Здравствуйте.

Вместе с успешно используемыми коммутаторами SNR-2965-24-UPS, приобрели партию SNR-2965-8T-UPS. Однако выяснилось, что они не определяют, идет питание от аккумулятора или же от сети, команда show power status всегда сообщает "AC is working"

Также нет команды rps-power monitor on и трапы не отсылаются.

Скажите, это аппаратное ограничение и функционала не ждать, либо будет дополнено в будущих прошивках?

Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

пользуясь случаем, хотел бы узнать, какой Oid для мониторинга питания у 2965-24-UPS ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Arvest 
Добрый день.
На коммутаторе SNR-S2965-8T-UPS  данный мониторинг отсутствует аппаратно.
@lost_uz 
1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 (при наличии AC питания возвращается «1», при отсутствии — «2»).

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 минут назад, Aleksey Sonkin сказал:

@Arvest 
Добрый день.
На коммутаторе SNR-S2965-8T-UPS  данный мониторинг отсутствует аппаратно.
@lost_uz 
1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 (при наличии AC питания возвращается «1», при отсутствии — «2»). 

подскажите пожалуйста, как правильно подключить SNR-SWITCH_private_2.1.66.mib файл в линуксе(debian)? я переименовал в SNR-SWITCH-MIB.MIB

в snmp.conf добавил строку:

mibs +SNR-SWITCH-MIB

и перезагрузил снмп, но сообщает об ошибке:

root@monitoring:/var/lib/snmp/mibs# snmpwalk -v2c -cXXXXXX 10.254.37.22 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2
MIB search path: /root/.snmp/mibs:/usr/share/snmp/mibs:/usr/share/snmp/mibs/iana:/usr/share/snmp/mibs/ietf:/usr/share/mibs/site:/usr/share/snmp/mibs:/usr/share/mibs/iana:/usr/share/mibs/ietf:/usr/share/mibs/netsnmp
Cannot find module (SNR-SWITCH-MIB): At line 0 in (none)
SNMPv2-SMI::enterprises.40418.7.100.1.23.2.0 = INTEGER: 1

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@lost_uz 
1. Закинуть в одну из директорий, к примеру /usr/share/snmp/mibs

2. Добавить :NAG-MIB в /etc/snmp/snmp.conf, либо разрешить все с помощью mibs +ALL

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, Aleksey Sonkin сказал:

2. Добавить :NAG-MIB в /etc/snmp/snmp.conf, либо разрешить все с помощью mibs +ALL

первый вариант сработал, но нужно такую строку добавить: mibs :NAG-MIB

результат есть, но всё равно ошибку выдаёт. как то можно исправить?

root@monitoring:/var/lib/snmp/mibs# snmpwalk -v2c -csecret666 10.254.37.22 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23
Did not find 'enterprises' in module RFC1155-SMI (/usr/share/snmp/mibs/SNR-SWITCH-MIB.MIB)
Unlinked OID in NAG-MIB: NAG ::= { enterprises 40418 }
Undefined identifier: enterprises near line 347 of /usr/share/snmp/mibs/SNR-SWITCH-MIB.MIB
NAG-MIB::priPowerTable.2.0 = INTEGER: 1

и ещё вопрос. сейчас к нам поступили 2990-24FX

я залил новую прошивку   SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0300)

но в ней нет "rps-power monitor on" и нет оида " 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 "

притом что версия: HardWare Version 1.0.2-UPS и она отличается от 2965-24-UPS  HardWare Version 2.0.2-UPS

это выходит хардварные ограничения?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@lost_uz

> результат есть, но всё равно ошибку выдаёт. как то можно исправить?

я бы попробовал для начала

apt-get install snmp-mibs-downloader
download-mibs

> это выходит хардварные ограничения?

Да, мониторинга нет аппаратно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Аналогичный вопрос по snr-s2985g-8t-ups

Как понять какой power source выбран? Можно ли снимать напряжение батареи? При подключенном ac питании отдает так:

show power status
Device power information:
Power            Status           
DC               Working

На 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 отвечает "2"

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@k104x 
Добрый день!
На SNR-S2985G-8T-UPS мониторинг питания аппаратно не поддерживается. Из линейки S2985G данный мониторинг присутствует лишь у SNR-S2985G-24T-UPS.