую коммутацию входа и выхода.

для обхода ИБП и прочей автоматики при необходимости ТО или отказе.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.