Satori Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба Есть необходимость установить врезку из оптики внутри помещения (расстояние несколько метров) в качестве дополнительной грозозащиты между двумя физическими сегментами сети. С одной "стороны" оптики 100-мбитный PoE-свитч Tecsar TS-81 и несколько наружных IP-камер, с другой роутер Keenetic KN-1010 + сетевые устройства. Задача: при входящем разряде в камеру не должны пострадать оборудование после PoE-свитча. Про разрядники для Ethernet знаю, но в данном случае речь не про них, нужна дополнительная защита. С оптикой ранее сталкиваться не приходилось. Посоветуйте максимально надежный и безглючный набор оборудования для данной цели. IP-камеры установлены по прямому назначению, внезапная потеря связи довольно критична. Электричество бывает пропадает, иногда работа от генератора, соответственно качество не всегда идеальное. Например, по отзывам выбрал такое сочетание: 2 шт MikroTik S-85DLC05D 1 шт MikroTik RBFTC11 Кабель пока не представляю какой, слишком много параметров, боюсь не угадать. Будет ли работать? Или другие варианты? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба Я думаю, что в качестве изолятора/предохранителя вполне будет достаточно поставить какую-нибудь копеечную мыльницу типа D-Link DGS-1005. Современные медиаконвертеры обычно представляют собой не чистые конвертеры среды сигнала, а двухпортовые свитчи. И иногда они зависают. Поэтому если очень хочется оптику, то лучше использовать не их, а SFP-модули. PoE-коммутатор заменить на какой-нибудь с оптическим портом, например такой. SFP любые, например такие. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Satori Опубликовано 17 октября, 2019 · Жалоба Хм, интересный вариант, про замену PoE-свитча не думал. Ценник правда выше отдельного медиаконвертера. Неужели нет надежных независающих даже в более дорогих вариантах? Про SFP-модули читал для коротких расстояний советуют мультимодные, насколько это критично? Тот же MikroTik S-85DLC05D мультимодный, стоит не намного дороже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEX_SE Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба 17 hours ago, Satori said: насколько это критично? ни на сколько. их используют потому что либо выбора нет - на оборудовании мультимод, либо локалку делали давно когда многомод заметно дешевле был, либо в проекте так :))) пара модулей на 3км (6dbi) и кусок патч-корда. Только не забывайте что гроза может и через питание прийти. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба Если найдете для своего железа мультимоды и пачкорды к ним - вполне вариант. Мне достались кучка гбик от киско задаром - вполне решение. Из недостатков - имеющуюся оптоинфраструктуру не задействовать, ну и они двуглазые. Но у меня в пределах соседних стоек - хватило длины халявных пачкордов. Понятно - решение не на века, через пару лет уже можно будет и не найти железок на замену. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Satori Опубликовано 19 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Что-то не получается подобрать медиаконвертер под свитч 100 мбит. Например, по отзывам хорош TP-Link MC220L, но он только 1 Гбит. Правильно понимаю, 100мбит свитч его не признает? Если выбираю 100 мбит Ethernet вроде TP-Link MC112CS, ему нужен 100 мбит SFP? Но таких не существует в природе. В итоге всё-таки склоняюсь к первоначальному выбору: 2 шт MikroTik S-85DLC05D 1 шт MikroTik RBFTC11 И кабель любой LC-LC Duplex отсюда https://shop.nag.ru/catalog/01898.Patch-kordy/12425.SM-LC-LC, например https://shop.nag.ru/catalog/01898.Patch-kordy/12425.SM-LC-LC/15487.SNR-PC-LCAPC-DPX-1m. Подойдет? Главное чтоб не было металлической оплетки, но раз в характеристиках не пишется, значит этого нет. По крайней мере оба девайса одного производителя и точно совместимы, Ethernet 10/100/1000 mbit и значит подойдет к свитчу. То что 1000 мбит есть тоже не лишнее, вдруг свитч сгорит и тогда уже буду менять на гигабитный. Есть что-то плохое у MikroTik, из-за чего стоило бы отказаться от затеи? Насчет PoE-свитча со встроенным SFP подумал, а в чем разница по сравнению с отдельным меддиаконвертером? Он ведь точно так же будет встроенный и аналогичным может зависнуть, выигрыша в отказоустойчивости нет? Изменено 19 октября, 2019 пользователем Satori Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 20 октября, 2019 · Жалоба Чтобы завис медиаконвертор - это надо сильно постараться, у древних ни разу не видел. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapydan Опубликовано 20 октября, 2019 · Жалоба 14 часов назад, YuryD сказал: Чтобы завис медиаконвертор - это надо сильно постараться Несколько раз было, что зависали длинки - лечилось выкл/вкл. Но, возможно причиной этого, были небольшие возможные утечки тока (т.к. все было сделано на "побыстрее" и на нормальное заземление просто забили). Какая общая длина оптики получается? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 21 октября, 2019 · Жалоба 8 часов назад, kapydan сказал: Несколько раз было, что зависали длинки - лечилось выкл/вкл. Но, возможно причиной этого, были небольшие возможные утечки тока (т.к. все было сделано на "побыстрее" и на нормальное заземление просто забили). Какая общая длина оптики получается? Утечки чего ? У древних с бп twe нет контакта заземления, и корпус медиаконвертера тоже без винта. От длинков отказались сразу, ввиду нестандартных бп(12В), в результате весь конвертерный зоопарк от планетов до снр, хот-бы бп взаимозаменяемы. А по делу - если быстро, ставьте то, что есть под рукой, один хрен через 3-5 лет все это уже будет считаться ископаемым, и все равно будет выходить из строя. Планировать железо на такие длинные сроки в телекоме - бессмысленно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 21 октября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, YuryD сказал: один хрен через 3-5 лет все это уже будет считаться ископаемым, и все равно будет выходить из строя Да? У нас был один старый линк на древних медиаконвертерах D-Link, двухволоконных, еще с трансформаторными БП. Прекрасно отработали почти с десяток лет, недавно их заменили на одноволоконные. Но снятые работают и отработают наверное еще с десяток лет, если потребуется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 21 октября, 2019 · Жалоба 11 минут назад, alibek сказал: Но снятые работают и отработают наверное еще с десяток лет, если потребуется. Ключевое слово - если потребуются... Сегодня межстоечное 100М, а через 3 года понадобится 10Г. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Satori Опубликовано 21 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 7 часов назад, YuryD сказал: А по делу - если быстро, ставьте то, что есть под рукой, один хрен через 3-5 лет все это уже будет считаться ископаемым, и все равно будет выходить из строя. Планировать железо на такие длинные сроки в телекоме - бессмысленно. Возьму тогда MikroTik который выбрал изначально + метра 3 оптического кабеля. Сомнения были чтоб не попасть на откровенно проблемные устройства. Если будет работать +/- стабильно и не зависает раз в месяц - это устроит. Например, у меня тоже есть какой-то неизвестный дешевый свитч, отработавший лет 10 без единой проблемы, такое качество очень радует. Насчет защиты от грозы по питанию в моем случае всё проще, т.к. частный дом и заземление продумывалось заранее. А вот камеры добавлялись "по факту", в итоге часть стоят отдельно на металлических столбах, подключенные неэкранированным кабелем. Изменено 21 октября, 2019 пользователем Satori Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 21 октября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Satori сказал: Насчет защиты от грозы по питанию в моем случае всё проще, т.к. частный дом и заземление продумывалось заранее. А вот камеры добавлялись "по факту", в итоге часть стоят отдельно на металлических столбах, подключенные неэкранированным кабелем. Убивается как правило через линии питания :( От прямого попадания ничего не спасает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Satori Опубликовано 21 октября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, YuryD сказал: Убивается как правило через линии питания :( От прямого попадания ничего не спасает. По питанию по крайней мере сделано достаточно много. Приход по линии защищен УЗИПом 1го класса, далее на важных потребителях сетевой фильтр APC, например у сетевого оборудования PM8-RS. По характеристикам он выглядит очень неплохо. Жаль питание нельзя передавать по оптике :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapydan Опубликовано 21 октября, 2019 · Жалоба 15 часов назад, YuryD сказал: Утечки чего ? У древних с бп twe нет контакта заземления, и корпус медиаконвертера тоже без винта. Тока, но это лишь предположение. Пару раз такой конвертор просто переставал работать - выкл и вкл заново помогал. Хотя, вся индикация была нормальной. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Satori Опубликовано 2 ноября, 2019 · Жалоба В 19.10.2019 в 21:31, Satori сказал: В итоге всё-таки склоняюсь к первоначальному выбору: 2 шт MikroTik S-85DLC05D 1 шт MikroTik RBFTC11 И кабель любой LC-LC Duplex отсюда https://shop.nag.ru/catalog/01898.Patch-kordy/12425.SM-LC-LC, например https://shop.nag.ru/catalog/01898.Patch-kordy/12425.SM-LC-LC/15487.SNR-PC-LCAPC-DPX-1m. Подойдет? Главное чтоб не было металлической оплетки, но раз в характеристиках не пишется, значит этого нет. Приобрел этот комплект, модель кабеля DIGITUS LC-LC Duplex OS2 1м (DK-2933-01). Но запустить не удается, диод SFP не светится что на роутере, что на медиаконвертере. Сети нет естественно. На Кинетике (KN-1010) пробовал ставить вручную и 1000 мбит, и 100 мбит, всё равно не помогает. При этом SFP-модули теплые, т.е. контакт есть. Как быть, куда копать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 3 ноября, 2019 · Жалоба Может быть поэтому https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_SFP_module_compatibility_table Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Satori Опубликовано 3 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Andrei сказал: Может быть поэтому https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_SFP_module_compatibility_table Обе модели в таблице отсутствуют, так бы стояли прочерки. Чисто логически модуль и конвертер одного производителя, примерно одного уровня. Поэтому и выбрал чтобы не попасть на несовместимость. UPD: поменял местами SFP-модули, на медиаконвертере лампочка загорелать. На роутере по-прежнему нет. Причем если вынимаю провод из роутера, на медиаконвертере тоже гаснет. Вынимаю из роутера SFP-модуль - на конвертере снова гаснет. Получается сеть физически есть судя по ламочке, но роутер модуль не видит? Не понимаю как так может быть. Изменено 3 ноября, 2019 пользователем Satori Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 3 ноября, 2019 · Жалоба 15 часов назад, Satori сказал: Приобрел этот комплект, модель кабеля DIGITUS LC-LC Duplex OS2 1м (DK-2933-01). Но запустить не удается, диод SFP не светится что на роутере, что на медиаконвертере. Сети нет естественно. На Кинетике (KN-1010) пробовал ставить вручную и 1000 мбит, и 100 мбит, всё равно не помогает. При этом SFP-модули теплые, т.е. контакт есть. Как быть, куда копать? патчкорд DIGITUS LC-LC Duplex OS2 1м у вас одномод, оболочка жёлтая? модули sfp MikroTik S-85DLC05D - мультимод, вам нужен оранжевый патчкорд. будете выбирать, смотрите в аббревиатуре MM а не SM И... медиаконвертер у вас гигабитный, а коммутатор PoE-свитч Tecsar TS-81 100мб, медиаконвертер не заработает... :( больше десятка сообщений в теме, а элементарные грабли даже никто и не указал... теоретеги.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Satori Опубликовано 3 ноября, 2019 · Жалоба 30 минут назад, sheft сказал: патчкорд DIGITUS LC-LC Duplex OS2 1м у вас одномод, оболочка жёлтая? модули sfp MikroTik S-85DLC05D - мультимод, вам нужен оранжевый патчкорд. будете выбирать, смотрите в аббревиатуре MM а не SM И... медиаконвертер у вас гигабитный, а коммутатор PoE-свитч Tecsar TS-81 100мб, медиаконвертер не заработает... :( больше десятка сообщений в теме, а элементарные грабли даже никто и не указал... теоретеги.. Кабель мультимод, такой - https://www.digitus.info/de/produkte/netzwerk-und-installationskabel/glasfaser-patchkabel/dk-2933-01/ Насчет гигабитного конвертера по спецификации должно быть совместимо. Гигабитный порт на одном конце оптики у конвертера RBFTC11, на другом Keenetic KN-1010. А уже Ethernet от свитча идет 100 мбит, он подключен к RBFTC11, у которого указано "10/100/1000Мбит". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 3 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Satori сказал: Кабель мультимод, такой - https://www.digitus.info/de/produkte/netzwerk-und-installationskabel/glasfaser-patchkabel/dk-2933-01/ Насчет гигабитного конвертера по спецификации должно быть совместимо. Гигабитный порт на одном конце оптики у конвертера RBFTC11, на другом Keenetic KN-1010. А уже Ethernet от свитча идет 100 мбит, он подключен к RBFTC11, у которого указано "10/100/1000Мбит". в заголовке и спеках по приведенной вами ссылке - Цитата DIGITUS Professional LWL Singlemode Patchkabel, LC / LC Technische Details Duplex Kabel LSOH Stecker mit Keramik Ferrule Kabeldurchmesser 3mm Einzeln verpackt mit Messprotokoll Faserart: Singlemode Kabeltyp: Duplex Anzahl der Fasern: 2 Länge: 1 APC-Ausführung: nein Mantel-Farbe: gelb Kategorie: OS2 Halogenfrei nach EN 50267-2-3: ja Knickschutztülle: aufgesteckt Steckverbindertyp Anschluss 1: LC-Duplex Steckverbindertyp Anschluss 2: LC-Duplex на фотках дальше винегрет и синглмод с сердцевиной в 9 микрон и мультимод с сердцевиной в 50 микрон... так всё таки оболочка жёлтая или оранжевая? коннектор синий или серый? если синий - однозначно синглмод Уточнение про кинетик, у него sfp в комбо с wan портом, в wan патчкорд медный вставлен? если да, то вытащите его если wan используется по назначению, для получения интернета от провайдера, вам будет нужен ещё один конвертер, подключать нужно будет в один из лан-портов кинетик в режиме точки доступа переводит все порты в lan, но опять же одновременно использовать wan и sfp нельзя, только один из них Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Satori Опубликовано 3 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, sheft сказал: на фотках дальше винегрет и синглмод с сердцевиной в 9 микрон и мультимод с сердцевиной в 50 микрон... так всё таки оболочка жёлтая или оранжевая? коннектор синий или серый? если синий - однозначно синглмод Уточнение про кинетик, у него sfp в комбо с wan портом, в wan патчкорд медный вставлен? если да, то вытащите его если wan используется по назначению, для получения интернета от провайдера, вам будет нужен ещё один конвертер, подключать нужно будет в один из лан-портов кинетик в режиме точки доступа переводит все порты в lan, но опять же одновременно использовать wan и sfp нельзя, только один из них Сейчас желтый - https://www.digitus.info/portalthumbs/big/Front/RGB/DK293301_4016032248910_Front_RGB.jpg Получается в кабеле дело? Такой подойдет? Смотрю в разных магазинах по-разному пишут синглмод или мультимод, надеюсь сайту производителя хотя бы верить можно :) Изменено 3 ноября, 2019 пользователем Satori Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 3 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Satori сказал: ителя хотя бы верить можно :) нет, такой категорически не подойдёт, у него зелёные коннекторы, там тип полировки другой, угловой, поцарапаете sfp-модули ищите оранжевые шнуры с серыми коннекторами - многомодовые патчкорды с коннекторами LC и полировкой UPC закажите здесь https://shop.nag.ru/catalog/01898.Patch-kordy/15213.MM-LC-LC/29910.SNR-PC-LCUPC-MM2-DPX-1m или ищите аналоги в магазинах рядом Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 3 ноября, 2019 · Жалоба на фото зоопарк, но в даташите с сайта на DK-2533-01/3 Цитата MM OM3 Item code Connector 1 Connector 2 Polish DK-2533-xx/3 LC LC PC вроде как "правильный" патчкорд Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Satori Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба В 03.11.2019 в 22:54, sheft сказал: вроде как "правильный" патчкорд Поменял кабель на DIGITUS DK-2533-03/3 и всё тут же запустилось без проблем. Задача кажется решена, спасибо огромное за подсказку! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...