DanDyD Опубликовано 27 сентября, 2005 · Жалоба Есть APC BackUPS Pro 650. Нагрузка на него небольшая.... Я думаю не более 30% от номинала. Хочется увеличить uptime. Внутри стоит 7 или 12 AH (не смотрел еще). Если последовательно включить еще аккумулятор на 17AH, не сгорит ли UPS? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 27 сентября, 2005 · Жалоба Ошибся: не последовательно а паралельно . Не сгорит . Вообщето не стоит ставить ДВА аккумуляторы паралельно , лучше меньший просто выкинуть . Ставили не только геливые но и обычные автомобильные - работают нормально . максимум что ставил 180АЧ * 12 вольт просто зарядка идет очень медленно желательно раз в в пол года - год ставить данный аккумулятор на тренировку тойсь полностью разрядить и зарядить номинальным током ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DanDyD Опубликовано 28 сентября, 2005 · Жалоба Все понятно. Спасибо. P.S.: а почему два лучше не ставить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 28 сентября, 2005 · Жалоба P.S.: а почему два лучше не ставить? чтобы не болтался под ногами ;-) Паралельное включение разнородных батарей вообщето запрещено . Короче - он лишний . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
master_K Опубликовано 28 сентября, 2005 · Жалоба Заряжаться будут неравномерно. Ведь емкость разная. Соответственно на одном презаряд. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 28 сентября, 2005 · Жалоба Заряжаться будут неравномерно. Ведь емкость разная. Соответственно на одном презаряд. Немного не точно . заряжаться как раз они могут и равномерно . Если заряжать грамотно например не по току а по напряжению у одного емкость 7 Ач у другого 17Ач один немного старее второй немного новее куда пойдет ток и какой один бог знает . соответственно один в перезаряде второй в недозаряде .... тойсь если стоят два паралельных аккумулятора появляеться менингит даже теоретически довольно тяжело правильно их зарядить.... второе: батарея имеет срок службы 5 лет - лучше 1 выкинуть чем 2 .... а если надо большее время держания ставь просто аккумулятор большей емкости . Поищи в этой конференции слово "автомобильный" там много чего написано . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry V. Davidov Опубликовано 28 сентября, 2005 · Жалоба Батарейки уже после полугода разницы во времени работы не рекомендуется включать вместе... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dma Опубликовано 29 сентября, 2005 · Жалоба максимум что ставил 180АЧ * 12 вольтпросто зарядка идет очень медленно желательно раз в в пол года - год ставить данный аккумулятор на тренировку очень интересная тема (замена аккумулятора в упсе на более емкий). в инете на эту тему отзывы диаметрально противоположные. И сразу возникает вопрос неужели можно вот так просто взять и поставить аккумулятор с на порядок большей емкостью и все будет работать но только дольше, а соответственно и лутше? очень интересен практический результат. У меня стоит APC Back-UPS650 c дохлым аккумулятором и хочется разогнать его подключив автомобильный аккумулятор на 55АЧ. Если был опыт с переделкой такого упса поделитесь пожалуйста Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LessM Опубликовано 29 сентября, 2005 · Жалоба Да не надо переделывать. Sirco уже сказал, а я добавлю - разница только в зарядном токе и тепловом режиме работы самого упса. Зарядный ток на практике должен просто быть больше тока саморазряда, а это уж соблюдется наверняка, если ты не подводную лодку подзаряжаешь :)) . И та же практика показывает, что упс, проработавший 5 минут, продолжает и дальше пахать не перегреваясь... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sharko Опубликовано 29 сентября, 2005 · Жалоба Проблемма не только в емкости батареи, и в времени заряда. Все внутренности не расчитаны на длительную работу, особенно трансформатор(габоритная мощность не более 50% от заявленной). Но если не грузить больше чем на 30-40%, то все будет нормально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
itl2044 Опубликовано 29 сентября, 2005 · Жалоба Back UPS Pro 650 - Внешниа аккумулятор 165 Ач, в упсе поставил второй ряд ключевых транзисторов, там под них плата разведена. Добавил пропелер, родной аккумулятор выкинул. Итоги: Время заряда до 100 процентов - 3 дня. Время работы сервера (Атлон 3,2, 8 винтов 200гиг 7200) без монитора - 4,5 часа С монитором 22 дюйма - 2 часа. Работает уже 2 года. Если включать монитор при работе от батареи, сразу же срабатывает перегруз. Глюков в работе не замечено. Аккумулятор стоит на чердаке, соединен с упсом кабелем с сечением 2 см. На сечение провода следует обратить особое внимание, так как у меня под нагрузкой к упсу приходит всего 11,7 вольта. Следовательно я не выбираю полную емкость аккумулятора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 29 сентября, 2005 · Жалоба P.S.: а почему два лучше не ставить? Паралельное включение разнородных батарей вообщето запрещено . Заряжаться будут неравномерно. Ведь емкость разная. Дабы не затевать holy war - отвечу так: "Должен остаться один" (с) Горец Т.е. нафиг нужен встроенный 7 а/ч, если подключен снаружи минимум 33 а/ч? Мотоциклетные акк. ставить - странное решение - дорого... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALIEN2002 Опубликовано 29 сентября, 2005 · Жалоба Да не надо переделывать. Sirco уже сказал, а я добавлю - разница только в зарядном токе и тепловом режиме работы самого упса. Зарядный ток на практике должен просто быть больше тока саморазряда, а это уж соблюдется наверняка, если ты не подводную лодку подзаряжаешь :)) . И та же практика показывает, что упс, проработавший 5 минут, продолжает и дальше пахать не перегреваясь... Тут вы сильно ошибаетесь. Некоторые дешевые УПСЫ расчитаны на работу как раз 5 минут. Если вы дальше продолжите их эксплуатацию они могут перегрется и накрытся. Вот если УПС держит 20 минут, то тут уже можно задуматся о работе больше этого времени. Поэтому перед покупкой УПСА стоит сразу подумать будете ли вы подключать к ним батареи повышеной емкости. Для этого стоит купить УПС в металлическом корпусе чтобы исключить возможность возгорания и второе он должен быть с активным охлаждением(чтобы не думать на какой же минуте там все перегреется и сгорит к чертовой бабушке). С одной стороны мы все понимаем, что если упс не нагружать сильно например вешать на него нагрузку на половинную мощность, то он по идее должен греться несильно, но не забывайте что сам УПС тоже хорошо отъедает в виде тепла и КПД у него на 50% мощности не 100%. Поэтому надо аккуратно подходить к данному вопросу. Скажу честно я вот взял Ippon 2000Va и меня вопрос установки батарей увеличенной емкости не напрягает(с учетом что нагрузка даже половинную не превышает по индикации) сильно, открыл корпус и подключил). А вот небыло Иппона и на работу взял 1000VA Powerman, а он с пластмассовым корпусом и без вентилятора, ну и подумайте скоко возни переделывать его. Это конечно все ИМХО. Верю что для шлюза отдельностоящего 1000Va нафиг не надо, то придется заниматся переделкой и вентиляцией. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingr Опубликовано 30 сентября, 2005 · Жалоба Говорят, что "установившийся режим" по температуре наступает после часа работы... Вообще-то можно и по-глубже залезть. Дело в том, что чем круче блок питания, и чем больше фильтров до входа выпрямителя тем тяжелее работать дешовому УПСу, который на выходе формирует прямоугольный "сигнал" (ток, напряжение). Хороший фильтр при меандре на выходе (без пауз) увеличивает средний ток чуть-ли не в 3 раза(вероятно, учитывая ухудшение условий работы выходных ключей, большее падение на них, и увеличение сумарной потребляемой мощности). Тоесть, если УПС не выдает синусоидальный ток при работе от батарей лучше выкинуть входные фильтры блока питания, которые между входным разъемом БП и диодным мостом (если эти элементы присутствуют :-) ). У нас сейчас 65 Ач аккум с внешней зарядкой, который подключаю вручную паралельно 17 Ач аккуму при необходимости - никак не соберусь доделать все в кучу. Хочется через "автоматы" сделать возможность подключать несколько батарей при необходимости. Это даст возможность заменить аккумулятор "свежым" или подключить резервный на время "тренировки - измерений". Такой себе "батарейный щит". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kaa Опубликовано 1 октября, 2005 · Жалоба Если включать монитор при работе от батареи, сразу же срабатывает перегруз. Петлю размагничивания в мониторе отключите, и не будет срабатывать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PeterPen Опубликовано 27 ноября, 2005 · Жалоба Вопрос а как расчитать максимальный амперметраж(амперчасов) батарее исходя из мощности упса. Ну например на 300/600/1000 ВА апц что максимально можно повесить ? В смысле чтоб подключить внешний акамулятор вместо штатной батареи и чтоб не использовать внешнию зардку. Это относительно тока заряда к примру штатные наверно акамуляторы по 7 АЧ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 27 ноября, 2005 · Жалоба Если UPS шибко умный, и при зарядке считает кулоны - то он может подумать что аккумулятор неисправен и выкатит неисправность Если тупо заряжает до номинального напряжения, что, имхо, скорее всего - будет очень долго заряжать, но емкость внешнего акк. не лимитирована, лишь бы ток его саморазряда не превысил ток подзарядки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PeterPen Опубликовано 27 ноября, 2005 · Жалоба Скажем стояли по 6-12 АЧ а поставить 55 АЧ или 65 АЧ ну не шибко умный АПЦ Бек упс 300. Просто вот интересно у народа валяються а часть сетки можно перевести. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALIEN2002 Опубликовано 28 ноября, 2005 · Жалоба PeterPen, Главное чтобы напряжение заряда соответствовало максимальному напряжению аккума. Главное чтобы УПС его заряжал до конца. Скорее всего придется юзать герметичные аккумы, с машинными могут возникнуть проблемы. Barsick, У меня вопрос к гуру. Я тут заметил что мой УПС при нагрузке в пределах 50%-80% работает одинаковое время. Это связано с тем что при протекании боьших токов падает КПД схемы преобразования 24 -> 220? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nlo1 Опубликовано 28 ноября, 2005 · Жалоба Это связано с тем, что чудес не бывает и природу не нае%?ть.. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 28 ноября, 2005 · Жалоба Скорее всего придется юзать герметичные аккумы, с машинными могут возникнуть проблемы. Современные авто-акк. несильно отличаются от UPS-овых при протекании боьших токов падает КПД схемы преобразования 24 -> 220? При больших токах быстро падает емкость аккумуляторов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PeterPen Опубликовано 28 ноября, 2005 · Жалоба Скорее всего придется юзать герметичные аккумы - ага их я и мел в виду на 55 АЧ. С 300 АПЦ бекупс нормально будет ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALIEN2002 Опубликовано 28 ноября, 2005 · Жалоба Barsick, Несильно это как? Упс заряжает батареи при постоянном напряжении. Но насколько я понял у автомобильных аккумулятров напряжение в заряженном состоянии выше чем у гермитичных Упсовых, а в УПСЕ ковырятся желание минимальное без схемы. Во вторых втомобильные надо обслуживать доливать воду и они будут в воздух газы выделять, придется мутить постоянную вентляцию. При больших токах согласен что быстро падает емкость, но она должна падать пропорционально и времся должно различатся. Пример UPS 2000VA Нагрузка VA/время работы min: 150/70 400/20 500/10 600/10 700/5 800/5 1000/5 1400/2.1 Думаете это связано с параметрами батареи? я думаю не только. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PeterPen Опубликовано 29 ноября, 2005 · Жалоба Но ведь есть герметичные аккумуляторы на манер автомобильных. Вот смотрел на 55АЧ стоит но 8 у.о. дороже автомобильного. Его ж можно присоединить вместо штатной батареи. Ну пускай зарядка будет 12 часов. Но это 2 дыхание для упса. Плюс например нагрузка: упр. свич (50-60 ВТ) + дсл мопед (20 Вт наверно) и того 80 Вт. А дальше у меня все на еквикомовских упсах и мельницах (по 6 часов тянут). Это ж было б супер. Вынос 6 часов может жить автономно и в все в ящик БМ-80Г. Супер вынос + автоматы + защиты + патч панель. А то что лучше упсяру взять на 3000 ВА это всем понятно, что лучше и надёжние одно ,но цена этого счастья кусаеться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry V. Davidov Опубликовано 29 ноября, 2005 · Жалоба А если присмотреться к моделям УПСов, которые изначально поддерживают дополнительные батареи? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...