Arvest Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Вместе с успешно используемыми коммутаторами SNR-2965-24-UPS, приобрели партию SNR-2965-8T-UPS. Однако выяснилось, что они не определяют, идет питание от аккумулятора или же от сети, команда show power status всегда сообщает "AC is working" Также нет команды rps-power monitor on и трапы не отсылаются. Скажите, это аппаратное ограничение и функционала не ждать, либо будет дополнено в будущих прошивках? Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lost_uz Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба пользуясь случаем, хотел бы узнать, какой Oid для мониторинга питания у 2965-24-UPS ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Sonkin Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба @Arvest Добрый день. На коммутаторе SNR-S2965-8T-UPS данный мониторинг отсутствует аппаратно.@lost_uz 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 (при наличии AC питания возвращается «1», при отсутствии — «2»). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lost_uz Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба 37 минут назад, Aleksey Sonkin сказал: @Arvest Добрый день. На коммутаторе SNR-S2965-8T-UPS данный мониторинг отсутствует аппаратно.@lost_uz 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 (при наличии AC питания возвращается «1», при отсутствии — «2»). подскажите пожалуйста, как правильно подключить SNR-SWITCH_private_2.1.66.mib файл в линуксе(debian)? я переименовал в SNR-SWITCH-MIB.MIB в snmp.conf добавил строку: mibs +SNR-SWITCH-MIB и перезагрузил снмп, но сообщает об ошибке: root@monitoring:/var/lib/snmp/mibs# snmpwalk -v2c -cXXXXXX 10.254.37.22 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 MIB search path: /root/.snmp/mibs:/usr/share/snmp/mibs:/usr/share/snmp/mibs/iana:/usr/share/snmp/mibs/ietf:/usr/share/mibs/site:/usr/share/snmp/mibs:/usr/share/mibs/iana:/usr/share/mibs/ietf:/usr/share/mibs/netsnmp Cannot find module (SNR-SWITCH-MIB): At line 0 in (none) SNMPv2-SMI::enterprises.40418.7.100.1.23.2.0 = INTEGER: 1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Sonkin Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба @lost_uz 1. Закинуть в одну из директорий, к примеру /usr/share/snmp/mibs 2. Добавить :NAG-MIB в /etc/snmp/snmp.conf, либо разрешить все с помощью mibs +ALL Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lost_uz Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба 9 минут назад, Aleksey Sonkin сказал: 2. Добавить :NAG-MIB в /etc/snmp/snmp.conf, либо разрешить все с помощью mibs +ALL первый вариант сработал, но нужно такую строку добавить: mibs :NAG-MIB результат есть, но всё равно ошибку выдаёт. как то можно исправить? root@monitoring:/var/lib/snmp/mibs# snmpwalk -v2c -csecret666 10.254.37.22 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23 Did not find 'enterprises' in module RFC1155-SMI (/usr/share/snmp/mibs/SNR-SWITCH-MIB.MIB) Unlinked OID in NAG-MIB: NAG ::= { enterprises 40418 } Undefined identifier: enterprises near line 347 of /usr/share/snmp/mibs/SNR-SWITCH-MIB.MIB NAG-MIB::priPowerTable.2.0 = INTEGER: 1 и ещё вопрос. сейчас к нам поступили 2990-24FX я залил новую прошивку SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0300) но в ней нет "rps-power monitor on" и нет оида " 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 " притом что версия: HardWare Version 1.0.2-UPS и она отличается от 2965-24-UPS HardWare Version 2.0.2-UPS это выходит хардварные ограничения? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Sonkin Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба @lost_uz > результат есть, но всё равно ошибку выдаёт. как то можно исправить? я бы попробовал для начала apt-get install snmp-mibs-downloader download-mibs > это выходит хардварные ограничения? Да, мониторинга нет аппаратно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
k104x Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба Аналогичный вопрос по snr-s2985g-8t-ups Как понять какой power source выбран? Можно ли снимать напряжение батареи? При подключенном ac питании отдает так: show power status Device power information: Power Status DC Working На 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.23.2 отвечает "2" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Sonkin Опубликовано 4 сентября, 2019 · Жалоба @k104x Добрый день! На SNR-S2985G-8T-UPS мониторинг питания аппаратно не поддерживается. Из линейки S2985G данный мониторинг присутствует лишь у SNR-S2985G-24T-UPS. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...