Добрый день, не могу нагуглить такую инфу, у меня zabbix через дисковери находит интерфейсы и добавляет в мониторинг по ifname, можно ли как то к каждому из интерфейсов создавать свой тригер к примеру чтобы он при срабатывание подтягивал ifname и сразу было понятно что превышение по такому то интерфейсу?

 

<discovery_rules>
                <discovery_rule>
                    <name>Interfaces discovery</name>
                    <type>4</type>
                    <snmp_community>{$COMMUNITY}</snmp_community>
                    <snmp_oid>discovery[{#IFNAME},IF-MIB::ifName, {#IFOPERSTATUS}, IF-MIB::ifOperStatus, {#IFALIAS}, IF-MIB::ifAlias, {#IFSPEED}, IF-MIB::ifSpeed]</snmp_oid>
                    <key>ifName</key>
                    <delay>60</delay>
                    <status>0</status>
                    <allowed_hosts/>
                    <snmpv3_contextname/>
                    <snmpv3_securityname/>
                    <snmpv3_securitylevel>0</snmpv3_securitylevel>
                    <snmpv3_authprotocol>0</snmpv3_authprotocol>
                    <snmpv3_authpassphrase/>
                    <snmpv3_privprotocol>0</snmpv3_privprotocol>
                    <snmpv3_privpassphrase/>
                    <delay_flex/>
                    <params/>
                    <ipmi_sensor/>
                    <authtype>0</authtype>
                    <username/>
                    <password/>
                    <publickey/>
                    <privatekey/>
                    <port>161</port>
                    <filter>
                        <evaltype>1</evaltype>
                        <formula/>
                        <conditions>
                            <condition>
                                <macro>{#IFOPERSTATUS}</macro>
                                <value>1</value>
                                <operator>8</operator>
                                <formulaid>B</formulaid>
                            </condition>
                            <condition>
                                <macro>{#IFNAME}</macro>
                                <value/>
                                <operator>8</operator>
                                <formulaid>A</formulaid>
                            </condition>
                        </conditions>
                    </filter>
                    <lifetime>30</lifetime>
                    <description/>
                    <item_prototypes>
                        <item_prototype>
                            <name>$1 - INPUT</name>
                            <type>4</type>
                            <snmp_community>{$COMMUNITY}</snmp_community>
                            <multiplier>1</multiplier>
                            <snmp_oid>IF-MIB::ifInOctets.{#SNMPINDEX}</snmp_oid>
                            <key>ifHCInOctets[{#IFNAME}]</key>
                            <delay>30</delay>
                            <history>90</history>
                            <trends>365</trends>
                            <status>0</status>
                            <value_type>3</value_type>
                            <allowed_hosts/>
                            <units>bps</units>
                            <delta>1</delta>
                            <snmpv3_contextname/>
                            <snmpv3_securityname/>
                            <snmpv3_securitylevel>0</snmpv3_securitylevel>
                            <snmpv3_authprotocol>0</snmpv3_authprotocol>
                            <snmpv3_authpassphrase/>
                            <snmpv3_privprotocol>0</snmpv3_privprotocol>
                            <snmpv3_privpassphrase/>
                            <formula>8</formula>
                            <delay_flex/>
                            <params/>
                            <ipmi_sensor/>
                            <data_type>0</data_type>
                            <authtype>0</authtype>
                            <username/>
                            <password/>
                            <publickey/>
                            <privatekey/>
                            <port>161</port>
                            <description/>
                            <inventory_link>0</inventory_link>
                            <applications>
                                <application>
                                    <name>Network traffic</name>
                                </application>
                            </applications>
                            <valuemap/>
                            <logtimefmt/>
                            <application_prototypes/>
                        </item_prototype>
                        <item_prototype>
                            <name>$1 - OUTPUT</name>
                            <type>4</type>
                            <snmp_community>{$COMMUNITY}</snmp_community>
                            <multiplier>1</multiplier>
                            <snmp_oid>IF-MIB::ifOutOctets.{#SNMPINDEX}</snmp_oid>
                            <key>ifHCOutOctets[{#IFNAME}]</key>
                            <delay>30</delay>
                            <history>90</history>
                            <trends>365</trends>
                            <status>0</status>
                            <value_type>3</value_type>
                            <allowed_hosts/>
                            <units>bps</units>
                            <delta>1</delta>
                            <snmpv3_contextname/>
                            <snmpv3_securityname/>
                            <snmpv3_securitylevel>0</snmpv3_securitylevel>
                            <snmpv3_authprotocol>0</snmpv3_authprotocol>
                            <snmpv3_authpassphrase/>
                            <snmpv3_privprotocol>0</snmpv3_privprotocol>
                            <snmpv3_privpassphrase/>
                            <formula>8</formula>
                            <delay_flex/>
                            <params/>
                            <ipmi_sensor/>
                            <data_type>0</data_type>
                            <authtype>0</authtype>
                            <username/>
                            <password/>
                            <publickey/>
                            <privatekey/>
                            <port>161</port>
                            <description/>
                            <inventory_link>0</inventory_link>
                            <applications>
                                <application>
                                    <name>Network traffic</name>
                                </application>
                            </applications>
                            <valuemap/>
                            <logtimefmt/>
                            <application_prototypes/>
                        </item_prototype>
                        <item_prototype>
                            <name>$1 - BANDWIDTH</name>
                            <type>4</type>
                            <snmp_community>{$COMMUNITY}</snmp_community>
                            <multiplier>0</multiplier>
                            <snmp_oid>IF-MIB::ifSpeed.{#SNMPINDEX}</snmp_oid>
                            <key>ifSpeed[{#IFNAME}]</key>
                            <delay>30</delay>
                            <history>90</history>
                            <trends>365</trends>
                            <status>0</status>
                            <value_type>3</value_type>
                            <allowed_hosts/>
                            <units>bps</units>
                            <delta>0</delta>
                            <snmpv3_contextname/>
                            <snmpv3_securityname/>
                            <snmpv3_securitylevel>0</snmpv3_securitylevel>
                            <snmpv3_authprotocol>0</snmpv3_authprotocol>
                            <snmpv3_authpassphrase/>
                            <snmpv3_privprotocol>0</snmpv3_privprotocol>
                            <snmpv3_privpassphrase/>
                            <formula>1</formula>
                            <delay_flex/>
                            <params/>
                            <ipmi_sensor/>
                            <data_type>0</data_type>
                            <authtype>0</authtype>
                            <username/>
                            <password/>
                            <publickey/>
                            <privatekey/>
                            <port>161</port>
                            <description/>
                            <inventory_link>0</inventory_link>
                            <applications>
                                <application>
                                    <name>Network bandwidth</name>
                                </application>
                            </applications>
                            <valuemap/>
                            <logtimefmt/>
                            <application_prototypes/>
                        </item_prototype>
                    </item_prototypes>
                    <trigger_prototypes>
                        <trigger_prototype>
                            <expression>100*{cisco router:ifHCInOctets[{#IFNAME}].avg(1200)}/{cisco router:ifSpeed[{#IFNAME}].last()}&gt;80 or 100*{cisco router:ifHCOutOctets[{#IFNAME}].avg(1200)}/{cisco router:ifSpeed[{#IFNAME}].last()}&gt;80</expression>
                            <recovery_mode>1</recovery_mode>
                            <recovery_expression>100*{cisco router:ifHCInOctets[{#IFNAME}].avg(300)}/{cisco router:ifSpeed[{#IFNAME}].last()}&lt;80 or 100*{cisco router:ifHCOutOctets[{#IFNAME}].avg(300)}/{cisco router:ifSpeed[{#IFNAME}].last()}&lt;80</recovery_expression>
                            <name>Превышение пропускной способности &gt; 80%</name>
                            <correlation_mode>0</correlation_mode>
                            <correlation_tag/>
                            <url/>
                            <status>0</status>
                            <priority>1</priority>
                            <description/>
                            <type>0</type>
                            <manual_close>0</manual_close>
                            <dependencies/>
                            <tags/>
                        </trigger_prototype>
                    </trigger_prototypes>
                    <graph_prototypes/>
                    <host_prototypes/>
                </discovery_rule>

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только что, GrandPr1de сказал:

делается через кастомный дискавери скрипт

а есть пример какой нибудь?

 

или имеется ввиду на каждый интерфейс свой правило обнаружение?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 минуты назад, fractal сказал:

или имеется ввиду на каждый интерфейс свой правило обнаружение?

имеется в виду кастомный скрипт для дискавери

https://www.zabbix.com/forum/zabbix-cookbook/37752-enhanced-snmp-low-level-discovery

https://zabbix.org/wiki/Advanced_SNMP_Discovery

 

гуглить ещё учить надо

Изменено пользователем GrandPr1de

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, GrandPr1de сказал:

имеется в виду кастомный скрипт для дискавери

https://www.zabbix.com/forum/zabbix-cookbook/37752-enhanced-snmp-low-level-discovery

понял, спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.