Jump to content

Recommended Posts

Posted

Добрый день уважаемые форумчане, стоит задача высчитать сколько потребляет ибп Smart APC 3000

При зарядке батарей, и просто в спокойном состоянии? 

Если кто то сталкивался с таким буду рад совету.

Спасибо.

Posted

Smart APC 3000 бывают online и line-interactive

 

линейно-интерактивные после того как батареи заряжены потребляют условный "ноль".

( в жарком помещении могут потреблять сколько-то на вентилятор ).

 

онлайн - потребляют порядка 5-7% от своей нагрузки.    То есть если к UPS подключен 1КВт , то UPS потребляет примерно 50Вт

кроме того в самом UPS есть вентиляторы, которые могут включаться если в помещении жарко или в процессе зарядки батарей.

Зашел, посмотрел для вас данные для 3000 RT -  два таких ups включены один через другой, нагрузки нету, зарядка не идет,  но в помещении хранения жарко и вентиляторы работают.    Потребление второго UPS , по мнению первого, в таких условиях составляет 

Output VA: 7.6 %[240 VA]  
Output Watts:

3.0 %[81 W]

хотя возможно там какая-то нагрузка и есть, но как вариант худших цифр можете взять.   Это худший вариант потребления 3000 RT с заряженными батареями, включенными на полную вентиляторами и без нагрузки.   ( если в помещении прохладно и вентиляторы не жарят на полную, будет меньше )

 

  • 2 weeks later...
Posted

Вот мне всегда нравится рассуждения АйТишников о теории поведения сферического коня в вакууму...

А взять токовые клещи и померить силу тока религия не позволяет? Или формула получения мощности из произведения силы тока и вольтажа является тайной и хранится в секретном архиве??? На всякий случай для танкистов сообщаю, что токовыми клещами надо не двухжильный сетевой кабель мерить, а провод с фазой.

С нынешнем образованием скоро после школы будут 2+2 считать с помощью Siri или Алисы... Специалисты!

Posted

@AlexPan Я прям вижу, как условный АЙтишник лезет в щиток с токовыми клещами, снимает защитную крышку, фазу ищет... Если его током не убьет, то точно убьет ответственный за хозяйство электрик, возможно даже предварительно насильственно огуляв.

Posted
1 час назад, AlexPan сказал:

Вот мне всегда нравится рассуждения АйТишников о теории поведения сферического коня в вакууму...

А взять токовые клещи и померить силу тока религия не позволяет? Или формула получения мощности из произведения силы тока и вольтажа является тайной и хранится в секретном архиве??? На всякий случай для танкистов сообщаю, что токовыми клещами надо не двухжильный сетевой кабель мерить, а провод с фазой.

С нынешнем образованием скоро после школы будут 2+2 считать с помощью Siri или Алисы... Специалисты!

не - я все же еще умнее Вас ;)

акб заряжаются нелинейно! в первые минуты бесперебойник может сначала тестировать акб небольшим зарядным током

потом повысить его и контролировать повышение напряжения на батарее

по мере набора емкости ток будет уменьшаться и соответственно мощность для зарада будет уменьшаться

надо ставить в разрыв  пофазно анализатор электрической сети в режим самописца и ваттметром считать потребленную мощность на входе и выходе бесперебойника - если уже очень хочется все грамотно и четко

ну или два электронных счетчика электроэнергии и по времени синхронно замерять показанияппотребленной мощности

там же при заряде ток в выпрямитель будет идти никак в линейную резистивную нагрузку

Posted

Я обычно свой ум предпочитаю не измерять. Точных приборов не имеется, а тесты типа IQ написаны людьми, которые даже логику не всегда знают. Посему вполне допускаю, что масса людей меня умнее! :))

 

Могу только еще раз вспомнить образование и методику последовательных замеров, построения зависимостей и интерполяцию данных. Конечно если замерить обычными токовыми клещами слишком просто для изощренного ума и кривых ручек, то можно взять анализатор, который совершенно автоматически сделает последовательно некое количество замеров и даже график нарисует. Методики и формулы для получения результата при этом не изменятся. А поставленная задача найти максимальное потребление собственно блока зарядки потребует примерно одного времени.

Posted

У нас похоже наплыв студентов.

 

Вопрос изначально дурацкий. Сам по себе ИБП "потребляет" потери на КПД + ток на заряд АКБ. Но сколько он потребляет в данный конкретный момент, зависит от его схемотехники, состояния АКБ и нагрузки. Берите амперметр, вольтметр, меряйте и считайте.

 

Вообще-то, у любого сертифицированного электроприбора есть такой параметр, как максимальная потребляемая мощность, который не ставит труда найти ТС в паспорте прибора, если он напряжется.

 

Да и не мешало-бы, ТС сперва определиться, что имеется ввиду:

"сколько потребляет ибп Smart APC 3000".

Сам ИБП? ИБП+нагрузка? В среднем за период? В текущий момент?

 

Поэтому правильный ответ на этот дурацкий вопрос:

А х.. его знает, но не больше чем ... .

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...