Тебе ее один раз подержать в руках и ты все поймешь :) У тебя СИП вязка под рукой? 

 

image.thumb.png.0bdf0013f8fc7a739bab29d6423f3991.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

image.thumb.png.496dc1c1a531331cec8be149e0f53de0.png

 

image.thumb.png.c3cb2e72d42b579d3135a1edd249266c.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

интересно а как оно с овальным или плоским кабелем будет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сильно хуже. Будет ведь уменьшаться площадь соприкосновения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зажимы переделали.  Применили другую проволоку. Образцы кабеля сегодня доехали в лабораторию.

Возможно сегодня и произведут тесты. Скоро будет новая информация.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

надо им жестко зажим пофиксить на вертлюге при тесте

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не понял. Ты о чем ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А у кого из поставщиков есть данные спиральки в наличии так сказать? Или только завод и заказывать/ждать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет ни у кого. На следующей неделе предприятие заработает в полную силу, тогда попросим сделать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Понеслось, сегодня хотел заказать в инстале в довесок еще на пробу этих волшебных вязок.

Пишу манагеру кабель диаметром 17 мм. Присылает ссылку на вязку: "Вязка спиральная ВС 120/150.2"

Посчитав площадь поперечного сечения у меня вышло 17 мм - это 226.865 мм в квадрате.

Манагер с тех.отделом утверждают, что данная вязка подходит под кабель под диаметр 17,4-19 мм.

И тут лыжи встали...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Они грибов объелись. Они тебе вязку от СИП провода толкают.

Я к ним в офис заезжал, они мне ее тоже принесли.

Я посмеялся и попросил так больше не шутить :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

23 минуты назад, Bachaa сказал:

Они тебе вязку от СИП провода толкают.

Вот тут что-то пропустил...

"Вязка" под СИП чём-то отличает от ВОК ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как небо и земля. Как порше и ваз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, RN3DCX сказал:

"Вязка" под СИП чём-то отличает от ВОК ?

массой кабеля на километр, соответственно усилием на разрыв, а ещё тем что металлическую сердцевину сипа особо не передавишь в отличие от ВОКа

Соответственно кроме джамшутов или особо коротких пролётов клины и поддерживающие для сипа никто в своём уме не использует..

Сколько витков на спиральке, которую вам предложили?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Bachaa сказал:

Как небо и земля. Как порше и ваз.

Александр, ну, ты чёт-то зафлудил!? Сам же порой просишь народ только по делу писать...

 

2 часа назад, sheft сказал:

Сколько витков на спиральке, которую вам предложили?

 

vyazka_spiralnaya_izolirovannaya_gladkaya_upakovannaya_vs_120_150_2.jpeg

 

можно судить только вот по этой фотке, хотя @Bachaa  видел их воочию. Мож он что скажет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, RN3DCX сказал:

ну, ты чёт-то зафлудил!? 

Есть такое.

 

1 час назад, RN3DCX сказал:

Мож он что скажет.

 

СИП вязки изготавливают из стальных проволок большого диаметра. Очень жестких. Сами вязки короткие. "Дужка" у них имеет большой диаметр и если ее не подгибать вручную, что очень не просто из-за жесткости материала, то лучи ложатся на кабель с большим углом и в этом месте сильно деформируют кабель. Для провода это не так важно, он дубовый. Для оптики, учитывая, что она в этом месте может уйти вниз на муфту это будет довольно опасно. Материал этих вязок скользкий, и учитывая их длину держать они будут так себе...   Диаметр таких вязок делается под калибр СИП3. Это 30,50,70 квадратов. С бОльшим диаметром провода я не работал, может есть и еще больше.  Вязку под оптику можно подобрать с шагом в пол мм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Благодарствую за разъяснение.

А ведь чуть было не взял их по неопытности, под кабель на 108 волокон... 

Вот я бы потом себе локти кусал с вопросом чё за нах...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Весьма вероятно!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.