Jump to content
Калькуляторы

Нагрузка при зарядке батарей и без

Добрый день уважаемые форумчане, стоит задача высчитать сколько потребляет ибп Smart APC 3000

При зарядке батарей, и просто в спокойном состоянии? 

Если кто то сталкивался с таким буду рад совету.

Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Smart APC 3000 бывают online и line-interactive

 

линейно-интерактивные после того как батареи заряжены потребляют условный "ноль".

( в жарком помещении могут потреблять сколько-то на вентилятор ).

 

онлайн - потребляют порядка 5-7% от своей нагрузки.    То есть если к UPS подключен 1КВт , то UPS потребляет примерно 50Вт

кроме того в самом UPS есть вентиляторы, которые могут включаться если в помещении жарко или в процессе зарядки батарей.

Зашел, посмотрел для вас данные для 3000 RT -  два таких ups включены один через другой, нагрузки нету, зарядка не идет,  но в помещении хранения жарко и вентиляторы работают.    Потребление второго UPS , по мнению первого, в таких условиях составляет 

Output VA: 7.6 %[240 VA]  
Output Watts:

3.0 %[81 W]

хотя возможно там какая-то нагрузка и есть, но как вариант худших цифр можете взять.   Это худший вариант потребления 3000 RT с заряженными батареями, включенными на полную вентиляторами и без нагрузки.   ( если в помещении прохладно и вентиляторы не жарят на полную, будет меньше )

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

считается, что на заряд может пойти до 50%, поэтому ДГУ ставим, как 150% ИБП + стартовый ток кондея :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот, есть Smart-UPS RT 3000XL, модель SURTD3000XLI.

Батареи заряжены 45%, подключены 4 батарейных блока.

Нагрузки нет.

 

Подключил RT 3000XL через ИБП SUA1000XL и вот что SUA1000XL пишет:

мощность активная 60% W (480 Ватт)

мощность полная 63% VA   (630 ВА)

ток нагрузки 2.8А

 

к вечеру RT 3000 зарядит батареи, дополню сообщение.

 

UPD:

и так, прошло 5ч, SURTD3000XLI пишет что батарея заряжена на 100%, возможно батарея ещё полностью не зарядилась.

ИБП SUA1000XL показывает:

мощность активная 37,0% W (296 Ватт)

мощность полная 43,5% VA   (430 ВА)

ток нагрузки 1.9А

 

на сайте можно посмотреть график эффективности.

 

UPD:

прошло ещё 12 часов.

ИБП SUA1000XL показывает:

мощность активная 18,2% W (144 Ватт)

мощность полная 33,8% VA   (330 ВА)

ток нагрузки 1.4А

 

при подключении в SURTD3000XLI активной нагрузки 630 Ватт,

ИБП SUA1000XL показывает:

мощность активная 95,5% W (760 Ватт)

мощность полная 83,8% VA   (830 ВА)

ток нагрузки 3,5А

 

PS: надо учитывать, что ИБП SUA1000XL измеряет не точно. Разброс показаний может быть до 5%.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот мне всегда нравится рассуждения АйТишников о теории поведения сферического коня в вакууму...

А взять токовые клещи и померить силу тока религия не позволяет? Или формула получения мощности из произведения силы тока и вольтажа является тайной и хранится в секретном архиве??? На всякий случай для танкистов сообщаю, что токовыми клещами надо не двухжильный сетевой кабель мерить, а провод с фазой.

С нынешнем образованием скоро после школы будут 2+2 считать с помощью Siri или Алисы... Специалисты!

Share this post


Link to post
Share on other sites

@AlexPan Я прям вижу, как условный АЙтишник лезет в щиток с токовыми клещами, снимает защитную крышку, фазу ищет... Если его током не убьет, то точно убьет ответственный за хозяйство электрик, возможно даже предварительно насильственно огуляв.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, AlexPan сказал:

Вот мне всегда нравится рассуждения АйТишников о теории поведения сферического коня в вакууму...

А взять токовые клещи и померить силу тока религия не позволяет? Или формула получения мощности из произведения силы тока и вольтажа является тайной и хранится в секретном архиве??? На всякий случай для танкистов сообщаю, что токовыми клещами надо не двухжильный сетевой кабель мерить, а провод с фазой.

С нынешнем образованием скоро после школы будут 2+2 считать с помощью Siri или Алисы... Специалисты!

не - я все же еще умнее Вас ;)

акб заряжаются нелинейно! в первые минуты бесперебойник может сначала тестировать акб небольшим зарядным током

потом повысить его и контролировать повышение напряжения на батарее

по мере набора емкости ток будет уменьшаться и соответственно мощность для зарада будет уменьшаться

надо ставить в разрыв  пофазно анализатор электрической сети в режим самописца и ваттметром считать потребленную мощность на входе и выходе бесперебойника - если уже очень хочется все грамотно и четко

ну или два электронных счетчика электроэнергии и по времени синхронно замерять показанияппотребленной мощности

там же при заряде ток в выпрямитель будет идти никак в линейную резистивную нагрузку

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я обычно свой ум предпочитаю не измерять. Точных приборов не имеется, а тесты типа IQ написаны людьми, которые даже логику не всегда знают. Посему вполне допускаю, что масса людей меня умнее! :))

 

Могу только еще раз вспомнить образование и методику последовательных замеров, построения зависимостей и интерполяцию данных. Конечно если замерить обычными токовыми клещами слишком просто для изощренного ума и кривых ручек, то можно взять анализатор, который совершенно автоматически сделает последовательно некое количество замеров и даже график нарисует. Методики и формулы для получения результата при этом не изменятся. А поставленная задача найти максимальное потребление собственно блока зарядки потребует примерно одного времени.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас похоже наплыв студентов.

 

Вопрос изначально дурацкий. Сам по себе ИБП "потребляет" потери на КПД + ток на заряд АКБ. Но сколько он потребляет в данный конкретный момент, зависит от его схемотехники, состояния АКБ и нагрузки. Берите амперметр, вольтметр, меряйте и считайте.

 

Вообще-то, у любого сертифицированного электроприбора есть такой параметр, как максимальная потребляемая мощность, который не ставит труда найти ТС в паспорте прибора, если он напряжется.

 

Да и не мешало-бы, ТС сперва определиться, что имеется ввиду:

"сколько потребляет ибп Smart APC 3000".

Сам ИБП? ИБП+нагрузка? В среднем за период? В текущий момент?

 

Поэтому правильный ответ на этот дурацкий вопрос:

А х.. его знает, но не больше чем ... .