Olejon Опубликовано 18 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Добрый день Не могу настроить влан на ES-2310C чтоб через гигабит все транзитом проходило а со своих портов 1-8 вланы добавлял которые приходят в микротик, все варианты перепробовал, нечего до микротика с него не приходит, может есть у кого скрин настроек, или статья по его настройки нормальная... Изменено 18 августа, 2019 пользователем Olejon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 18 августа, 2019 · Жалоба Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Olejon Опубликовано 22 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Внезапно запасной (для экспериментов) свитч сдох , точнее как, на ip адрес не отзывается, а так как тупой свитч работает... надо искать консольный кабель, смотреть что там происходит, в сетке ip сканом не обнаружил :-( Изменено 22 августа, 2019 пользователем Olejon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Urs_ak Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба Ruby любят дохнуть по управлению, помогает перезагрузка Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Olejon Опубликовано 24 августа, 2019 · Жалоба 22 часа назад, Urs_ak сказал: Ruby любят дохнуть по управлению дык он вообще лежал месяц на складе ))) потом включил все работало, выключил, а через 2 недели привет... еще кабель найди этот консольный, и точно не я там чего то накрутил, ибо он для экспериментов был и я нечего в конфиг не запоминал, ну он тупо сбрасывается после перезагрузки ( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 24 августа, 2019 · Жалоба В 23.08.2019 в 09:58, Urs_ak сказал: Ruby любят дохнуть по управлению, помогает перезагрузка У меня на сети их около сотни. Не дохнут, твари, по управлению. Консольный кабель у него "нуль-модемный". Скорость 57600. Простейший кабель можно сделать из трёх проволочек и шести трубочек, закрепив трубочками (снятой изоляцией с жил сетевого кабеля 220в) проволочки от витухи на штырьках разъёма. Закоротить там чего либо не страшно, ничего не сгорит. Кабель должен выглядеть так: 2---3 3---2 5---5 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 24 августа, 2019 · Жалоба 5 часов назад, Olejon сказал: дык он вообще лежал месяц на складе ))) потом включил все работало, выключил, а через 2 недели привет... еще кабель найди этот консольный, и точно не я там чего то накрутил, ибо он для экспериментов был и я нечего в конфиг не запоминал, ну он тупо сбрасывается после перезагрузки ( Литиевую батарейку новую надо поставить. В отличии от обычных коммутаторов, у рубиков настройки хранятся в питающейся от батарейки CMOS-памяти. И по этой же причине для сброса настроек достаточно на время вытащить батарейку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 24 августа, 2019 · Жалоба 3 часа назад, taf_321 сказал: Литиевую батарейку новую надо поставить. В отличии от обычных коммутаторов, у рубиков настройки хранятся в питающейся от батарейки CMOS-памяти. И по этой же причине для сброса настроек достаточно на время вытащить батарейку. Не правда! От батарейки питаются только часы. Настройки хранятся в спец. области флешки. Для сброса надо загрузиться с снятой перемычкой на плате в debug mode и скинуть настройки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Olejon Опубликовано 25 августа, 2019 (изменено) · Жалоба да да, батарейка не причем! тут проблема в кабеле, из 5 кабелей подошел только один o_0 и тот не мой! щас буду сбрасывать # default PS ну он сбросился, и теперь админ админ, заходит и тут же выходит из браузера, в консоле все замечательно, аутологоут уже в ручную поставил на 15 минут, а он всеравно в браузере заходит и тут же выходит... что за шняга с ним такая ( pss эксплопером нормально открывается, в хороме и опере не хотел, может у меня бук такой косячный... Всем спасибо, буду мучить ) PSSS может мне прошивку обновить, где найти? что то все ссылки мертвые ( ES-2410C Изменено 25 августа, 2019 пользователем Olejon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 25 августа, 2019 · Жалоба У вас последние версии прошивки и БИОСа. Апгрейдить не нужно. И да, начали за ES-2310C, а закончили ES-2410C Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Olejon Опубликовано 25 августа, 2019 · Жалоба 6 часов назад, sol сказал: И да, начали за ES-2310C, а закончили ES-2410C Да я не знал в начале какой именно, он же не отзывался :-) кстати раз пошла такая пьянка.... насчет ES-2310C - стоит, работает месяцами, но тут залез я в логи... и вот такая беда... оба порта гигабит, ошибок нет, ну пауза и биг пакет не в счет... с обоих концов тупые пятипортовые гиггабитные свитчи, скорость гигабит, авто определение менял на ручной гигабит, хватает минут на пять и по новой... не обращать внимания? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Olejon Опубликовано 25 августа, 2019 · Жалоба 7 часов назад, sol сказал: Апгрейдить не нужно. Большое вам спасибо, все заработало как я хотел по вашей схеме, вот вроде и просто, а не получалось у меня, включал всякие метро и тд :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 25 августа, 2019 · Жалоба По поводу флапа портов: 1. Осмотрите коммутатор на предмет беременности конденсаторов 2. Посмотрите на ошибки на флапающих портах. Если таковые есть - смотрите физику. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Olejon Опубликовано 25 августа, 2019 · Жалоба 53 минуты назад, sol сказал: По поводу флапа портов: Спасибо за ответы, ошибок нет, кондеры вроде все нормальные, но это как бы не показатель, надо выпаивать да мерить, он кстати по гигабитной витухе и питается, 48V может в этом причина :-) ладно, пока работает, пусть работает, умрет поменяю на запасной. Тут возник другой вопрос, по поводу влан, по вашей схеме работает, но через магистральные порты чужие вланы не проходят только его замешиваются, мне бы в идеале чтоб он и свои вланы с 1-8 порта добавлял и с других коммутаторов пропускал... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 25 августа, 2019 · Жалоба 50 минут назад, Olejon сказал: он кстати по гигабитной витухе и питается, 48V может в этом причина :-) Вот с этого момента поподробнее. 51 минуту назад, Olejon сказал: Тут возник другой вопрос, по поводу влан, по вашей схеме работает, но через магистральные порты чужие вланы не проходят только его замешиваются, мне бы в идеале чтоб он и свои вланы с 1-8 порта добавлял и с других коммутаторов пропускал... Насколько я понимаю, так сделать нельзя. Или явно создавайте "чужие" виланы на свичке или он их не пропустит. Всего можно сделать 256 vlan. 1 час назад, Olejon сказал: кондеры вроде все нормальные, но это как бы не показатель, надо выпаивать да мерить, Учитывая стоимость конденсатора, надо выпаивать и МЕНЯТЬ. Мерить очень дорого. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Urs_ak Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба В 24.08.2019 в 11:46, sol сказал: У меня на сети их около сотни. Не дохнут, твари, по управлению. А какая у вас firmware на ES-2310C ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба А последняя. 3.15 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Olejon Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, sol сказал: А последняя. 3.15 о, у меня на ES-2310C BIOS Version v1.08 Firmware Version v2.78 где её найти, как прошить? ) sfp работать будут? 15 часов назад, sol сказал: Насколько я понимаю, так сделать нельзя. Или явно создавайте "чужие" виланы на свичке или он их не пропустит. Всего можно сделать 256 vlan. все вланы какие через него проходить должны транзитом, надо прописать вот так? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба Прошивка в аттаче. SFP к типу SFP не чувствителен. 7 часов назад, Olejon сказал: все вланы какие через него проходить должны транзитом, надо прописать вот так? Ну, если они должны пройти от из 9-го в 10-ц порт, то да. ruby_es2310c_v3.15.img Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Olejon Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, sol сказал: ruby_es2310c_v3.15.img После прошивки настроки на месте будут, или там ресет после прошивки? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба После прошивки настройки ДОЛЖНЫ быть на месте. Но, без гарантий. При определённом сочетании фактором свич сбрасывается. Первая загрузки после перешивки будет немного более длинной из за конвертации конфига. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Olejon Опубликовано 6 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба В 26.08.2019 в 23:09, sol сказал: Прошивка в аттаче. Добрый день\ночь а есть новая прошивка на это? работает неделю, потом перестаёт пропускать через новые маки или хз чего, если отключится то не подключается, заходишь в MAC Maintenance, делаешь любое действие и работает несколько часов и по новой и так пока не ребутнешь. Model Name ES-2410C System Description 8-Port L2 Plus Managed Fast Ethernet Switch + 2 TP/SFP Gigabit Dual Media Location Contact Device Name System Up Time 0 Days 3 Hours 12 Mins 21 Secs Current Time Mon Dec 06 17:57:15 2021 BIOS Version v1.19 Firmware Version v5.27 Hardware-Mechanical Version v1.01 - v1.01 Serial Number 042601501214 Host IP Address 192.168.55.236 Host MAC Address Device Port UART *1, TP *8, Dual-Media(TP/SFP) *2 RAM Size 32 M Flash Size 4 M CPU Load 3 % Изменено 6 декабря, 2021 пользователем Olejon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 6 декабря, 2021 · Жалоба Нет, у вас последняя прошивка. Новее нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Olejon Опубликовано 6 декабря, 2021 · Жалоба В 06.12.2021 в 19:02, sol сказал: Новее нет. Спасибо за быстрый ответ, может тогда ее откатить на более позднею? что с ним может происходить... в логах абсолютно чисто. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 6 декабря, 2021 · Жалоба -rwxr-xr-x 1 nobody nobody 61612 дек 19 2013 bios_v1.19.bin -rwxr-xr-x 1 nobody nobody 26624 дек 19 2013 ES2410_CLI_up_bios_tehn_upgrade_FW-1.doc -rwxr-xr-x 1 nobody nobody 1461 дек 19 2013 ReleaseNote-ES-2410_V1.60~V5.27-1.txt -rwxr-xr-x 1 nobody nobody 1001 дек 19 2013 ReleaseNotes.txt -rwxr-xr-x 1 nobody nobody 1709284 дек 19 2013 ruby_es2410c_v1.17.img -rwxr-xr-x 1 nobody nobody 1782355 дек 19 2013 ruby_es2410c_v1.35.img -rwxr-xr-x 1 nobody nobody 1831036 дек 19 2013 ruby_es2410c_v1.48.img -rwxr-xr-x 1 nobody nobody 1893016 дек 19 2013 ruby_es2410c_v1.60.img -rwxr-xr-x 1 nobody nobody 2548256 дек 19 2013 ruby_es2410c_v5.27.img У меня только такое есть. Но, думаю, что дело в надувшихся конденсаторах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...