Перейти к содержимому
Калькуляторы

SNR-2965-8T-UPS мониторинг источника питания

Здравствуйте.

Вместе с успешно используемыми коммутаторами SNR-2965-24-UPS, приобрели партию SNR-2965-8T-UPS. Однако выяснилось, что они не определяют, идет питание от аккумулятора или же от сети, команда show power status всегда сообщает "AC is working"

Также нет команды rps-power monitor on и трапы не отсылаются.

Скажите, это аппаратное ограничение и функционала не ждать, либо будет дополнено в будущих прошивках?

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

пользуясь случаем, хотел бы узнать, какой Oid для мониторинга питания у 2965-24-UPS ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Arvest 
Добрый день.
На коммутаторе SNR-S2965-8T-UPS  данный мониторинг отсутствует аппаратно.
@lost_uz 
1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 (при наличии AC питания возвращается «1», при отсутствии — «2»).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

37 минут назад, Aleksey Sonkin сказал:

@Arvest 
Добрый день.
На коммутаторе SNR-S2965-8T-UPS  данный мониторинг отсутствует аппаратно.
@lost_uz 
1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 (при наличии AC питания возвращается «1», при отсутствии — «2»). 

подскажите пожалуйста, как правильно подключить SNR-SWITCH_private_2.1.66.mib файл в линуксе(debian)? я переименовал в SNR-SWITCH-MIB.MIB

в snmp.conf добавил строку:

mibs +SNR-SWITCH-MIB

и перезагрузил снмп, но сообщает об ошибке:

root@monitoring:/var/lib/snmp/mibs# snmpwalk -v2c -cXXXXXX 10.254.37.22 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2
MIB search path: /root/.snmp/mibs:/usr/share/snmp/mibs:/usr/share/snmp/mibs/iana:/usr/share/snmp/mibs/ietf:/usr/share/mibs/site:/usr/share/snmp/mibs:/usr/share/mibs/iana:/usr/share/mibs/ietf:/usr/share/mibs/netsnmp
Cannot find module (SNR-SWITCH-MIB): At line 0 in (none)
SNMPv2-SMI::enterprises.40418.7.100.1.23.2.0 = INTEGER: 1

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@lost_uz 
1. Закинуть в одну из директорий, к примеру /usr/share/snmp/mibs

2. Добавить :NAG-MIB в /etc/snmp/snmp.conf, либо разрешить все с помощью mibs +ALL

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 минут назад, Aleksey Sonkin сказал:

2. Добавить :NAG-MIB в /etc/snmp/snmp.conf, либо разрешить все с помощью mibs +ALL

первый вариант сработал, но нужно такую строку добавить: mibs :NAG-MIB

результат есть, но всё равно ошибку выдаёт. как то можно исправить?

root@monitoring:/var/lib/snmp/mibs# snmpwalk -v2c -csecret666 10.254.37.22 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23
Did not find 'enterprises' in module RFC1155-SMI (/usr/share/snmp/mibs/SNR-SWITCH-MIB.MIB)
Unlinked OID in NAG-MIB: NAG ::= { enterprises 40418 }
Undefined identifier: enterprises near line 347 of /usr/share/snmp/mibs/SNR-SWITCH-MIB.MIB
NAG-MIB::priPowerTable.2.0 = INTEGER: 1

и ещё вопрос. сейчас к нам поступили 2990-24FX

я залил новую прошивку   SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0300)

но в ней нет "rps-power monitor on" и нет оида " 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 "

притом что версия: HardWare Version 1.0.2-UPS и она отличается от 2965-24-UPS  HardWare Version 2.0.2-UPS

это выходит хардварные ограничения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@lost_uz

> результат есть, но всё равно ошибку выдаёт. как то можно исправить?

я бы попробовал для начала

apt-get install snmp-mibs-downloader
download-mibs

> это выходит хардварные ограничения?

Да, мониторинга нет аппаратно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аналогичный вопрос по snr-s2985g-8t-ups

Как понять какой power source выбран? Можно ли снимать напряжение батареи? При подключенном ac питании отдает так:

show power status
Device power information:
Power            Status           
DC               Working

На 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 отвечает "2"

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@k104x 
Добрый день!
На SNR-S2985G-8T-UPS мониторинг питания аппаратно не поддерживается. Из линейки S2985G данный мониторинг присутствует лишь у SNR-S2985G-24T-UPS.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.